Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.12.2006 в 12:15:21

Схема на рисунке. Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам... УЗО не сработало! Я зачистил погрызенное место провода и решил проверить автомат...замкнул ноль с фазой ... Автоматы не выключились!!! Почему ничего не работает???

0
Вложение
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

22.12.2006 в 12:44:19

Snoopy написал : Я зачистил погрызенное место провода и решил проверить автомат...замкнул ноль с фазой ... Автоматы не выключились!!!

Искр много было? Что сгорело в итоге, удлиннитель, розетка или проводка?

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

22.12.2006 в 12:47:26

Snoopy написал : Схема на рисунке. Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам... УЗО не сработало!

Если ваш палец попал между фазой и нулём, то совсем не удивительно, что УЗО не сработало.

Если же вы коснулись только фазы, стоя на сухом полу и не касаясь батареи, то возможно ток не превысил порогового значения

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

22.12.2006 в 12:57:42

Snoopy написал : УЗО не сработало

Пол сухой?

Автоматы не выключились

А что произошло?

0

Следование моим советам вредит кошельку

khad52
khad52
Новичок

Регистрация: 23.08.2006

Москва

Сообщений: 95

22.12.2006 в 13:05:50

  1. Если на входе УЗО разделенный Pen, потом - объединение- есть нарушение ПУЭ.
  2. Если на входе УЗО неразделенный Pen, после разделение - УЗО не среагирует на утечку.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.12.2006 в 13:35:15

Denis B. написал : Искр много было? Что сгорело в итоге, удлиннитель, розетка или проводка?

Имитация сварочного аппарата. Оплавились губки плоскогубцев.

Denis B. написал : Если же вы коснулись только фазы, стоя на сухом полу и не касаясь батареи, то возможно ток не превысил порогового значения

Да, дотронулся только до фазы, и удар током был достаточно слабым...Стоял на сухом полу, в ботинках, ничего не касался. Значит, УЗО в порядке? На нажатие кнопки "Тест" срабатывает нормально.

ВТБ! написал : А что произошло?

КЗ произошло, что же еще?

khad52 написал : Если на входе УЗО разделенный Pen, потом - объединение- есть нарушение ПУЭ.

  1. Если на входе УЗО неразделенный Pen, после разделение - УЗО не среагирует на утечку.

У меня двухпроводная система, никакого деления нет.

Ладно, возможно ток утечки не превысил 30мА, но почему при КЗ не сработали автоматы???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2006 в 14:07:51

Snoopy написал : Имитация сварочного аппарата. Оплавились губки плоскогубцев.
Ладно, возможно ток утечки не превысил 30мА, но почему при КЗ не сработали автоматы???

Значит плоскогубцы были слабыми ...

0
Denis B.
Denis B.
Местный

Регистрация: 23.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 219

22.12.2006 в 14:20:59

avmal написал : Значит плоскогубцы были слабыми ...

мда, а мне вот кажется, что это может автомат такой быть. Если есть возможность проверить на 12Вольтах, скажем с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких лампочек, то я бы пожалуй не поленился бы и проверил автомат.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2006 в 14:26:09

Denis B. написал : мда, а мне вот кажется, что это может автомат такой быть. Если есть возможность проверить на 12Вольтах, скажем с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких лампочек, то я бы пожалуй не поленился бы и проверил автомат.

Я бы поступил проще - заменил его.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

22.12.2006 в 14:27:11

Denis B. написал : может автомат такой быть

Два автомата S202 C16.

Snoopy написал : КЗ произошло, что же еще?

Чем закончилось КЗ? Что отгорело в итоге? Где разорвалась цепь?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28613

22.12.2006 в 14:30:21

avmal написал : Я бы поступил проще - заменил его.

Подделка? Вряд ли. Если не подделка - 4 одинаковых электромагнитных расцепителя проигнорировали этот ток.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу