Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.02.2016 в 01:01:28

dokar написал:

Димон114 написал: Для каких целей перед каждым узо двухполюсные ав?

Камрад наверное забыл, что по части коммутации N, УЗО могут выполнять ту же функцию . :)

я тоже так думаю что забыл . Или для замены узо в случись чего ситуации чем отдельно обесточить предусматривает . Ну тогда ещё вн сверху немашалоб воткнуть . Ну чтоб есле чего и ав менять .))) :D Цирк да и только ...

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.02.2016 в 01:18:50

dokar, вы зайдите в тему про перенапряжения, там кое-то то и задумался зачем 2Р ;) Димон-то ладно - оторви и выбрось), но вы-то).

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.02.2016 в 01:24:26

SB3 написал: dokar, вы зайдите в тему про перенапряжения, там кое-то то и задумался зачем 2Р ;) Димон-то ладно - оторви и выбрось), но вы-то).

это конструктивный ответ зачем именно в этой схеме перед групповыми узо дополнительные ав ? Не оторви то и не выбрось :D Пургу то не метите , перед узо в этой схеме дополнительные двухполюсники чуш несусветная .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.02.2016 в 01:25:58

Димон114, да уже устали вас учить - не в коня корм).

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.02.2016 в 01:27:34

SB3 написал: Димон114, да уже устали вас учить - не в коня корм).

кто вы? Не смешите .

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

17.02.2016 в 02:38:55

SB3,

SB3 написал: задумался зачем 2Р

Там же после четырехполюсного УЗО, ясен пень , зачем .
Чес говоря, у меня моя крошечная дачка вся под защитой одного такого. Три фазы, шесть групп, "двойные" АВ . Схема с перекрытием на случай провала-пропажи любой фазы, всегда есть свет и розетки. Нет проблем с отключением неисправной цепи. Было пару раз срабатывало УЗО из-за протечки бойлера. PE с N влажной соляной дорожкой в "экстазе" соединились :) . Однополюсником само собой бы сиё безобразие не отключить .

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

17.02.2016 в 02:43:24

dokar, УЗО на бойлер "своё" или ещё на что-то?)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

17.02.2016 в 10:48:24

SB3 написал: dokar, вы зайдите в тему про перенапряжения, там кое-то то и задумался зачем 2Р Димон-то ладно - оторви и выбрось), но вы-то).

Так в чем смысл 2р АВ перед каждым УЗО в новостройке? Ладно пусть не нормативно ну так хоть гипотетически. :)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.02.2016 в 10:55:54

Пуэ «3.1.18 При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках. где sb 3 там отискал два нормально незаземленных проводника на линию :) 2 перед узо ни то что нормативами здравым смыслом они не нужны . В данной схеме естественно .

0
Аватар пользователя
Eugen67

Местный

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

10.08.2016 в 20:23:38

taran написал:

dokar написал: Если не брать тип А селективное (S), можно уложится в 4 рубля . А там смотрите на возможность неворовства . http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/

Если я правильно разобрался, АСТРО-УЗО не хуже ABB? Почему тогда здесь на форуме предпочитают работать с ABB, Legrand и т.п.?

taran, наверняка, потому, что: а) ведутся на раскрученные бренды, которые, как известно, "давно уже не те" (почти всё лепят в Китае и прочей Азии) б) пренебрежительно и с недоверием относятся к отечественной марке (как их приучила реклама и диванные "эксперты") в) им приплачивают за такой пиар Просто обидно, что к одной из немногих подлинно российских компаний такое отношение... :confused: Привыкли к китайскому "псевдо-брендовому" шлаку - так и скажите. Ну а если очень хочется "genuine" АББ, Легран и т.п. - покупайте их в стране происхождения марки (только денег побольше захватите :) ).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.08.2016 в 21:05:45

Ещё один "адепт")

0
Аватар пользователя
Eugen67

Местный

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

11.08.2016 в 00:52:56

SB3 написал: Ещё один "адепт")

SB3, можете что-то возразить? Интересненько... :popcorn

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.08.2016 в 01:04:32

Eugen67, если под отечественной маркой вы имели в виду "астро-узо" - возражать не буду).

0
Аватар пользователя
Eugen67

Местный

Регистрация: 09.08.2016

Сообщений: 9

11.08.2016 в 04:43:10

SB3 написал: Eugen67, если под отечественной маркой вы имели в виду "астро-узо" - возражать не буду).

SB3, Ну так о нём вроде речь шла. Можно было бы и КЭАЗ упомянуть, но качество у них хуже, чем у "астро-узо", имхо. Корпус автомата от КЭАЗ у меня треснул и развалился - пластик тонкий и хрупкий.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

11.08.2016 в 08:59:29

Eugen67 написал: Можно было бы и КЭАЗ упомянуть

курский завод давно помер. обычно в таких случаях принято либо хорошее говорить, либо ничего. другими словами: КЭАЗ - Ничего хорошего (с 1945-го года)

0