Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Новичок

Регистрация: 12.01.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 53

23.02.2016 в 13:34:14

Мужики, помогите, пожалуйста, со схемой подключения биметаллических радиаторов! Рукожопые "мастера" заменили радиаторы чугунные на биметалл так, что теперь дома только в шубе ходить комфортно! Половина радиатора теплая, вторая половина холодная. и так в каждой батарее. направление подачи и площадь помещений на каждой картинке. Нарисуйте, плиз, как должно быть! Сам ни хрена не шарю в этом, хочу вызвать новых мастеров, не хочется опять на тупоголовых попасться!

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.02.2016 в 15:11:00

Матвей Иваныч написал: Нарисуйте, плиз, как должно быть! Сам ни хрена не шарю в этом, хочу вызвать новых мастеров, не хочется опять на тупоголовых попасться!

Подробно описываю с картинками и схемами (как нужно), почему не всегда можно менять чугунные радиаторы на биметаллические (без изменения схемы подключения) - ЗДЕСЬ


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.02.2016 в 15:16:17

Матвей Иваныч, И если в Вашем доме СО была сделана из стальных труб, то значит в доме установлена элеваторная система смешения теплоносителя.

Из этого следует прямой запрет на применение полипропилена для отопления.

Погуглите, сколько людей за сезон свариваются заживо не успев выбежать из своих комнат, из-за применения полипропилена.

Теперь ВЫ предупреждены, и уж только Вам решать, стоит ли рисковать своей жизнью и жизнью своей семьи.

П.С. Да и применением ППр Вы удушили весь стояк, и ухудшили отопление и себе и всем соседям по стояку. Подробно это описываю во второй части статьи "ПЛОХО ГРЕЮТ БАТАРЕИ"

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Новичок

Регистрация: 12.01.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 53

23.02.2016 в 19:49:28

Inch1964, спасибо за статьи, но мне нужна схема подключения именно моего радиатора. а такую я нигде не нашел. То есть мне нужно на примере именно моей системы узнать как должны быть правильно расположены трубы

0
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Новичок

Регистрация: 12.01.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 53

23.02.2016 в 19:53:58

Inch1964, при этом на чугунных радиаторах схема подключения была такая же, т. е без байпасов. и грело как на таити

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 19:59:19

Матвей Иваныч, чугун не критичен к направлению подачи. Биметалл же при подаче теплоносителя в нижний коллектор и заборе из верхнего работает отвратительно - в чём Вы лично и убедились. Вдобавок задушили циркуляцию в своём стояке, впендюрив биметалл вместо чугуна и не добавив байпасы. Теплоноситель радостно фигачит в соседние, не покалеченные вандалами стояки, а в Вашем - низкая скорость циркуляции, малый объём теплоносителя в единицу времени и низкая температура, т.к. пока он медленно дойдёт до верха - успевает остыть сильнее нормы.
Плюс теперь на стояке запрещённые краны. Полный фарш!

Нынешний радиатор с нижней подачей должен быть подключен так или так:

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 20:09:32

Матвей Иваныч, ну и все примечания выше про негативное влияние заужений стояка пластиком - в силе. Не должно быть этой порнографии в системе центрального отопления, как с точки зрения безопасности себя любимого, так и с точки зрения обеспечения нормальной циркуляции в стояке (и, соответственно, протекания положенного объёма и поддержания положенной температуры теплоносителя).

0
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Новичок

Регистрация: 12.01.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 53

23.02.2016 в 20:30:22

Mazayac, спасибо за ответы. подскажите еще, может стоит обратно чугунные поставить?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2016 в 20:34:21

Матвей Иваныч, станет весьма однозначно лучше. На сколько лучше - отдельный вопрос, невозможно предсказать. Пластиковые заужения останутся - значит к результату "до замены" не вернётесь.

0
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Новичок

Регистрация: 12.01.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 53

23.02.2016 в 20:41:44

Mazayac, начитавшись всего. пришел к выводу, что надо убирать порнографию из пластика и наваривать трубы + ставить байпас. завтра придут мастера переделывать эту херню. если предложат пластик, пошлю куда подальше

0
Матвей Иваныч
Матвей Иваныч
Новичок

Регистрация: 12.01.2016

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 53

23.02.2016 в 20:48:20

Mazayac, почему на стояке запрещенные краны? на вашем рисунке краны присутствуют

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу