Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21210

21.01.2022 в 08:07:19

Bazru написал: УЗО вроде как только сверху можно?

https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA266807/



А чтобы два раза не вставать, разрушу заодно и расхожий интернетный миф об обязательности ншви

Более того, по госту, все клеммы всех современных автоматов номиналом до 32А включительно (больше тоже не возбраняется), обязаны принимать неподготовленные провода безо всяких наконечников (п. 8.1.5.4). Иначе сертификатов им не видать как своих ушей.

Хотя с наконечниками, конечно, красивее :yu:

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2022 в 09:49:38

Radio написал: Вот весь ваш щиток вместе с реле и вторым узо.

:applause:

Radio написал: https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA266807/

Тогда сверху поставить гребёнку в одну линию разрезав для двух групп.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17344

21.01.2022 в 11:02:01

Bazru написал: УЗО вроде как только сверху можно?

Нет, и снова нет. Тем в более в каждом мануале для каждого УЗО/АВДТ про подключение указано отдельно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 11:12:40

MaSeVi, Написал запрос в Schneider Electric насчет подключения снизу или сверху Подождем официальный ответ производителя

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17344

21.01.2022 в 11:27:49

Bazru написал: Подождем официальный ответ производителя

Т.е., по ссылке, которую привёл коллега Radio Вам информации недостаточно? :a

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 11:32:03

MaSeVi написал:

Bazru написал: Подождем официальный ответ производителя

Т.е., по ссылке, которую привёл коллега Radio Вам информации недостаточно? :a

MaSeVi, семь раз отмерь - один отрежь :)

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2022 в 11:34:56

Bazru написал: насчет подключения снизу или сверху

По российским правилам - только сверху, так как контакт под напряжением должен быть неподвижным. Правило старое, прав Radio, но инспектора иногда ещё докапываются. Естественно это не Ваш случай.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17344

21.01.2022 в 11:38:16

Bazru написал: семь раз отмерь - один отрежь

В Ваше контексте это звучит ещё банальней - ооооочень много свободного времени, без обид...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 11:40:44

MaSeVi, да, пока в отпуске отдыхаю :)

0
Bazru
Bazru
Новичок

Регистрация: 13.01.2022

Speke

Сообщений: 89

21.01.2022 в 12:37:51

Вот собрал пока без реле вроде проводов по минимуму

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17344

21.01.2022 в 12:39:39

Bazru, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу