31.01.2016 в 15:53:52
Radio написал: Штрабить тоже будет довольно пыльно, поверьте. Кстати, в чем штрабить собираетесь? Бетон, кирпич?
Штробить гипсовую стену - там легко сверлом как фрезой пройтись. Бетон - там перфоратором продолбить (от пола на 15 см наверно подниму), и сам кабель по полу буду укладывать - там стяжка тоже довольно легко вскрывается. Хотя наверно лукавлю - сверлить дырки под розетки попросту нечем)) Есть также нюанс с гипсовой стеной - ее толщина всего 80 мм - не маловато ли под встраиваемые розетки?
Подумывал над вариатом - рассверлить сверлом по кругу - но имхо это мега гемор будет, к тому же если попаду на арматуру (а я точно на нее нарвусь), то тут тоже хз как
31.01.2016 в 16:04:25
Хотелось бы вернуться еще к токам и проводам. Как писал ранее у меня от подъездного щитка до квартирного идет кабель 2 х 10 кв мм алюминий + 1 х 10 кв мм в качестве защитного зануления. Очень остро интересует вопрос про его выносливость. Таблиц всяких много, но пока что самый худший случай я нашел это 38 А долговременная нагрузка одного трехжильного кабеля в трубе. А что с моим вариантом - две жилы (фаза и ноль), замурованы в бетонной стене при помощи алебастра, протяженность 2,5 м. Также, что он может стабильно периодически выдерживать при недолговременных но более сильных нагрузках (соответственно без разрушения жил, изоляции) ?
31.01.2016 в 16:39:17
krogot88 написал: . Просто ремонт уже сделан, а сверлить отверстие под встраиваемые и нечем (нет коронки, и перфоратор слабенький) и думаю довольно пыльно будет.
ремонт сделан без электрики? Это как? :)
31.01.2016 в 16:49:56
krogot88 написал: Таблиц всяких много, но пока что самый худший случай я нашел это 38 А долговременная нагрузка одного трехжильного кабеля в трубе.
смотрите двухжильный в трубе - по защитной земле ток долговременно не течет.
И если по проекту дома и этот кабель и автомат 40А - так и оставьте, как по проекту. 40А Вы все равно не нагрузите долговременно, зато на пиках потребления не будет выбивать.
31.01.2016 в 17:09:12
BV написал:
krogot88 написал: Таблиц всяких много, но пока что самый худший случай я нашел это 38 А долговременная нагрузка одного трехжильного кабеля в трубе.
смотрите двухжильный в трубе - по защитной земле ток долговременно не течет.
И если по проекту дома и этот кабель и автомат 40А - так и оставьте, как по проекту. 40А Вы все равно не нагрузите долговременно, зато на пиках потребления не будет выбивать.
BV написал: смотрите двухжильный в трубе - по защитной земле ток долговременно не течет.
И если по проекту дома и этот кабель и автомат 40А - так и оставьте, как по проекту. 40А Вы все равно не нагрузите долговременно, зато на пиках потребления не будет выбивать.
Хорошо с номинальными разобрались, а как этот кабель переживает непродолжительные нагрузки 50, 60 А ? Ведь такие токи все еще относительно рабочие для АВ (то есть вполне до часа он еще может проработать, пока не сработает тепловой расцепитель)
Также просьба выражать мнение насчет изложенного выше УЗО, Реле и тому подобное. Хотя я все же не совсем понимаю смысла ставить реле при использовании защитного заземления в щиток. Ведь в случае чего он и фазу и ноль "откинет" от квартиры, но PE проводник то останется подключенным.
Также какова очередность/порядок подключения защитных устройств. Хотя если не ошибаюсь то сначала УЗО, потом АВ (имеет ли смысл ставить двухполюсный?), и в конце уже реле напряжения или нет ?
31.01.2016 в 17:18:41
BV написал: ремонт сделан без электрики? Это как?
Вторая комната (из однокомнатной делалась двухкомнатная), стояла без всего так как в ней содержался всякий хлам, ну долгая история вообще ))
31.01.2016 в 17:23:12
сначала УЗО, потом АВ (имеет ли смысл ставить двухполюсный?), и в конце уже реле напряжения или нет ?
АВ (разумно двухполюсный)-реле напряжения-УЗО.
31.01.2016 в 17:24:13
Хотя я все же не совсем понимаю смысла ставить реле при использовании защитного заземления в щиток. Ведь в случае чего он и фазу и ноль "откинет" от квартиры, но PE проводник то останется подключенным.
Где выполнено разделение PEN проводника на PE и N?
31.01.2016 в 17:28:21
Антагонист написал: Где выполнено разделение PEN проводника на PE и N?
В щитке на этаже, непосредственно из "ореха" нулевой магистрали: один проводник идет на болт в щитке - к нему тянуться защитные нули из розеток от электрических плит от других квартир в том числе. А второй проводник идет на счетчик, далее от него на АВ и в квартиру. Соответственно на данный момент PE c с болта щитка я использую в качестве земли для всех потребителей.
31.01.2016 в 17:34:42
В щитке на этаже
Интересно, кто выполнил подобное разделение.. Должно было быть сделано во ВРУ дома.
31.01.2016 в 17:46:54
Ведь в случае чего он и фазу и ноль "откинет" от квартиры
Этого будет достаточно для защиты потребителя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу