Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

17.01.2022 в 18:19:40

megrad, я же схему выложил как бы :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2022 в 19:16:49

Bazru, на квартире есть сейчас УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

17.01.2022 в 19:37:07

megrad, на квартире нет ничего даже света, только проведенная проводка и идет ремонт :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.01.2022 в 19:43:31

Bazru написал: megrad, на квартире нет ничего даже света, только проведенная проводка и идет ремонт :)

Bazru, а как же делают ремонт без временного освещения? ;)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.01.2022 в 20:15:06

Bazru, я к чему - Вы уверены, что УЗО переварит проводку?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.01.2022 в 20:36:18

megrad написал: Bazru, я к чему - Вы уверены, что УЗО переварит проводку?

Bazru, Меня также терзают смутные сомнения, что люди совместившие свет с розетками сделали все аккуратно и правильно . Проинспектируйте распайки и подрозетники Фото можно сюда .

0

Да, ни фига.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

18.01.2022 в 07:37:15

megrad написал: Bazru, я к чему - Вы уверены, что УЗО переварит проводку?

megrad, проводка новая 4 провод на розетки и 2,5 на свет

0
Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

18.01.2022 в 07:38:26

dokar, вроде так с виду все аккуратно, уже я смотрел розеток пока не поставили, еще идет отделка стен

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2022 в 08:47:24

Bazru написал: проводка новая

:confused: Я бы с начало проверил. По схеме: вопрос только по АВ на 20 А, Вам на это уже указывали, по кабелю пойдёт - вот только розетки бытовые на 16 А. При таком количестве АВ зачем второе УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

18.01.2022 в 09:51:52

megrad написал:

Bazru написал: проводка новая

:confused: Я бы с начало проверил. По схеме: вопрос только по АВ на 20 А, Вам на это уже указывали, по кабелю пойдёт - вот только розетки бытовые на 16 А. При таком количестве АВ зачем второе УЗО?

megrad, AB на 20 пойдет на розетку на кухне, там более мощные потребители в виде чайника, духового шкафа, одна комфорка на газ плите, ну может еще и холодильник а так все АВ на 16А - это много? ставить 10А? УЗО купил 2 шт, уже не возвратить поэтому и хочу раскидать на 2 УЗО, вот посоветуйте как будет лучше раскидать? 2 УЗО таких https://www.se2.ru/shop_schnieder_electric_a9r41240.html

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.01.2022 в 10:11:44

Bazru написал: а так все АВ на 16А - это много? ставить 10А?

Нормально. 10 ка на освещение при использовании LED ламп.

Bazru написал: как будет лучше раскидать

По Вашей схеме: на одно УЗО нагрузки с 1 по 4, на другое с 5 по 7. Хотя отдельная группа на освещение с\у точно не нужна.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу