Добрый день! Есть панельный дом 1990 года постройки. Серия П111 (три единицы). Делали еще стройбатовцы. Полы были такие: плита перекрытия - затем доски. На них - деревянный пол. В кухне - керамзит, а сверху стяжка. В ванной и туалете - сантехкабина. "Разбомбил" на кухне стяжку, выкинул керамзит. В комнатах и коридоре убрал деревянный пол. В ванной снял слой плитки. Под ним - еще один - тот, что шел с сантехкабиной. Его снимать не стал. В итоге имеем плиты перекрытия по всей квартире, в ванную и туалет - порожек сантехкабины. Сам пол в ванной ниже порожка на примерно 5 см. Это норм. Пусть ванная и туалет так и будут - как бы в "корыте". Уровень плит во всей квартире ниже порожка сантиметров на 10. Если выводить весь пол в квартире до верхнего края порожка, то высота потолков будет маленькой. Отсюда мне видится следующее:

  • не выводить уровень пола всей квартире вровень с порожком ванной и туалета. Пусть будет порожек. Тогда лить пол придется не 10 см, а где-то 6-7 см... Возникает непонимание - как эти 6-7 см "налить" и чем... Пока видятся такие варианты:
  • стандартная ЦПС. Тяжелая стяжка. Выдержат ли плиты, несущие стены?... + много грязи. + вероятность залить нижних жильцов...
  • полусухая стяжка. Аналогично - выдержит ли дом ее?.. мусор, залив...
  • сухая стяжка. Например, такая стяжка есть на сайте Кнауф. Но тут нет понимания, насколько это нормальный вариант? Там же под финишным покрытием мелкий керамзит. Не будет ли потом пол "хрустеть"? И как такой пол поведет себя на кухне и в коридоре? В коридоре будет ламинат. Значит будет влажность от ботинок... Можно ли финишное покрытие Кнауф этого пола (не ламинат) покрыть слоем гидроизоляции (видел какую-то полимерную жидкую гидроизоляцию...)? Так сухая стяжка нормально себя будет чувствовать? А в кухне? Тоже можно гидроизолировать? Сверху планируется на полу плитка. Финишное покрытие Кнауф по словам технолога кнауф подходит для укладки плитки. Нужно ли это финишное покрытие кнауф при этом покрывать гидроизоляцией? И куда на кухне под плитку устанавливать теплый пол при технологии сухой стяжки? Под финишное покрытие Кнауф? Или в толщу керамзита? Или сверху финишного покрытия кнауф, то есть под слой клея плитки? И какой теплый пол для этого нужен? Они же разные бывают. Есть какие-то инфракрасные, если еще какие-то... Итого, нет четкого понимания, что делать с полом :( Высота, на которую нужно поднять: 6-7 см. Везде ламинат, на кухне плитка. Под плиткой теплый пол. Какой и под чем он должен находиться? Можно ли в случае сухой стяжки под керамзит класть какую-то прослойку звукогашения? Какую? А надо ли? В случае несухой стяжки, какую выбрать? Можно ли часть высоты убрать керамзитом, а поверх него уже делать стяжку? А можно ли керамзит+прослойку звукогашения, а потом стяжку? Надо ли керамзит смешивать с цементом или можно просто сыпать? Если смешивать, то ЦПС делать жидкой, а не как для стяжки? Если сравнивать цена-качество, то какой вариант более оптимален? Не хочется получить "золотой" пол. Но и не хочется, чтобы потом он весь хрустел... Помогите, пожалуйста, определиться с полом. Какой "пирог" мне нужно делать в комнатах и коридоре под ламинат и какой под плитку в кухне с учетом теплого пола?..

С уважением, Андрей.

0
Аватар пользователя
Kolos567

Местный

Регистрация: 27.02.2016

Днепропетровск

Сообщений: 173

13.03.2016 в 22:51:57

andyxab написал: стандартная ЦПС. Тяжелая стяжка. Выдержат ли плиты, несущие стены?... + много грязи. + вероятность залить нижних жильцов...

Плиты перекрытия прекрасно всё выдержат. Грязи очень мало, если делать правильно. Вероятность залить соседей присутствует, если только некачественно выполнить гидроизоляцию. Простой, но качественный вариант: 1) заделывание полусухим густым раствором щелей и технологических отверстий. 2) Обмазочная гидроизоляция (мы, например, пользуемся Церезит CR-65). 3) Укладка экструдированного пенополистирола (20 мм). 4) Демпферные ленты по периметру и в проёмах дверей. 5) Армирование кладочной сеткой. 6) Заливка цементно-песчаным раствором с фиброволокном (50-60 мм). 7) Накрывание строительной плёнкой для равномерного неспешного высыхания.

Делается 2-3 дня. Вот подробно расписано, с поэтапными фотосъёмками. Всё, как у вас, только вместо обмазочной гидроизоляции плёнка 180 мкм в два слоя с герметизацией стыков. 7-й этаж.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114565

14.03.2016 в 01:05:37

andyxab написал: Под ним - еще один - тот, что шел с сантехкабиной. Его снимать не стал. В итоге имеем плиты перекрытия по всей квартире, в ванную и туалет - порожек сантехкабины. Сам пол в ванной ниже порожка на примерно 5 см. Это норм. Пусть ванная и туалет так и будут - как бы в "корыте".

Ошибка, сантехподдон надо убирать. Иначе на что ставить новые стены? На порожки - не смешите :)

andyxab написал: Если выводить весь пол в квартире до верхнего края порожка, то высота потолков будет маленькой.

andyxab написал: Серия П111 (три единицы).

Потолки от 2.6 до 2.8 - это нормально а не низко, если брать за ноль уровень коридора-холла, то сколько будут потолки?

andyxab написал: полусухая стяжка. Аналогично - выдержит ли дом ее?.. мусор, залив...

Нормальный вариант, наверное лучший, + под нее пенотерм НПП ЛЭ 10мм. Убрать сантехподдон. Построить стены из ПГП Гидро 8см, и только потом стяжку. Ну в комнатах можно начать одновременно со стенами санузла, хотя проще сразу по всей квартире. В кухне теплый пол из нормального кабеля заложить в средний слой стяжки.

andyxab написал: сухая стяжка.

И весь остальной юмор с ее гидроизоляцией, и теплыми пленочными полами подробно комментировать не буду, просто скажу, что в случае потопа придется разобрать весь пол, кнауф листы выкинуть, а керамзит выносить сушить на солнышко :)

Kolos567 написал: Плиты перекрытия прекрасно всё выдержат.

Но лучше найти и просчитать допустимую распределенную нагрузку на перекрытие этой серии. Нагрузка = стяжка + стены + жилая нагрузка.

Kolos567 написал: Вероятность залить соседей присутствует, если только некачественно выполнить гидроизоляцию.

При полусухой стяжке ГИ по сути не нужна, а на пенотерм - и подавно. Достаточно заделать щели полусухим раствором или даже пеной.

Kolos567 написал: 2) Обмазочная гидроизоляция (мы, например, пользуемся Церезит CR-65).

Лишнее.

Kolos567 написал: 3) Укладка экструдированного пенополистирола (20 мм).

Не звукоизолятор, и дорого. Если уж просто теплоизолятор - то ПСБ-С-35 или и как тепло и как звукоизолятор Флор баттс, или еще лучше как звукоизолятор Ursa GEO П-60 http://www.ursa.ru/files/PZ_194_1394542124.pdf но при потопе может набрать воды.

Kolos567 написал: 5) Армирование кладочной сеткой. 6) Заливка цементно-песчаным раствором с фиброволокном (50-60 мм).

Имхо, армирование и сеткой и фиброй - масло масляное.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

14.03.2016 в 01:16:00

BV, "заложить в средний слой стяжки"- это как?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114565

14.03.2016 в 01:43:22

dmitrovski написал: BV, "заложить в средний слой стяжки"- это как?

dmitrovski, стяжка 6см, а ТП на глубине 3см... можно привязать к сетке.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

14.03.2016 в 02:39:05

BV, это в полусухую стяжку?

0
Аватар пользователя
andyxab

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Москва

Сообщений: 85

14.03.2016 в 09:48:31

В начале ошибся. Серия дома П101. поддон сантехкабины раздолбал. больше нет сантехкабины. перегородки между ванной. туалетом, комнатой и коридором, которые снеслись, пока ставить не планирую. Хочу сделать так:

  • заделать щели ротбантом, чтобы к соседям не потекло...
  • уложить звукоизоляцию. Пока не понимаю какую. Возможно, Шуманет100 Комби (бывший АкуфлексКомби) или ТехноэластакустикСупер в 1 слой.
  • демпферная лента по периметру
  • сразу на звукоизоляцию полусухая стяжка по всей квартире. И ее выравнивание "машинкой"
  • установка перегородок 7 см толщиной, наверное, из пеноблоков.
  • чистовое покрытие пола.

Так верно или нет? Не понимаю, как при полусухой стяжке воткнуть подогрев пола и какой именно...

С уважением, Андрей.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

14.03.2016 в 17:34:46

andyxab, купите тёплый пол на матах. Кладёте на стяжку сверху наливной пол далее плитка. Можно кабельный, но его в стяжку. Его надо будет уложить на отражающую подложку, видео об этом много, смотрите, лучше один раз увидеть!

0
Аватар пользователя
sanuk-sabai

Местный

Регистрация: 22.09.2015

Москва

Сообщений: 5

14.03.2016 в 18:27:16

andyxab, {{заделать щели ротбантом, чтобы к соседям не потекло}}. Вряд ли ротбанд спасет от протечек.

0
Аватар пользователя
andyxab

Местный

Регистрация: 20.06.2013

Москва

Сообщений: 85

15.03.2016 в 07:41:36

Доброе утро! Есть смысл под стяжку (пока планирую полусухую, и надеюсь, что полусухая стяжка с предварительной заделкой ротбантом поможет не залить соседей...) положить 1 слой Шуманет100 Комби (бывший АкуфлексКомби) или ТехноэластакустикСупер)?

С уважением, Андрей.

0
Аватар пользователя
СамарА

Местный

Регистрация: 06.03.2015

Самара

Сообщений: 469

15.03.2016 в 09:47:37

andyxab написал: Есть смысл под стяжку положить 1 слой...

Да, смысл есть (полусухая соседей не зальет).

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

16.03.2016 в 00:47:29

andyxab, по технологии под полусухую стяжку кладётся плёнка 200мкм и сами Вы её вряд ли осилите. Демпферную ленту не забудте и швы компенсационные нарезать!

0
Аватар пользователя
Dim_dimych

Местный

Регистрация: 05.10.2015

Москва

Сообщений: 2

23.03.2016 в 23:16:44

У меня похожая ситуация с полами была, перепад в ванной как у вас. Поскольку старая гидроизоляция оставляла желать лучшего, ее сняли и делали заново, потом теплый пол, а сверху наливной пол. Он лучше чем плитка, понятно дороже, но дело того стоит. Правда ремонт мне строители делали, самому сложно и время надо. Я бы конечно уровень полов везде одинаковым советовал сделать. Если есть средства, кухню и и ванную доверьте строителям, намучитесь. Сам тоже москвич, неплохие ребята в аск-строй работают, я ими доволен остался, недорого и стараются. Навели такой марафет в квартире, любо-дорого.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.03.2016 в 06:59:51

dmitrovski написал: Можно кабельный, но его в стяжку. Его надо будет уложить на отражающую подложку, видео об этом много,

Буэ... Какой такой отражающий? С алюминиевым фольговым слоем 50 мкм? У школьного учителя физики проконсультируйтесь, прежде чем такие советы раздавать. :D Там ИК лучей нету, что отражать собрались? Как раз кабельный надо рядом с армирующей сеткой класть, чтобы немного распределялось тепло, для минимизации "тепловой зебры" на поверхности.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

24.03.2016 в 07:01:47

andyxab написал: как при полусухой стяжке воткнуть подогрев пола и какой именно...

Так же, как при "мокрой" традиционной. Кабельный (включая кабельные маты) надёжнее, безопаснее и экологичнее плёночного, но его надо в слой стяжки класть, чтобы слой, в котором он находится, был примерно одного порядка с расстоянием между витками кабеля, т.е. около 5 см. Ну и не вплотную к верху, стараться класть кабель пониже, тем паче что и арматуру тоже надо ближе к низу слоя стяжки. Также напомню про необходимость теплоизоляции стяжки снизу, а то треть тепла будет уходить соседу вниз и резко упадёт скорость прогрева, ЭППС по отношению качество/цена тут вне конкуренции, слой ЭППС рекомендую не ниже 3 см, в крайнем случае 2 см.