Fokys написал: Тем не мене в голосах рассказчиков громео звучала уверенность в том, что невозможно сделать нормальное заземление на даче, где уже всё застроено и посажено, на новом чистом участке ещё можно попробовать получить "землю", на обжитом участке - утопия. Так как площадь моего участка где стоит дом сродни ихним участкам под дачу, значит и моя участь влачить горькое сушествование без заземления предрешена.

Неправда это.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

15.03.2016 в 02:10:32

SB3 написал: Автор, просто почитайте

Прочёл, мыслей по поводу никаких :)

ПPOPAБ написал: Неправда это.

Верю :)

cooler.od написал: Вроде не в глуши живете

Дед Егор написал: лучше всё-таки обратитесь к профессионалам

Подразумевается, по новой протяжка линий пойдёт, практически полноценный ремонт. Что мне на это скажут близкие ??? Как я их убедю, в необходимости обновить свежую проводку ? Всё работает и так, нареканий нет, автоматы не вырубает, работать сваркой можно. Какие у меня аргументы есть вставить, О безопасности ? так никого не било за всю жизнь. Матери вон 8 десятков скоро стукнет, в уме и памяти, не припомнит, что б кого током погубило, не считая пацана залезшего в силовой ящик (сам это помню, тогда ящики силовые в подъездах пятиэтажек стояли, не знаю как щас), и нескольких мужиков со станции, которых на крышах вагонов жгло... А я им, всему окружению, давайте проведём поновой проводку в доме, что бы никого не убило... сочтут за придурка :) Проблем бы не было, попадись под руку в своё время, время ремонта, нормальный, скорее белая ворона, электрик, сверстали бы с ним всё как положено, но видимо таких спецов не много в жизни, и те тут на форумах заседают :) Есть подозрение, что каждый из вас, в реале, нашёл бы друг у друга косяки в работе, у каждого своём мнение на проблемы. Ну, допустим, как то уломаю всех своих или зашугаю всех или подкуплю... предстанет перед глазами спец... как определить тот ли это человек который мне нужен, по глазам, словам, осанке ? :) Я единственно одного всем человека навязываю, который с оцинковаными трубами работает, делает красиво и быстро, лишних денег не берёт, он мне от котла к дымоходу трёхметровую трубу сваял о двух коленах, не нарадуешься, почему не порекомендовать ? По новой крышу дома белорусы возвели не плохо, судя по моим теоретическим познаниям из интернете, вполне себе сделали достойно, не без шероховатостей, но тем не менее, если кто спросит, рекомендую, не хваля, но и не наговаривая. Где их искать, спецов, в интернете ? Оплевался, когда с крышей затевал, благо подсказали за белорусов, считаю повезло, что у них окно в постройках было, урвал неожиданно... может когда эту страницу просмотрят... Серёга, Андруха, приветище !!! :) Ну а пока... Мастера, объясните вы мне бестолковому, почему конкретно нельзя воткнуть в мой ящик УЗО, ну не догоняю. Да, там видимо накручено не по феншую, признаю вердикт, но почему УЗО работать не захочет не врублюсь никак. Оно же реагирует только на утечку тока, если правильно понимаю. Так какая разница , что в проводке перемешаны провода 1.5 и 2.5 ? что в атоматы воткнуто по три провода сразу ? или как раз эти две причины именно в союзе не дадут правильно работать УЗО, а по отдельности будьте любезны ставьте УЗО ? А ладно... не срастается и забудем :) Спрошу о последней надежде... если как то связать УЗО с последним автоматом работающим на розетку для стиралки или вместо этого автомата поставить дифавтомат, здесь то работать будет ? Там кажется все условия соблюдены, и провод один, и сечение его 2.5... не считая прилепленного к розетке выключателя с меньшего сечении проводом.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.03.2016 в 03:09:38

Fokys, поставьте сначала ваш АВ ( лучше 2Р АВ), потом УЗО и линию на стиралку подключите к УЗО. И будет вам счастье :)

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

15.03.2016 в 03:21:16

Нравится мне Ваш слог, Fokys. Как повесть, читается. )

Fokys написал: Мастера, объясните вы мне бестолковому, почему конкретно нельзя воткнуть в мой ящик УЗО, ну не догоняю. Да, там видимо накручено не по феншую, признаю вердикт, но почему УЗО работать не захочет не врублюсь никак.

Можно поставить. Захочет оно работать. И даже безопасность повысится. Но это в теории. А на практике возможны варианты:

  1. Все будет хорошо
  2. Сумма утечек в проводах и потребителях заставит УЗО вырубаться. Может, раз в год, или каждый день... как повезет.
  3. Через некоторое время (опять же, через неделю или год) вылезут косяки: что-то заискрит или подгорит. Как в поговорке, пока Вы не мешаете технике работать, она не подводит. Полезете улучшать - где-то провод вылезет из клеммы.

Первый вариант наиболее вероятен, но он никак не изменит Вашу жизнь, кроме морального удовлетворения. Второй и третий - маловероятны, но тут-то родные и припомнят Вашу самодеятельность - раньше ж не искрило и не выбивало. :)

Если б я был Вашим приглашенным исполнителем, я бы Вам рекомендовал купить симпатичный двухрядный щиток, добавить одно-два УЗО, гребенку вместо перемычек, пару автоматов; рассмотреть целесообразность установки реле напряжения и предусмотреть место для апгрейдов. Получилось бы и надежно, и родственникам не стыдно показать. :) Просто добавить УЗО - я б не подписался. :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

15.03.2016 в 08:43:17

Fokys, а зачем это всё? Работает всё, что еще надо? Стиралка не заземленная ничем не угрожает. По поводу гарантии - ни разу не слышал, чтобы хоть кто-нибудь хоть у кого-нибудь спросил в мастерской про наличие земли. А для техники наличие заземления "до лампочки". P.S. У меня тоже двухпроводка, никакого заземления, даже трубы в землю. И всё нормально. Единственное, посудомойка рядом с мойкой. Если одновременно коснуться мокрой рукой до мойки а другой до посудомойки, то может ощутимо кольнуть. Во всем остальном, включая стиралку, проблем нет. Когда-то жил пару лет в квартире с заземлением и УЗО, включил стиралку и меня тряхнуло. Контакт в розетке "потерялся". А электрика, как и квартира, абсолютно новая, всё по фэн-шую. С защитой от перенапряжения даже, и с индикацией текущих тока и напряжения. В общем, заземление с УЗО - не панацея. Думал как-то заземление в доме (в котором сейчас живу) сделать, ну чтоб вообще ни при каких условиях посудомойка не щипалась. И так схему нарисую и эдак... Один хрен выходит, что я заземляю всю свою улицу (я в частном секторе, где ни у кого нет заземления, даже повторного) на свой контур. И какая тут безопасность? Тем более, что обслуживать этот контур я не буду, делается по принципу "закопал-забыл". Про измерения, эффективность я вообще молчу - у меня нет такого инструмента. Потом думал сделать заземление, но с нейтралью не соединять. Еще хуже получается, потому что в случае неполадок в моем контуре заземления, потенциальные последствия еще хуже, чем без него. А потом я задал себе вопрос - а на фига это всё? Что это реально дает? И оказалось, что реально это ничего и не дает. Главная защита - это профилактика. А лучшая профилактика - это соблюдение элементарных правил безопасности, содержание проводки и электроприборов в нормальном состоянии, т.е. без "жучков" всяких, провода без вилок в розетки не совать, самопальные нагреватели не делать и т.п.. УЗО, заземление и всё такое, это конечно здорово... Новые технологии, прогресс не стоит на месте. Это понятно. Но и загоняться не стоит, прям вот всё брось и ставь УЗО. Появится удобный случай - можно и поставить. Хотя необязательно это. Лично у меня на весь дом три электронных диф.автомата 30мА 16А (тип А) одно реле напряжения и вводной автомат на 20А. Но это после замены плиты газовой на газовую поверхность и электрическую духовку, для которой и переделал щиток. А раньше вообще был один простой автомат на весь дом 16А и после него один диф. на уличную розетку (в саду фонтан от этой розетки работает + электроинструмент + сварка, бывало же и в сырую погоду варил). А добавил два дифа (дом + духовка), потому что пришлось отдельную ветку класть, т.к. проводка на кухне была 1,5 проводом сделана и для духовки + посудомойки этого маловато. Появился удобный момент, плюс попалась модулька по старым ценам. А если бы не духовка, то так бы все и осталось на одном 16А, и даже не парился бы. Причем 16А хватало и даже на сварку "тройкой". Попробовал один раз на 120А примерно поставить, выбило через пару минут. Резюмируя, я поддержу цеховых электриков. Тем более, что это были реально электрики, с допусками, опытом работы и т.п., а не частники. И еще респект тому электрику, который честно сказал, что не подключал УЗО. Замечу еще, что данный форум не кисло заражает мнительностью. Не прочитав его я бы точно не ставил реле напряжения к примеру. Я просто про него не знал. А тут прочитал, вспомнил про отгоревший провод в непогоду на соседней линии, при поиске нашел по старой цене, сопоставил эти факты и... вуаля! Я готовый "хомячок" для покупки сего девайса! Видимо эффект медицинского справочника, который читаешь и с каждой новой страницей начинает казаться что у тебя целый букет болезней.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2016 в 17:24:45

Fokys написал: Пришёл сюда на сайт с надеждой, что кто нибудь сможет разобраться и понять как смонтирована электропроводка в моём доме,

Хреново.

Fokys написал: как в неё правильнее внедрить УЗО, а разобравшись нарисовать схему по которой мой электрик проведёт монтаж. Если бы к схеме ещё добавили небольшое пояснение словами на простом языке, это для меня, дабы быть в курсе, чего там электрик творит, вообще было бы супер :)

Элементарно. Берем отрезок динрейки. прикрепляем его парой саморезов к щитку, защелкиваем на неё УЗО, ВЫКЛЮЧАЕМ ПЕРВЫЙ АВТОМАТ, от первого автомата отключаем отходящий провод и подключаем его к выходу фазы УЗО, соединяем новым отрезком провода выход первого автомата со входом фазы УЗО, отключаем ноль от от нулевой шины и подключаем его на вход ноля УЗО, соединяем отрезком провода выход ноля УЗО с нулевой рейкой. Включаем автомат. Все- работа окончена.Если рычажок УЗО совпадает с окошком для счетчика крышки щитка.

Fokys написал: И серьёзно... он похваляется под напряжением провести все манипуляции с внедрением УЗО... не чревато ??? Чёт мне не по себе.

Достаточно отключения вводного автомата.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2016 в 17:44:45

andrejsheve написал: Главная защита - это профилактика. А лучшая профилактика - это соблюдение элементарных правил безопасности, содержание проводки и электроприборов в нормальном состоянии

Нормальное состояние - соответствующее требованиям нормативов.

andrejsheve написал: У меня тоже двухпроводка, никакого заземления, даже трубы в землю. И всё нормально.

Это прямое нарушение Правил, за которое владелец жилого помещения несет полную ответственность.

Читаем:

andrejsheve написал: Стиралка не заземленная ничем не угрожает.

И

andrejsheve написал: Если одновременно коснуться мокрой рукой до мойки а другой до посудомойки, то может ощутимо кольнуть.

... Если это проделает ребенок или менее здоровый человек- он может погибнуть. А это всего лишь сетевой фильтр. Если же произойдет пробой фазы на корпус СМ (весьма частая ситуация) - есть шанс и здоровому человеку отправится в мир иной. В обоих случаях виновным будет признан владелец помещения и посажен.

Весь текст состоит из взаимоисключающих утверждений. Это либо непроходимое невежество и глупость, либо психиатрическое заболевание автора. :eek:

0
raven123
raven123
Новичок

Регистрация: 05.04.2015

Великий Новгород

Сообщений: 95

15.03.2016 в 20:00:45

У меня два вопроса мимо темы.

  1. Зачем ставить щиток под счетчик, и не пихать его туда?
  2. СИП засунутый в латунную шину это норма?
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

15.03.2016 в 20:24:04

ПPOPAБ написал: ... Если это проделает ребенок или менее здоровый человек- он может погибнуть.

Ну да, города и сёла целые вымирают... Паксов пачками на кладбище относят... Никого не щадят стиралки и посудомойки!!! Ну и абзац

andrejsheve написал: Когда-то жил пару лет в квартире с заземлением и УЗО, включил стиралку и меня тряхнуло. Контакт в розетке "потерялся". А электрика, как и квартира, абсолютно новая, всё по фэн-шую. С защитой от перенапряжения даже, и с индикацией текущих тока и напряжения.

чисто случайно пропустили... Хотя что с нами, привидениями, разговаривать, меня ж убило прям на месте.

ПPOPAБ написал: Это прямое нарушение Правил, за которое владелец жилого помещения несет полную ответственность.

Никакое это не нарушение. Во-первых, ПУЭ не нормативный документ, а носит лишь рекомендательный характер. А во вторых, эти Правила запрещают возводить системы вновь без заземления, а эксплуатировать уже существующее нет.

ПPOPAБ написал: В обоих случаях виновным будет признан владелец помещения и посажен.

От собственника никак не зависит выбор системы снабжения. Есть сбытовые компании, они отвечают за распределительные сети, качество предоставляемых услуг (в т.ч. напряжение в сети) и т.д.. Собственник отвечает за провода после ввода, если бы мне был сделан ввод с заземлением, а я использую только нейтраль и фазу, то я неправ. А так я пользуюсь той системой, которую мне предоставляет компания. Более того, собственноручно изменять и ваять контуры, пихать дву- и трехзначные количества автоматов и УЗО не есть хорошо, а даже плохо. Кому неймется, тот должен официально обращаться в свою компанию с заявлением на модернизацию/переделку/ремонт или что еще там приспичило. Но никак к частникам, друзьям-монтёрам или самому на основе выдержек из Правил. Тем более довольно спорных - раз; среди участников форума согласия тоже нет - два; самоуверенность, типа я такой Д'Артаньян, до хорошего тоже не приводит обычно - три. Д'Артаньянам вообще плохо живется...

ПPOPAБ написал: Весь текст состоит из взаимоисключающих утверждений.

Если прочитать до конца, то всё нормально.

ПPOPAБ написал: Это либо непроходимое невежество и глупость, либо психиатрическое заболевание автора.

По себе людей не судят.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2016 в 21:29:36

andrejsheve написал: чисто случайно пропустили... Хотя что с нами, привидениями, разговаривать, меня ж убило прям на месте.

Зря ёрничаете. Подобная бравада зачастую заканчивается летально.

andrejsheve написал: Никакое это не нарушение. Во-первых, ПУЭ не нормативный документ, а носит лишь рекомендательный характер.

Не болтайте ерундой. Ответственность за нарушение ПУЭ, черным и по русски, прописана в КоАП РФ.

andrejsheve написал: Правила запрещают возводить системы вновь без заземления, а эксплуатировать уже существующее нет.

Ну,ну... ПТЭЭП. Капремонт, реконструкция...

andrejsheve написал: От собственника никак не зависит выбор системы снабжения. Есть сбытовые компании, они отвечают за распределительные сети, ... Собственник отвечает за провода после ввода

Ложь.

andrejsheve написал: если бы мне был сделан ввод с заземлением

От ВЛ? :cool:

andrejsheve написал: А так я пользуюсь той системой, которую мне предоставляет компания. Более того, собственноручно изменять и ваять контуры, пихать дву- и трехзначные количества автоматов и УЗО не есть хорошо, а даже плохо. Кому неймется, тот должен официально обращаться в свою компанию с заявлением на модернизацию/переделку/ремонт или что еще там приспичило. Но никак к частникам, друзьям-монтёрам или самому на основе выдержек из Правил. Тем более довольно спорных - раз; среди участников форума согласия тоже нет - два; самоуверенность, типа я такой Д'Артаньян, до хорошего тоже не приводит обычно - три. Д'Артаньянам вообще плохо живется...

Ложь.

andrejsheve написал: Если прочитать до конца, то всё нормально.

Полная глупость и взаимоисключающие тезисы.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

16.03.2016 в 05:37:52

Спасибо всем за участие ! Сложно даётся материал, входящие данные мозг отторгает, но упираюсь стремясь соответствовать :) Нарисовал несколько картинок воплотив в рисунках своё видение обустройство ящика основанное на ваших подсказках, правильно ли я их понял судите сами. 1.Реальность 2.Вариант с УЗО в старом щитке 3.Варианты с УЗО в новом щитке

0