avmal написал:

Димон114 написал: avmal, а я понял о чем вы . Переключатель выходы к нагрузке , а входы одни к сети , вторые к стабу . А вн между стабом и питанием . Так?

Немного сумбурная трактовка работы бай-паса, но надеюсь, что она соответствует схеме, которую я тут выкладывал.

Димон114 написал: И за чем на Клемах выхода стаба ток?

Вы хотите произвести проверку, ремонт или проверку после ремонта отключенного от нагрузки стабилизатора - ваши действия, если питание со стабилизатора снимается одновременно с его отключением от нагрузки?

после ремонта штепсельная вилка и двух жильный пвс . Ремонт дело не частое . Я понимаю о чем вы , себе в полне возможно я так и сделал бы . Но советовать такую вещь на форуме я не стану . Влезть пот ток люди по ошибке легко могут , когда тот самый стаб в ремонт понисут . Выход можно найти в том что отдельно подключить через отдельный вн дублирующую линию , Его привод зафиксировать в выключенном положении ( тогда в редких случаях можно этим пользоваться ) спасибо кстати за идею , без вас она не состоялась бы . А так ну не безопасно . Людям свойственно щёлкать выключателями .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.01.2016 в 21:27:55

avmal написал:

Димон114 написал: avmal, вот штатное решение , два положения . Схема на картинке есть там , посмотрите .http://www.energy-prof.ru/catalog/odnof-opcii/bajpas-odnofaznyj-ruchnoj-lider-b1-3-12

Не очень грамотное решение. Вы мою схему не хотите или не можете посмотреть?

я понял о чем вы ) чтоб стаб питать без нагрузки но при этом в режиме байпас ) так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2016 в 21:42:54

Димон114 написал: я понял о чем вы ) чтоб стаб питать без нагрузки но при этом в режиме байпас ) так?

Ага.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.01.2016 в 21:45:44

avmal написал:

Димон114 написал: я понял о чем вы ) чтоб стаб питать без нагрузки но при этом в режиме байпас ) так?

Ага.

но как вариант я написал это безопасней в отдельном варианте осуществить ) отдельным ( совсем отдельным вн и отдельной линией ) так безопасней . Вы поняли о чем я ? Вн тот будет в выключенном положени с зафиксированным приводом . Есле надо расфиксировали и включили ! А не случайно . Пост 150 гляньте . Спасибо ещё раз за идею !

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.01.2016 в 21:53:44

Димон114 написал: А так ну не безопасно . Людям свойственно щёлкать выключателями .

Логичнее поступать так, как поступают во всём цивилизованном мире - не подпускать подобных щелкунчиков к выключателям. Тем более в России, где их, как все знают, в избытке. Защиту от них к сожалению ещё не придумали и перспектив пока не видно, но это не значит, что всё создаваемое должно быть ущербным для адекватных пользователей.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.01.2016 в 21:59:59

avmal написал:

Димон114 написал: А так ну не безопасно . Людям свойственно щёлкать выключателями .

Логичнее поступать так, как поступают во всём цивилизованном мире - не подпускать подобных щелкунчиков к выключателям. Тем более в России, где их, как все знают, в избытке. Защиту от них к сожалению ещё не придумали и перспектив пока не видно, но это не значит, что всё создаваемое должно быть ущербным для адекватных пользователей.

Это да , но ведь я не ущербный вариант предложил . Переключатель вместе с вн в паре и отдельная линия с вн ( который все время выключен - включается только при варианте необходимости и привод его зафиксирован ) такой вариант ваши потребности починить и проверить осуществляет , также он безопасней ) а щелкунчики это да , от них совсем конечно не уберечься . Но на этих линиях лучше на мой взгляд подстраховаться . Линии с стабами обычно под диф защитой в сто ма . Ну если влезут летально закончится может . Про 300 ма и думать не стоит . Так ведь ?

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.01.2016 в 01:18:00

state написал: вводное УЗО (300мА)

Лучше 100 мА 63А S! .

state написал: Стаб (для всего дома) где должен быть - до вводного УЗО или после?

