Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

05.02.2016 в 15:29:44

Alexey_Spb, Что-то вы с мощностью намудрили. Рековые сервера потребляют 250 (1U)-450 (2U) ватт. Да, во многих блоки питания в 750 Ватт, но это с большим запасом. Обычный сервер столько не наберет. Про расчет мощности - достаточно мощность оборудования в ваттах разделить на 0,85, чтобы получить ВА. Что-то вы намудрили с коэффициентами.

Кстати, а что подразумевается под оргтехникой? Если это лазерный принтер или копир, то надо учитывать, что их печка при разогреве потребляет мощность, значительно выше написанной на этикетке. Насколько я помню, до 1,5 КВА. Это надо тоже учесть, чтобы не было перегрузки UPS в момент начала печати.

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

05.02.2016 в 15:38:01

Alexey_Spb, Что-то вы с мощностью намудрили. Если у ТС настоящий сервер, то рековые сервера потребляют 250 (1U)-450 (2U) ватт. Да, во многих блоки питания в 750 Ватт, но это с большим запасом. Обычный сервер столько не наберет. Если это только не блейд-сервера. Про расчет мощности - достаточно мощность оборудования в ваттах разделить на 0,85, чтобы получить ВА.

Кстати, а что подразумевается под оргтехникой? Если это лазерный принтер или копир, то надо учитывать, что их печка при разогреве потребляет мощность, значительно выше написанной на этикетке. Насколько я помню, до 1,5 КВА. Это надо тоже учесть, чтобы не было перегрузки UPS в момент начала печати.

Для длительной работы лучше действительно сделать связку UPS + генератор. Если надо, чтобы все это автоматически запускалось - генератор с автозапуском и АВР в щите. Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.02.2016 в 15:43:16

Киргуду, Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус. Либо ставить инвертор.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

radar48
radar48
Новичок

Регистрация: 29.01.2016

Липецк

Сообщений: 28

05.02.2016 в 16:05:24

avgust2 написал: Подскажите, ибп какого производителя выбрать для обеспечения беспрерывной работы оргтехники и сервера(общая мощность 2кВт) в течении 5часов, при отсутствии напряжения в сети.

5 часов!!! - Почти Смена. Много у Вас таких рабочих дней? Денежного эквивалента на приобретения такого ИБП с доп.аккумуляторными секциями должно хватить на организацию дополнительного ввода с другой будки. Мне видится стоимость ИБП от 50тр + акки на 300тр. Подтянуть аварийный провод с другого здания дешевле. Не? Что такое оргтехника в Вашем понимании? Чайник или шредер? Приведите в должное состояние суть вопроса.

0
Пацак
Пацак
Новичок

Регистрация: 05.02.2016

Москва

Сообщений: 2

05.02.2016 в 19:41:29

megrad написал: Киргуду, Только надо учесть, что для корректной работы UPS генератор должен выдавать чистый синус. Либо ставить инвертор.

Ну с синусом-то у генераторов по лучше чем у большинства UPS будет...

0
avgust2
avgust2
Новичок

Регистрация: 28.11.2014

Москва

Сообщений: 1

05.02.2016 в 23:55:17

Alexey_Spb, речь идёт именно о резервном электроснабжении некоторых потребителей офиса, а именно сервер (при измерении токосъёмными клещами потребляет 2.5А), моноблок (согласно паспортных данных 2.5А), принтер (3.5А), счётная машинка(1А), освещение (0.5А). В итоге 10А. Предложений много, но какой ИБП выбрать, учитывая надёжную и качественную работу, а также не заоблочные цены данного устройства.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

06.02.2016 в 00:15:58

avgust2 написал: не заоблочные цены данного устройства.

Тогда вам только генератор брать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

06.02.2016 в 01:36:45

avgust2 написал: а также не заоблочные цены данного устройства.

на каждый прибор по своему бесперебойнику плюс где то бензогенератор на 3-5 кВт с автозапуском и АВР (вешать на принтер и счетную машинку бесперебойник считаю излишне, ту минуту две что генератор запускаться будет подождать можно или руками посчитать) рублей от 50 выйдет

Пацак написал: Ну с синусом-то у генераторов по лучше чем у большинства UPS будет...

только вот многие бесперебойники ругаются на генератор еще как

0
Киргуду
Киргуду
Новичок

Регистрация: 10.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 99

06.02.2016 в 11:03:27

Тоже склоняюсь к мнению Юры Т: Два локальных бесперебойника на сервер и моноблок, АВР в щит и генератор с автозапуском. Судя по приведенным данным мощность бесперебойников должна быть 750-1000 ВА на сервер и что-нибудь от 400 ВА на моноблок. Или, к примеру, на 1500 ВА общий на двоих - это если сервер и моноблок рядом стоят (шнуры дотянутся). Остальное не грозит потерей данных - с непрерывным электроснабжением перебьется.

только вот многие бесперебойники ругаются на генератор еще как

У дешевых генераторов, насколько я понял, плавает частота. А бесперебойники к этому параметру весьма требовательны.

0
jek
jek
Резидент

Регистрация: 16.02.2006

Липецк

Сообщений: 7990

06.02.2016 в 14:59:26

У топикстартера, вообще говоря, могут возникнуть проблемы с шумозащитой и размещением генераторов на своем объекте.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

06.02.2016 в 16:55:14

jek, Однозначно. Тут тебе и шум и требование производителя размещать их вне помещений и организация выхлопа и пожарники и т.п.

0