Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.01.2016 в 01:26:34

ZooZoo написал: Можно поконкретнее?

ZooZoo, только не это! Тут на форуме этот вопрос обсуждается на нескольких десятках страниц в разных темах.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.01.2016 в 01:47:02

Олечка написал: Тут на форуме этот вопрос обсуждается на нескольких десятках страниц в разных темах.

Важно ведь не кол-во страниц, а суть. Ну да ладно! :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.01.2016 в 02:06:29

Олечка написал: У меня дилетантский вопрос: а по расчетной утечке проходим? Там 3 кВт в сумме. Я бы заменила УЗО на 25/0,03... и со спокойным сердцем ложусь спать.

то же решение осуществит уничтожение из схемы 25 амперного узо ))

0
Allgetz
Allgetz
Новичок

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 4

14.01.2016 в 14:16:44

А почему рекомендуете убрать свет ванной из под диф защиты? С чем связано?

Димон114 написал: Кондеи и освещение ванной вывести из под диф защиты ,

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.01.2016 в 14:25:20

Allgetz написал: А почему рекомендуете убрать свет ванной из под диф защиты? С чем связано?

Димон114 написал: Кондеи и освещение ванной вывести из под диф защиты ,

Иногда это приводит к проблемам связанным с работой узо , особенно как у ТС 10 ма , есле как я и писал удалить 10 ма узо диф защиту на свет можно в принципе оставить ! Здесь при 10 ма узо его вполне может щёлкать в холостую ! Суммарной утечки в 5 ма на всей группе ванной может оказаться достаточной для этого !

0
Gehenna
Gehenna
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Москва

Сообщений: 97

15.01.2016 в 01:11:43

Всем добрый день! Огромное спасибо за проявленный интерес к теме, не мог ранее ответить, так как был в отъезде. Несколько уточнений: Дом новостройка, заземление TN-S.

По поводу КЭАЗ - я читал, что многие форумчане электрики на этом форуме признали их автоматы серии оптидин не хуже немцев. Если сравнить цену, то разница колоссальная. B16 стоят с завода заказывать 126 рублей против 250-300 от АББ.

Так каков же итог дискуссии? Окей, убираю УЗО 25А, то эти три линии раскидываю по другим узо с утечкой 0.03, вместо кондеев, которые вывожу из под дифзащиты? Я правильно понял?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 10:32:50

Gehenna написал: Всем добрый день! Огромное спасибо за проявленный интерес к теме, не мог ранее ответить, так как был в отъезде. Несколько уточнений: Дом новостройка, заземление TN-S.

По поводу КЭАЗ - я читал, что многие форумчане электрики на этом форуме признали их автоматы серии оптидин не хуже немцев. Если сравнить цену, то разница колоссальная. B16 стоят с завода заказывать 126 рублей против 250-300 от АББ. и проводочки в щите увеличить до 10 не забудьте ! Так каков же итог дискуссии? Окей, убираю УЗО 25А, то эти три линии раскидываю по другим узо с утечкой 0.03, вместо кондеев, которые вывожу из под дифзащиты? Я правильно понял?

авв не понацея есть хагер , Шнайдер ! Все остальное вы правильно поняли !

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.01.2016 в 10:45:35

Gehenna написал: По поводу КЭАЗ - я читал, что многие форумчане электрики на этом форуме признали их автоматы серии оптидин не хуже немцев.

тот же иэк только дороже :)

0

человек-электрик

Gehenna
Gehenna
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Москва

Сообщений: 97

02.02.2016 в 07:56:14

Всем привет! Спасибо еще раз всем за помощь и советы. Глаза боялись,а руки делали - так появился мой первый электрощиток. :) Ездил в офис Астро-УЗО, решил не ломать комедию и купил обалденные автоматы Doepke с хар-кой 10кА. Щит Текфор. В ГКЛ перегородке будет стоять. Не пугайтесь, что шины все разные, купил все, что было в наличии в Электромонтаже. Хотел вилочные, но в наличии были везде только штыревые. И так вышло, что пришлось штыревые гребенки запихивать под винт, а не во входное отверстие (туда зашли провода в НШВИ вводные). Скажите, допускается ли так делать? В принципе винт вплотную прижимает штырь к вводному контакту, ничего не болтается.

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

02.02.2016 в 09:09:47

"Обалденные автоматы" - это круче АББ и хагера? Автомат просто круче IEKа точно не обалденный. Или это реклама голимая?

0
Gehenna
Gehenna
Новичок

Регистрация: 27.02.2014

Москва

Сообщений: 97

02.02.2016 в 10:16:17

Элсервис написал: "Обалденные автоматы" - это круче АББ и хагера? Автомат просто круче IEKа точно не обалденный. Или это реклама голимая?

На мой взгляд всяко лучше хагера и шнайдера серий домовой и изи9

0