BV написал:
krogot88 написал:
Таблиц всяких много, но пока что самый худший случай я нашел это 38 А долговременная нагрузка одного трехжильного кабеля в трубе.
смотрите двухжильный в трубе - по защитной земле ток долговременно не течет.
И если по проекту дома и этот кабель и автомат 40А - так и оставьте, как по проекту.
40А Вы все равно не нагрузите долговременно, зато на пиках потребления не будет выбивать.
BV написал:
смотрите двухжильный в трубе - по защитной земле ток долговременно не течет.
И если по проекту дома и этот кабель и автомат 40А - так и оставьте, как по проекту.
40А Вы все равно не нагрузите долговременно, зато на пиках потребления не будет выбивать.
Хорошо с номинальными разобрались, а как этот кабель переживает непродолжительные нагрузки 50, 60 А ? Ведь такие токи все еще относительно рабочие для АВ (то есть вполне до часа он еще может проработать, пока не сработает тепловой расцепитель)
Также просьба выражать мнение насчет изложенного выше УЗО, Реле и тому подобное. Хотя я все же не совсем понимаю смысла ставить реле при использовании защитного заземления в щиток. Ведь в случае чего он и фазу и ноль "откинет" от квартиры, но PE проводник то останется подключенным.
Также какова очередность/порядок подключения защитных устройств. Хотя если не ошибаюсь то сначала УЗО, потом АВ (имеет ли смысл ставить двухполюсный?), и в конце уже реле напряжения или нет ?