Точнее не так. Включаю одну клавишу, горит одна лампа. Включаю вторую, ничего не происходит. Не выключая вторую клавишу, включаю первую и загораются сразу три лампы.
17.01.2016 в 14:35:12
Точнее не так. Включаю одну клавишу, горит одна лампа. Включаю вторую, ничего не происходит. Не выключая вторую клавишу, включаю первую и загораются сразу три лампы.
17.01.2016 в 14:44:56
Feat, что-то не так возможно с подключением и выкл., и люстры. Что-то перепутано. Вы должны чётко найти условно "фазу" и "ноль" одной лампы и двух ламп. По выключателю убедиться, что щелкая одной клавишей - есть одна фаза, вкл. другую - есть две фазы). Также откл. Если с выкл. всё ок - см. люстру.
17.01.2016 в 14:46:47
SB3, Ну до этого же работало. Без модуля.
17.01.2016 в 14:47:35
Feat, значит что-то с подкл. люстры не то, выше дополнил
17.01.2016 в 20:07:54
Написал разработчику. Вот ответ. При подключении двух контурного модуля получается, что один контур основной он подает питание на блютус часть(это тот провод который подключен к L1) у вас это тот контур который подключён к одной лампочке, чтобы модуль ожил нужно подать на него питание. Что вы и делаете включая первую клавишу. Но когда вторая клавиша на выключателе не нажата то фаза на второй контур(2 лампочки) не попадает поэтому горит только одна. Если же вы нажимаете на вторую клавишу без выключения первой то на блютус питание не идёт и ключ К2 остается закрытым - не одна лампочка не горит. Если вы включаете обе клавиши на выключателе то и блютус часть оживает и питание через оба ключа идёт. Можно сделать так чтобы при нажатии неважно какой клавиши при выключенной второй питание бы подавалось и на блютус часть. Для этого в цепь нужно встроить промежуточное реле наподобие ABB cr-p230ac1 сейчас схемку пришлю.
17.01.2016 в 20:56:56
А может такое быть, что в выключатель приходит ноль и потом раздваивается. И ноль прерывается при включение, выключение. Дело в том, что сейчас проверил, отвертка тестер показывает, что у меня фаза одна. Как раз на этот кабель я думал, что это ноль. И не зависимо включен или выключен выключатель показывает, что на нем есть нагрузка. То есть фаза постоянно включена. И как тогда подключать?
18.01.2016 в 00:30:33
Все разобрался. Заработало.
18.01.2016 в 03:54:00
Feat, часто выкл. "рвёт" ноль, а не фазу))), что не хорошо.
18.01.2016 в 14:40:54
SB3 написал: Feat, часто выкл. "рвёт" ноль, а не фазу))), что не хорошо.
Почему не хорошо?
18.01.2016 в 16:13:20
Я может не удачно сформулировал - не хорошо, что выкл. "рвёт" ноль, а не фазу. Так понятнее наверное. Feat, потому что вы выключили выкл., лезете на потолок, начинаете хвататься за провода, думая что "свет выключили", а там фаза), со всеми вытекающими.