Bazru, не думаю что это хорошее решение. Шины на отходящие АВ. Нули на отдельные шины.
18.01.2022 в 21:26:32
Bazru, не думаю что это хорошее решение. Шины на отходящие АВ. Нули на отдельные шины.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.01.2022 в 23:41:50
megrad написал: Шины на отходящие АВ. Нули на отдельные шины.
Вы друг друга понимаете??)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.01.2022 в 07:25:27
megrad написал: Bazru, не думаю что это хорошее решение. Шины на отходящие АВ. Нули на отдельные шины.
megrad,
Это все ясно
я спрашивал про сечение провода в соединениях именно в щитке, т.е. перемычки и другое
19.01.2022 в 08:30:07
Bazru написал: я спрашивал про сечение провода в соединениях именно в щитке
Я бы 6 ку поставил.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2022 в 09:53:58
Bazru, :confused: Ставьте 4 ку ....
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.01.2022 в 13:59:10
Bazru написал: я спрашивал про сечение провода в соединениях именно в щитке, т.е. перемычки и другое
Нормальная, для последовательного соединения, придуманная недураками гребенчатая шина Вам сильно упростит жизнь...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.01.2022 в 16:45:00
MaSeVi написал:
Bazru написал: я спрашивал про сечение провода в соединениях именно в щитке, т.е. перемычки и другое
Нормальная, для последовательного соединения, придуманная недураками гребенчатая шина Вам сильно упростит жизнь...
MaSeVi, ее использую на входах АВ 4 АВ запаралелены от выхода одного УЗО и 3 АВ от выхода 2 УЗО но еще нужны кабельные соединения, купил 6 мм провода использую их, купил многожильные, но кажется зря одножильными было бы легче манипулировать, поругайте если не прав
19.01.2022 в 16:58:16
Bazru, Ну если волосня на МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ жилах без НШВИ разъезжается при выставлении , то конечно сложнее чем моножилу втыкать . )
Да, ни фига.
19.01.2022 в 17:33:14
dokar написал: Bazru, Ну если волосня на МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ жилах без НШВИ разъезжается при выставлении , то конечно сложнее чем моножилу втыкать . )
dokar, НШВИ есть конечно имею в виду одножилу легче направить куда надо а многожила сгибается :)