28.01.2016 в 18:43:35
Designman, А узо на 63А будет нормально же?
28.01.2016 в 18:45:11
cuper написал: Designman, А узо на 63А будет нормально же?
Конечно, он же не отвечает за ограничение выделенной мощности.
28.01.2016 в 19:03:10
cuper написал: Я вот не понимаю почему говорят что 63А много ведь кабель 10мм2 держит 70А,то есть если поставить автомат или УЗО на 63А он будет если что рубить намного раньше чем кабель закипит и т.д и т.п(ну уж УЗО точно подойдет на 63А после 50А автомата)?
70 Ампер держат две одиночные жилы в трубе. В виде кабеля в стене 10 кв.мм держит 55 Ампер. Признаюсь, очень давно подключал проточник 12 кВт, которые на 220В вместо 230В превратились в 11 кВт. Использовал ПВ-1х10. Просадка всей фазы в П-44 (16 этажей) была заметна по яркости освещения. Для подключения я использовал отдельные орехи. Пока не полетели тапки в меня, напомню, что в продаже имеется много варочных панелей на 11 кВт.
28.01.2016 в 19:28:29
cineman, у меня панель на 8кВт почти)
28.01.2016 в 19:33:54
Вот думаю поставить до счётчика автомат на 50А,а УЗО 40А 0.1mA Нормально будет или лучше всё-таки УЗО на 63А?(кабель 10мм²)
28.01.2016 в 20:08:57
cuper, АВ С50А ->счетчик-> УЗО 63А 100мА -> ВВГ 3х10мм2 или АВВГ 3х16(значительно дешевле и легче в монтаже)-> ввод в щит на вводной АВ С50А(дешевле) или если уж хотите Выключатель Нагрузки(подороже).......
28.01.2016 в 20:36:33
Насяльника, Спасибо
28.01.2016 в 20:42:16
А нормально будет если потом поставлю на каждую комнату по групповому дифавтомату или УЗО?естественно после АВ50А который уже будет дома
29.01.2016 в 04:57:31
Designman написал: Там по проекту вообще обычно стоит 3 автомата: 40-50A на плиту 16 на розетки и 10-16 на свет.
по проекту, у среднестатистической советской семьи не было в наличии техники, с помощью которой можно нагрузить все квартирные групповые линии на 100%. что позволяло сэкономить на общем вводном автомате. сечение проводов ответвления к счетчикам тоже как бы намекает на это.
cuper написал: andrewkhv, какое УЗО на 10мм2 предложите вы?
не знаю ни одного УЗО, в которое не лезет 10 квадратов.
29.01.2016 в 12:36:54
andrewkhv, Лезть то лезит,но номинал УЗО должен быть не меньше чем номинал АВ)
29.01.2016 в 15:46:52
Так точно. Такое узо и берите.