Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.01.2007 в 09:16:30

korav написал : Одноразовый.

Многогоразовый, все зависит от величины импульса и длительности. Посмотрите принцип работы варистора. (как например диод- пока не превысил ток, а то че получается
одну полуволну выпрямил и кердык)

korav написал : http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1000050.shtml Только тот, который с двумя варисторами может быть использован дважды. Но производитель рекомендует менять сразу же после первого срабатывания. Вообще вот это и есть натуральный развод на бабки, IMHO. Особенно если их цену (умноженную на 3, он ведь не один нужен), сопоставить с вероятностью события.

Для двух проводки до 11кВт хватает и одного между фазой и PE, до общего автомата.(плечо короткое). Гасит импульсы и помехи от перекосов. Стояк тоже распределенная емкость и индуктивность.

0
korav
korav
Местный

Регистрация: 26.04.2006

Харьков

Сообщений: 127

11.01.2007 в 20:01:40

filvik написал : Многогоразовый, все зависит от величины импульса и длительности. Посмотрите принцип работы варистора. (как например диод- пока не превысил ток, а то че получается
одну полуволну выпрямил и кердык)

Для двух проводки до 11кВт хватает и одного между фазой и PE, до общего автомата.(плечо короткое). Гасит импульсы и помехи от перекосов. Стояк тоже распределенная емкость и индуктивность.

Ну, не знаю. Я знаком с принципом работы варистора. Его сопротивление зависит от приложенного напряжения, почему вы написали про ток и диод я не понял. Я имел в виду, что тот, который предназначен обрабатывать удар молнии и имеющий рабочее напряжение, на импульсы малой амплитуды (ну от контактора лифта, скажем) просто не среагирует. А ежели молния - то на один раз получается. Мне кажется что его типа защита от помех это обычная маркетинговая замануха. Я нигде не видел хотя бы примерной ВАХ запихнутого в это устройство варистора или упоминаия о его коэфиициенте нелинейности.

А импульсы неплохо садятся и на индуктивностях в счетчике и автоматах щитка.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2007 в 10:19:32

korav Ну если меняет сопротивление от приложенного напряжения (можно вспомнить закон ОМА, про ток) то че еще надо. А варисторы от помех стоят в UPS, модемах (на входе) даже удлинителях.В дремучие времена стояли на катушках реле для гашения выбросов. (Siemens). Вот тут и пригождается нелинейность варистора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.