28.01.2016 в 18:43:35

Designman, А узо на 63А будет нормально же?

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 18:45:11

cuper написал: Designman, А узо на 63А будет нормально же?

Конечно, он же не отвечает за ограничение выделенной мощности.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.01.2016 в 19:03:10

cuper написал: Я вот не понимаю почему говорят что 63А много ведь кабель 10мм2 держит 70А,то есть если поставить автомат или УЗО на 63А он будет если что рубить намного раньше чем кабель закипит и т.д и т.п(ну уж УЗО точно подойдет на 63А после 50А автомата)?

70 Ампер держат две одиночные жилы в трубе. В виде кабеля в стене 10 кв.мм держит 55 Ампер. Признаюсь, очень давно подключал проточник 12 кВт, которые на 220В вместо 230В превратились в 11 кВт. Использовал ПВ-1х10. Просадка всей фазы в П-44 (16 этажей) была заметна по яркости освещения. Для подключения я использовал отдельные орехи. Пока не полетели тапки в меня, напомню, что в продаже имеется много варочных панелей на 11 кВт.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 19:28:29

cineman, у меня панель на 8кВт почти)

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 19:33:54

Вот думаю поставить до счётчика автомат на 50А,а УЗО 40А 0.1mA Нормально будет или лучше всё-таки УЗО на 63А?(кабель 10мм²)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.01.2016 в 20:08:57

cuper, АВ С50А ->счетчик-> УЗО 63А 100мА -> ВВГ 3х10мм2 или АВВГ 3х16(значительно дешевле и легче в монтаже)-> ввод в щит на вводной АВ С50А(дешевле) или если уж хотите Выключатель Нагрузки(подороже).......

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 20:36:33

Насяльника, Спасибо

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 20:42:16

А нормально будет если потом поставлю на каждую комнату по групповому дифавтомату или УЗО?естественно после АВ50А который уже будет дома

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.01.2016 в 04:57:31

Designman написал: Там по проекту вообще обычно стоит 3 автомата: 40-50A на плиту 16 на розетки и 10-16 на свет.

по проекту, у среднестатистической советской семьи не было в наличии техники, с помощью которой можно нагрузить все квартирные групповые линии на 100%. что позволяло сэкономить на общем вводном автомате. сечение проводов ответвления к счетчикам тоже как бы намекает на это.

cuper написал: andrewkhv, какое УЗО на 10мм2 предложите вы?

не знаю ни одного УЗО, в которое не лезет 10 квадратов.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

29.01.2016 в 12:36:54

andrewkhv, Лезть то лезит,но номинал УЗО должен быть не меньше чем номинал АВ)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

29.01.2016 в 15:46:52

Так точно. Такое узо и берите.