После! . При системе электроснабжения с типом заземления ТТ после, как минимум, 2-х ступенчатой дифзащиты! . Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом! . Подробней про часть указанного писал в теме Электроснабжение загородного дома. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах. . Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы нельзя, не понимая где ошибки, использовать как шаблон! . То есть перед стабилизатором ДОЛЖНО быть, как минимум 2 вводных ВДТ последовательно!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.01.2016 в 01:24:42

Посититель, с возвратом)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.01.2016 в 01:33:03

Посититель, на какой ток уставки и тип узо перед стабилизатором ? Оба?

0
state
state
Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 770

26.01.2016 в 11:35:30

Посититель написал: То есть перед стабилизатором ДОЛЖНО быть, как минимум 2 вводных ВДТ последовательно!

Как говорится "заседание продолжается, господа присяжные заседатели". :) Ну вот, а мне говорили, что и одного хватит.

Посититель написал: Лучше 100 мА 63А S!

Уже поздно - заказал на 300. (

Димон114 написал: Вн не пойдёт , вам хагер надо , однополюсный есле у вас стаб с тремя контактами на клемме . Или двухполюсный если 4 .

Хагера не было. Вообще у нас сложно найти что-то кроме популярных устройств (типа АВ, УЗО и пр.). У меня на стабе (обычный релейник от Ресанты на 10 кВт) сзади колодка на пять контактов - 2 вход (фаза/ноль), земля, 2 выход (фаза/ноль). Не считая земли - получается 4 контакта. Что для данного случая нужно? Двухполюсный ВН или можно и обычный АВ в качестве переключателя заюзать? И принципиален ли Хагер? Что криминального в том, что будет кто-то другой? Мне их по отдельности отщелкнуть не тяжело будет.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

26.01.2016 в 14:51:16

state написал:

Посититель написал: То есть перед стабилизатором ДОЛЖНО быть, как минимум 2 вводных ВДТ последовательно!

Как говорится "заседание продолжается, господа присяжные заседатели". :) Ну вот, а мне говорили, что и одного хватит.

Посититель написал: Лучше 100 мА 63А S!

Уже поздно - заказал на 300. (

Димон114 написал: Вн не пойдёт , вам хагер надо , однополюсный есле у вас стаб с тремя контактами на клемме . Или двухполюсный если 4 .

Хагера не было. Вообще у нас сложно найти что-то кроме популярных устройств (типа АВ, УЗО и пр.). У меня на стабе (обычный релейник от Ресанты на 10 кВт) сзади колодка на пять контактов - 2 вход (фаза/ноль), земля, 2 выход (фаза/ноль). Не считая земли - получается 4 контакта. Что для данного случая нужно? Двухполюсный ВН или можно и обычный АВ в качестве переключателя заюзать? И принципиален ли Хагер? Что криминального в том, что будет кто-то другой? Мне их по отдельности отщелкнуть не тяжело будет.

2 s узо одно на ток уставки 100 -300 ма , второе s узо 30 ма до стабилизатора ! За такое предложение меня тапками бы закидали но оно верно , также как и верно что в схеме после стабилизатора в таком случае должно стоять всего лиш одно узо на ток уставки 30 ма ! Это самая безопасная схема питания при тт ! 30 ма хватает как правило на весь дом ! Лучше ещё и безопасней знать реальные утечки поэтому в схему должно быть включено устройство Астра дельта ! Если реальные утечки превысят порог срабатывания для 30 ма узо( находящегося перед группами ав ) то установка второго узо нечем не поможет при наличии s узо 30 ма перед стабилизатором ! Оно отработает так как токовой селективности уже не будет ! Трезступенчатая дифзащита самый верный вариант без стабилизатора в том Чесле . По остальному вечером отпишу . ПОСЕТИТЕЛЬ ПРАВ ! Для трёхступенчатый защиты при тт групповые узо должны быть на ток уставки 10 ма !