Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

28.01.2016 в 22:47:49

Насяльника, У опоры есть свой контур заземления (основной сдавался электротехнической лаборатории) в ВРУ все заземлено. Под домом то-же контур заземления (арматура в фундаменте)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.01.2016 в 22:58:39

Превосходно значит все готово к кабелю. Броню и трубу только посадить на шину не забудьте

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

29.01.2016 в 12:48:14

Анатолий 26 написал: На посудомойку, духовку и розетки на фартуке групповое УЗО на 10 или 30мА?

30мА.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.01.2016 в 16:09:59

Автор, не вздумайте ничего делать без внятной схемы, на которую можно посмотреть тут)

0
Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

01.02.2016 в 21:09:37

Подработал немного схему почему то ПДФ не вставляется. Попробуем так https://yadi.sk/i/5JwncYARo8P6t
1.Вопрос вольтметр и индикатор фаз ставятся параллельно УЗМ или за ним?

0
Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

01.02.2016 в 21:10:36

SB3 написал: Автор, не вздумайте ничего делать без внятной схемы, на которую можно посмотреть тут)

Буду стараться)

0
Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

01.02.2016 в 21:20:09

Подскажите как загрузить ПДФ с диска тоже плохо читается?

0
Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

01.02.2016 в 21:32:52

Попробуем так

0
Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

09.02.2016 в 22:05:33

Уважаемые гуру последняя редакция схемы. Что скажете

0
Анатолий 26
Анатолий 26
Новичок

Регистрация: 21.02.2013

Ставрополь

Сообщений: 45

09.02.2016 в 22:08:58

Уважаемые гуру последняя редакция схемы. Что скажете

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.02.2016 в 23:51:23

Анатолий 26 написал: Уважаемые гуру последняя редакция схемы. Что скажете

группа 3 , 4 узо находится без защиты от сверхтоков .диф защита не линии света ? Нихотите ? Резерв не под узо . Группа 7 , 8,9 от ноля питается?