24.12.2018 в 19:19:04
Radio написал: а это тдм перекрашенный, совпадает до тютельки.
Да и ладно, никто же не обременяет в применении)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.12.2018 в 00:33:08
MaSeVi, не, ну просто он ничем не лучше тэдээма, раз они из одной бочки. Хотя, с другой стороны, данный тдм достаточно неплох и долго служит, если под большой нагрузкой не щелкать.
11.03.2019 в 02:57:45
Мммм-да! Через неделю у 50ц стала плохо нажиматься кнопка + Проработав 4 месяца мой УЗМ-50Ц из поста на прошлой страничке - сдох. Релюшка выключена, какие-либо признаки жизни отсутствуют.
Я не знаю из какого китайского Г они его делают но лично я больше не куплю продукцию Меандр'а.
13.03.2019 в 23:13:13
shodan написал: Мммм-да! Через неделю у 50ц стала плохо нажиматься кнопка + Проработав 4 месяца мой УЗМ-50Ц из поста на прошлой страничке - сдох. Релюшка выключена, какие-либо признаки жизни отсутствуют.
Я не знаю из какого китайского Г они его делают но лично я больше не куплю продукцию Меандр'а.
shodan, Наверно в них тоже ставили бракованные транзисторы, письмо из группы ЭТМ "Вконтакте":
Уважаемые клиенты, монтажники! Приносим свои извинения за летнюю партию (июль и август) УЗМ-51М, которые через некоторое время выходят из строя -«умирают».Причина-неправильная маркировка изготовителем части транзисторов, из-за чего они не соответствуют заявленным характеристикам. Выяснилось это в декабре. Дилеры сразу были предупреждены, но в тот момент уже ни у кого не осталось данных УЗМ на складах. Все УЗМ этой партии - меняются на новые сразу, присылайте. Лучше делать это напрямую, а не через дилеров. Надеемся, ситуация разъяснена. Впредь мы будем внимательно следить за поставками комплектующих и улучшать качество нашей продукции! Все расходы за пересылку данных изделий мы берём на себя. Все вопросы/предложения просим направлять в директ.
Так что отправляйте в ремонт по гарантии :)
13.03.2019 в 23:28:28
Designman написал: Так что отправляйте в ремонт по гарантии
Ну-ну, свежо питание, да сер--ся с трудом...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
15.03.2019 в 09:57:02
А для чего ставить эти малопонятные УЗМ если можно поставить abbшное реле сигнальное которое будет включать/выключать контактор по росту или падению напряжения? Дороже конечно и места больше нужно но....
15.03.2019 в 22:32:21
Rumato написал: Хотя, наверно кроме меня, они никому и не нужны ;)
Как это не нужны ? Как раз намедни искал, нашел только Диджитоп и Новатек, все РН у Диджитоп - как по мне, хрень полная, поэтому купил Новатек РНПП-311 и контактор. Ставил на трехфазный котел и прочие трехфазные нагрузки в стареньком котедже.
Грубый, но справедливый
15.03.2019 в 23:20:56
Vadim 161, Ну с контактором то найти не проблема, а вот типа УЗМ 3-63, только енотик продаёт :confused:
16.03.2019 в 09:14:16
Vadim 161 написал:
Rumato написал: Хотя, наверно кроме меня, они никому и не нужны ;)
Как это не нужны ? Как раз намедни искал, нашел только Диджитоп и Новатек, все РН у Диджитоп - как по мне, хрень полная, поэтому купил Новатек РНПП-311 и контактор. Ставил на трехфазный котел и прочие трехфазные нагрузки в стареньком котедже.
Vadim 161, РНПП-311 - это вообще уникальное реле :) Не знаю как оно там проверяет чередование фаз, но при подаче одной фазы на клеммы L1,L2,L3 - оно прекрасно включается и не выдает никаких аварий :eek:
16.03.2019 в 12:38:50
Designman, То есть оно не замечает отсутствие двух фаз ? :a
16.03.2019 в 14:38:05
dokar написал: Designman, То есть оно не замечает отсутствие двух фаз ? :a
dokar, Отсутствие замечает, а вот то что между ними нет сдвига - ему по фигу. Мы даже производителю написать хотели написать по этому поводу - т.к. постоянно используем эти реле в наших щитах.