Mazayac написал: cineman, ещё раз: у ТС-а целый дом "счастливцев" со стояками в квартире и незалитыми в стяжку трубами. Можно к гадалке не ходить, чтобы напророчить их бездумную замену во многих квартирах.

Также проектировщики СО будут в шоке от "равнозначности" балансировочных вентилей на ОП и куска трубы. Которая, труба, присутствует уже вместе с балансировочной арматурой.

Может Вы не знали, но сопротивление трубы растёт нелинейно от расхода. Если кто то долдонов захочет протянуть до радиатора нержавейку 22х1,0, то таких будет немного. И ничего страшного с этой системой не будет.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.02.2016 в 00:25:38

cineman написал: И ничего страшного с этой системой не будет.

Вашими бы устами, да мёд бы пить. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.02.2016 в 00:57:03

Inch1964 написал: Вашими бы устами, да мёд бы пить.

Вашей бы клавиатурой по делу писать.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.02.2016 в 03:30:46

Mazayac написал: Теплосчётчик всего лишь.

Тогда вообще непонятно, посредством чего балансируются квартиры между собой от стояков.

Можно, конечно, было в проекте рассчитать преднастройки всех ОП во всех квартирах на стояках. И даже, если на стояке установлены авторегуляторы перепада, то при отстутствии балансировочной арматуры на входах в квартиру, все ОП во всех квартирах на стояке будут взаимозависимы по балансировке.

Из этого следует, что жильцам даже достаточно "скрутить" преднастройки на термоклапанах (термовентильных вставках), чтобы в части квартир перестало работать отопление. Чтобы "убить" такую неустойчивую систему, даже арматуру менять не потребуется. Просто "покрутить" настройки - и будет финиш.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

21.02.2016 в 04:40:24

Inch1964 написал: Тогда вообще непонятно, посредством чего балансируются квартиры между собой от стояков.

Не поверите, так непонятно сделаны около 80% многоквартирных домов в МО и области. И все работают.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.02.2016 в 10:48:19

На ОП очевидно балансировочная арматура стоит, раз как-то работает.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.02.2016 в 11:51:51

Mazayac написал: На ОП очевидно балансировочная арматура стоит, раз как-то работает.

Там скорее всего радиаторы с нижним подключением. Поэтому термовентильные вставки в радиаторы и являются балансировочной арматурой повышенного сопротивления.

И сбалансировать ими можно и весь стояк. Но очень "дураконеустойчивая" получается система.

П.С. Никто не знает, как в пост прикрепить ПДФ документ?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Semachev
Semachev
Новичок

Регистрация: 21.02.2016

Донецк

Сообщений: 0

21.02.2016 в 12:51:12

Если возникаю проблемы с отоплением, и вы не в силах самостоятельно с ними справиться, необходимо прибегнуть к помощи профессионалов http://hydromkz.com/montazh-otopleniya-i-vodosnabzheniya В противном случае можно только усугубить ситуацию.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.02.2016 в 13:38:41

Semachev написал: Если возникаю проблемы с отоплением, и вы не в силах самостоятельно с ними справиться, необходимо прибегнуть к помощи профессионалов http://hydromkz.com/montazh-otopleniya-i-vodosnabzheniya В противном случае можно только усугубить ситуацию.

Semachev, вы же не пользуетесь услугами профессиональных спамеров. Сами суёте где попало.