bpv, тут же на форуме никто не считает, можно или нет. На глазок группируем. А настоящие проектировщики по ПУЭ чего-то там высчитывают.
19.03.2016 в 17:18:50
bpv, тут же на форуме никто не считает, можно или нет. На глазок группируем. А настоящие проектировщики по ПУЭ чего-то там высчитывают.
19.03.2016 в 18:19:11
ну, 10 мА УЗО я бы все же оставил для сырых помещений. На душЕ как-то спокойнее. Т.к. по ощущениям 30 мА - достаточно чувствительный удар током (и это в сухом помещении) и незабываемые ощущения. В сыром, думаю, может и сознание вышибить. :)
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 18:21:31
Kassius написал: ну, 10 мА УЗО я бы все же оставил для сырых помещений. На душЕ как-то спокойнее. Т.к. по ощущениям 30 мА - достаточно чувствительный удар током (и это в сухом помещении) и незабываемые ощущения. В сыром, думаю, может и сознание вышибить. :)
Kassius, сделаю проще. В последствии может быть и поставлю, пока обеспечу возможность модернизации.
19.03.2016 в 18:31:04
Kassius, Простите конечно,но повторю ещё раз,при ТТ 10мА или 30 мА без разницы и никакое сознание не вышибит даже во влажном помещении,при нынешних требованиях при ТТ (30 Ом) 30 мА уже сверхмеры защищает от косвенного прикосновения
19.03.2016 в 18:33:46
ebf написал: Kassius, Простите конечно,но повторю ещё раз,при ТТ 10мА или 30 мА без разницы и никакое сознание не вышибит даже во влажном помещении,при нынешних требованиях при ТТ (30 Ом) 30 мА уже сверхмеры защищает от косвенного прикосновения
ebf, может он попадал в те условия при которых на себе это испытал?
19.03.2016 в 18:36:44
bpv, Конечно,сопротивление 2500 Ом?
19.03.2016 в 18:37:15
Новая структура и схема (убраны УЗО 10ма)
19.03.2016 в 18:38:28
ebf, я не настаиваю, я просто поделился впечатлениями от процесса "боевого применения" УЗО. При правильном монтаже и исправном заземлении оно, скорее всего, отработает еще до прикосновения, но в жизни не всегда все идет по учебнику.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 18:41:41
Kassius, когда что то в жизни идёт не по учебнику,то уже никакое УЗО не поможет хоть 10,хоть 30
19.03.2016 в 18:46:38
bpv, УЗО на 63А на "неотключаемые" линии 30, 31, 32. под ним нагрузки небольшие. Может, номинал снизить, а на сдачу перед ним АВ поставить?
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
19.03.2016 в 19:35:40
Kassius написал: bpv, УЗО на 63А на "неотключаемые" линии 30, 31, 32. под ним нагрузки небольшие. Может, номинал снизить, а на сдачу перед ним АВ поставить?
Kassius, я пока думаю что к нагрузкам на это линии следует добавить еще и отопление, вернее не само отопление, а насосную группу и стабилизатор котла, поэтому наверное туда еще пойдет и питание на хоз.блок. А еще разница в стоимости 300 рублей, после покупки автомата - 150-200, наверное нет смысла.