27.02.2016 в 14:57:54
Планирую покупку двух кондиционеров в кухню и жилую комнату. Площади соответственно 14 и 20 квадратов.
Нужен совет в выборе недорогого и качественного инвертора.
Рассматривал несколько вариантов:
-Инверторные кондиционеры TOSHIBA серии
28.02.2016 в 13:22:33
Преимущество инвертора в том, что он не шпарит сразу за всю катушку, как обычный кондиционер, а понемногу холодит. У нас стоит панасоник инверторный. Ни разу никто не заболел и не простудился, а стоит прямо в спальне. Есть электричества сравнительно мало. За счёт того, что инвертор - то наружный блок работает тихо. Компрессора не слышно, то есть он не рычит так неистово, как делают это компрессоры неинверторных кондиционеров. Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт
28.02.2016 в 13:54:51
Wolkusha написал: Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт
Скушать 4,2кВт электроэнергии машинка холодопроизводительностью в 2,5кВт ???
Вы мечтатель, ее реально потребление не будет превышать даже в пике 800Вт ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.02.2016 в 14:52:22
Про Панасы почитаю отзывы, как то на них пока не смотрел.
28.02.2016 в 14:56:06
Бориска66 написал:
Wolkusha написал: Питание лучше отдельное, если есть возможность, так как в пике кондиционер может съесть до 4,2 кВт
Скушать 4,2кВт электроэнергии машинка холодопроизводительностью в 2,5кВт ???
Вы мечтатель, ее реально потребление не будет превышать даже в пике 800Вт ...
у меня на один кондишен в жилой сделана отдельная проводка сечением 3х4 многожилка (в реалии думаю не 4 сечение проводов, так как ТУ, смотрел ГОСТ, они по более сечение имеют), стоит обычная евро розетка. Думаю этого должно хватить, она тянет 16А, розетка то бишь.
28.02.2016 в 15:23:46
Для 800Вт - 4мм2 - это сильный перебор ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.02.2016 в 21:52:05
Бориска66 написал: Для 800Вт - 4мм2 - это сильный перебор ...
делал с запасом, так как хотели брать до роста цен более мощный кондиционер. Да и остался провод от проводки к электродуховке, не пропадать же добру.
28.02.2016 в 21:53:51
Там 3х1,5мм2 вполне достаточно.
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.02.2016 в 07:22:26
dimonml написал:
Бориска66 написал: Там 3х1,5мм2 вполне достаточно
Но не проходит по ПУЭ
С чего это вдруг ??? Потребление 800Вт, это граничные токи до 4А, даже с запасом 20% это не подходит близко к 16А оговоренных а ПУЭ ... Где не проходит ???
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.02.2016 в 13:28:42
Nikitt написал: Нужен совет в выборе недорогого и качественного инвертора.
Недорогой но качественный инвертор- это конечно относительно :) Пользуюсь MH инверторами.Рекомендую.Очень тихие, , хорошо работают. Конечно- всё зависит от мощности- разумеется менее мощные модели более тихие.Тянуть отдельный кабель конечно можно( и в принципе рекомендуется)- но часто просто включают в розетку( если модель не очень мощная). На комнату в 16 кв. метров вполне хватает инвертора в 2 кВт холода- самая младшая модель в линейке.
01.03.2016 в 11:48:15
Бориска66 написал: Где не проходит ???
Ничего такого не нашел. По мощности проходит, был не прав.