Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 16:34:30

cuper написал: Designman, ну а без запаса какой вариант?

40A/100ma УЗО и автомат С40 на вводе.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 16:34:39

Designman, Не я имел ввиду какое УЗО? Воды у нас точно никогда не было=))я не знаю про какике дома вы думаете у нас с этим все в поряде)

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 16:37:55

Designman написал:

cuper написал: Designman, ну а без запаса какой вариант?

40A/100ma УЗО и автомат С40 на вводе.

А не чего что кабель будет на 10мм2?Через такой автомат максимум 8.8кВт пройдет

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 16:40:39

cuper написал:

Designman написал:

cuper написал: Designman, ну а без запаса какой вариант?

40A/100ma УЗО и автомат С40 на вводе.

А не чего что кабель будет на 10мм2?Через такой автомат максимум 8.8кВт пройдет

Ничего страшного - будет меньше просадка напряжения в кабеле и выше ток КЗ.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 16:42:11

cuper написал:

Designman написал:

cuper написал: Designman, ну а без запаса какой вариант?

40A/100ma УЗО и автомат С40 на вводе.

А не чего что кабель будет на 10мм2?Через такой автомат максимум 8.8кВт пройдет

cuper, тогда ставьте УЗО на 63a и автомат на 50a

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 16:45:15

А вообще вначале не плохо было-бы: обратится в вашу УК и узнать там выделенную мощность на квартиру по проекту, и уже после этого подбирать защитные устройства и рассчитывать минимальное сечение кабеля. Но скорее всего там будет в районе 8кВт. )

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 16:47:42

Я вот не понимаю почему говорят что 63А много ведь кабель 10мм2 держит 70А,то есть если поставить автомат или УЗО на 63А он будет если что рубить намного раньше чем кабель закипит и т.д и т.п(ну уж УЗО точно подойдет на 63А после 50А автомата)?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 16:48:29

Designman, Я буду проводку от орехов менять на 10мм2)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 17:17:19

cuper написал: Я вот не понимаю почему говорят что 63А много ведь кабель 10мм2 держит 70А,то есть если поставить автомат или УЗО на 63А он будет если что рубить намного раньше чем кабель закипит и т.д и т.п(ну уж УЗО точно подойдет на 63А после 50А автомата)?

Ну так сечение проводов в стояке рассчитывается под конкретную максимальную мощность выделенную на на каждую квартиру в доме и защитные устройства в ВРУ в щитовой дома тоже, если каждый жилец начнет превышать эту мощность - то будет выбивать автомат в щитовой, или тупо где-нибудь что-нибудь отгорит ( не дай бог ноль). Комунальщики вряд-ли захотят кому-то что-то компенсировать, поэтому быстро найдут крайнего и покажут его соседям - в данном случае это будете вы со своим автоматом с завышенным номиналом. По идее вы в этот щит даже не имеете право зелезать и что-то делать - для этого есть электрик в УК. Ну и плюс при такой нагрузке на одну фазу - получаем перекос фаз и повышенный ток в нулевом проводнике, а он очень часто тоньше чем фазные.

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

28.01.2016 в 17:31:36

Designman, То есть по проекту щита больше 6мм2 провода не поставить? По идее после счётчика могу делать что хочу)А до только электрика звать,естественно что идёт от орехов до счетчика делать должен электрик(там и пломба и другие нюансы есть)

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

28.01.2016 в 18:06:45

cuper написал: Designman, То есть по проекту щита больше 6мм2 провода не поставить? По идее после счётчика могу делать что хочу)А до только электрика звать,естественно что идёт от орехов до счетчика делать должен электрик(там и пломба и другие нюансы есть)

Больше можно, тоньше нет. Сечение проводов тут мало кого волнует - главное номинал вводного автомата, если у всех стоят C40, то в принципе на С50 еще могут закрыть глаза, но на 63А уже точно нет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу