Аватар пользователя
adm666v

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Калуга

Сообщений: 11

10.03.2016 в 14:47:14

Доброе время суток! Делаю новую проводку в двушке (новостройка). Будут натяжные потоки, кабель тяну по потолку в гофре, в стенах в вертикальных штробах. Для света распределительные коробки не делаю, тяну два кабеля до подрозетника (выключателя). Для розеток хочу сделать распределительные коробки в коридоре над дверными проемами (1 -кухня, 1-комната, 1 - комната). Допустимо ли так устанавливать? (Шлейфом розетки соединять в подрозетниках не хочу)

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.03.2016 в 15:59:43

adm666v, добрый день. С коробками или без коробок - это не принципиально. Просто некоторых раздражают крышки коробок, которые по правилам нельзя заштукатуривать и заклеивать обоями. ИМХО, ничего страшного в том, что коробка над дверью, если в этом месте строительный материал такой, что не требует каких-то специальных мер противопожарной безопасности.

0
Аватар пользователя
adm666v

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Калуга

Сообщений: 11

10.03.2016 в 16:07:44

Abrikos, вопрос можно ли над дверными коробками устанавливать распределительные?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.03.2016 в 16:17:13

adm666v, не могу ответить точно, я не знаток ГОСТов. Если там, например, кирпич над дверью, наверное можно. И для гипскартона есть коробки. В смысле - какое может быть ограничение для установки коробки кроме пожарной безопасности? Потерпите, более компетентные товарищи зайдут в тему и подскажут.

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.03.2016 в 17:29:52

А в чем необходимость ставить РК именно над дверью, а не левее/правее? ИМХО, логичнее было бы над одной из розеток. Я в последнее время предпочитаю за потолком (сейчас полетят тапки :)).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20799

10.03.2016 в 17:36:39

cooler.od написал: Я в последнее время предпочитаю за потолком (сейчас полетят тапки :))

Почему же тапки? За разборным потолком лучше всего. :)

0
Аватар пользователя
raven123

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

10.03.2016 в 18:03:08

Abrikos написал: которые по правилам нельзя заштукатуривать и заклеивать обоями.

А можно процитировать правила? А то мне почему-то кажется что там что-то про свободный доступ было.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.03.2016 в 20:02:31

raven123, а зачем цитировать, если под свободным доступом нормальные люди понимают доступ осуществляемый без применения молотка, зубила, монтировки, шпателя, ножа, топора и т.п. инструментов. В крайнем случае несколько саморезов выкрутить, а бывает что один саморез или вообще без них. :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.03.2016 в 20:18:53

cooler.od написал: сейчас полетят тапки

Не, не полетят :)

0
Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

10.03.2016 в 22:48:59

Radio написал: Почему же тапки? За разборным потолком лучше всего.

НЕМЕЦ написал: Не, не полетят :)

К счастью, форум в последнее время стал более толерантным. Это не может не радовать. ) Полтора года назад помню нехилый срач из-за самого факта использования распредкоробок. Да и термин "свободный доступ" каждый понимает по-своему.

Недавно один чиновник из МЧС попросил поменять галогенки, встроенные в шкаф. Я приехал и прозрел: у него в каждой комнате по одной большой РК с прямоугольной крышкой 100х120 мм. С четырьмя шурупчиками которые. И эти крышки, уже пожелтевшие от времени, стоЯт поверх обоев! :) Что интересно, говняные 20-ваттные галогенки, наглухо встроенные в шкаф и подсоединенные полиэтиленовыми клеммниками, его не смущали. :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

10.03.2016 в 23:52:08

cooler.od написал: ...попросил поменять галогенки, встроенные в шкаф...

На что поменяли?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

11.03.2016 в 00:31:57

На что поменяли?

ZooZoo, На галогенки и поменял. На новые, естественно. А что?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

11.03.2016 в 01:14:43

cooler.od написал: А что?

Так они пожароопасны, если просто врезаны в шкаф/ДСП.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
cooler.od

Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

11.03.2016 в 01:34:11

ZooZoo написал: Так они пожароопасны, если просто врезаны в шкаф/ДСП.

Я в курсе... Но я ж говорю, заказчик - большой начальник из МЧС, курирующий большую пожарную часть. Настоящий полковник. Я что, с ним спорить буду? :)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

11.03.2016 в 10:57:35

cooler.od, А предложить для установки светодиодные лампы никак? И с пожароопасностью будет попроще. Я раз так попал с галогенками, конструкция из ГКЛ была под потолком, объём маленький. От температуры светильники аж покорежило( из за пружинных держателей), пришлось полностью их демонтировать и ставить новые с светодиодными лампами. Для подсветки стеклянных полок это решение оказалось даже лучше,хоть и дороже.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу