02.02.2016 в 13:01:30

Артём Зорин написал: Разве можно о чём-то судить по однократному испытанию?

там не одно испытание проводилось, несколько подводок опрессовывали, вывод однозначный: качественная подводка переживет сам смеситель :)

Артём Зорин написал: При каком давлении лопаются безымянные подводки?

по безымянным не предсказуемо

0
ГидроМС
ГидроМС
Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 251

02.02.2016 в 13:14:44

Артём Зорин написал: Другой сценарий — сползание шланга со штуцеров.

с фирменными подводками такого не было замечено

Артём Зорин написал: сначала протирается проволочная оболочка в месте соприкосновения с чем-либо, а уже только потом через эту дырку лопается шланг.

ну так кривые руки и медную трубку переломают... в инструкции к Нормальному смесителю показано что можно делать с ГП, а что не следует. В том числе и пресловутый вопрос чем закручивать подводку в смеситель (рукой или ключом :) ). Читайте инструкции, и проблем не будет. пример инструкции: http://hydroserve.ru/upload/iblock/4a0/4a0b2761f293436f2803a679616e5e84.pdf тут сборник инструкций: Как закручивать подводки в смесителя

Артём Зорин написал: Кстати, у меня есть 100-барный опрессовщик. Если хотите, могу прям сегодня испытать парочку подводок.

кто мешает?

0
ГидроМС
ГидроМС
Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 251

02.02.2016 в 13:18:38

я просто не понимаю зачем морочиться с кучей переходников, т.к. фирменных трубок уже не у кого нет, все производители отказались и перешли на ГП. Чем меньше соединений - тем надежнее система

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.02.2016 в 13:32:40

ГидроМС, вопрос не в том, может ли гибкая подводка быть хорошей, а в том, что вы неоднократно ссылались на испытание большим давление, будто бы оно о чём-то говорит. Цитата по вашей же ссылке: «Мы видели как подводка выдерживала более 100 bar, а спустя год на хвс при 2bar давала течь».

У электриков тоже есть подобный эксперимент: часами гонять ток более полусотни ампер через 32-А Wago и этим якобы доказывать, что скрутка лучше.

0
ГидроМС
ГидроМС
Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 251

02.02.2016 в 13:44:10

Артём Зорин написал: будто бы оно о чём-то говорит

о качестве и запасе прочности говорит безымянная не выдерживает такого давления у нормальных производителей ГП испытывается не только на давление, но и на вибрацию: https://youtu.be/HjVr2jdalq4 вот на этом же ресурсе эта же ГП 2001г.в. в разрезе: http://www.santechniki.com/topic26265.html?hilit=luxor