Никак не вспомню как картинки впихнуть в то место текста куда мне нужно, пришлось размениваться на два поста )))

Сегодня ящик изучал, рассматривая его подноготную... и кажется нашёл лишний провод в проводке. Так ли это не уверен, там, среди проводов, видна изоляция на чём то намотаная, из неё кажется выходят два проводка, дальше они в оболочку ныряют образуя провод... но разглядеть всё сложно, возможно мерещится, а изолируют ли что либо в щитках я не знаю :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2016 в 10:58:33

Fokys написал: Нарисовал несколько картинок воплотив в рисунках своё видение обустройство ящика основанное на ваших подсказках, правильно ли я их понял судите сами.

Да, верно.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

16.03.2016 в 12:41:24

Fokys написал: Есть подозрение, что каждый из вас, в реале, нашёл бы друг у друга косяки в работе, у каждого своём мнение на проблемы.

Дело не во мнениях, а в безопасности, надёжности и требованиях нормативов. Если 2 разных электрика используют 2 разных подхода, но они оба безопасны, надёжны и соответствуют нормативам, то где прикажете искать изъян? Работа обоих электриков вполне может пройти и проверку технадзора. Так, что Вы, скорее всего, слишком сильно сгущаете краски.:)

Fokys написал: Подразумевается, по новой протяжка линий пойдёт, практически полноценный ремонт.

Если решитесь всё-таки сделать заземление, то да.

Fokys написал: предстанет перед глазами спец... как определить тот ли это человек который мне нужен, по глазам, словам, осанке ?

Например. В 21 веке человек, называющий себя электриком, не знает как подключить УЗО, считает, что заземление не нужно, что можно подключать под один зажим автомата неограниченное количество проводов и т.д. и т.п. и пр., то о чём с ним можно говорить?

Fokys написал: Нарисовал несколько картинок воплотив в рисунках своё видение обустройство ящика основанное на ваших подсказках, правильно ли я их понял судите сами.

Принцип подключения УЗО правильный. Главное, чтобы, как сказали выше, сумма допустимых утечек в линиях не приводила к его ложному срабатыванию.

Fokys написал: Сегодня ящик изучал, рассматривая его подноготную... и кажется нашёл лишний провод в проводке. Так ли это не уверен, там, среди проводов, видна изоляция на чём то намотаная, из неё кажется выходят два проводка, дальше они в оболочку ныряют образуя провод... но разглядеть всё сложно, возможно мерещится, а изолируют ли что либо в щитках я не знаю

Здесь мы уже возвращаемся собственно к тому с чего начали. Вы сами толком не знаете, что у Вас творится в электропроводке. Откуда это смогут узнать те, кто преставление о Вашем объекте могут составить только по Вашим сообщениям на форуме? Поэтому моё мнение остаётся прежним. Лучше пригласите специалиста на объект, чтобы он хотя бы посмотрел что к чему. Но, это моё мнение. Решайте сами.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

16.03.2016 в 14:26:32

ПPOPAБ написал: Не болтайте ерундой. Ответственность за нарушение ПУЭ, черным и по русски, прописана в КоАП РФ.

Номер статьи в студию, пожалуйста!

ПPOPAБ написал: Ну,ну... ПТЭЭП. Капремонт, реконструкция...

Конкретный пункт, который мне запрещает пользоваться уже существующей "двухпроводкой". Делать кап. ремонт или нет - не мне решать. Я обязан содержать в надлежащем состоянии.

ПPOPAБ написал: Ложь.

Обоснуйте, пожалуйста.

ПPOPAБ написал: Полная глупость и взаимоисключающие тезисы.

У Вас не лучше. Куча трёпа и никаких оснований.

0
Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

16.03.2016 в 14:56:00

andrejsheve написал: Номер статьи в студию, пожалуйста!

andrejsheve, не вопрос! КоАП РФ, статья 9.11

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

16.03.2016 в 15:49:03

Видимо щиток будет новый, с новой начинкой, в соответствии с уже высказаными и надеюсь в дальнейшем дополнеными рекомендациями. Прекрасно понимаю, что проводка делается никак не на форумах, а в реальном месте на объекте, реальным мастером который видит всю картину в целом, и тем не менее полностью отдаваться во власть одного человека не хочу, научен опытом. Получив некоторые знания и тем более имея на руках хотя бы картинки со схемами одобренными несколькими людьми с сайта или сайтов одной и той же тематической направленности, да любой другой направленности не обязательно связанных с электрикой, человек может на что то опереться ведя диалог с приглашённым спецом. Это нормально по моему. Возьмём последние картинки с УЗО которые нарисовал. Нюансы с утечками на линии, сечение проводов и прочее оставим пока в стороне, будем говорить только о подсоединение Ноля и Фазы. Представленные схемы, где первым идёт входной автомат, затем УЗО, а далее любое количество автоматов, являются единственно верным решением по монтажу, или Ноль и Фазу можно перекинуть как то по другому ? Если по другому никак нельзя, я на руках имею эталон, через который не переступить никакому горе-электрику. И таких правильных схем и дельных советов чем больше имеешь на руках тем лучше :)

Есть ещё много вопросов завязаных конкретно с моей проводкой и щитком, думаю, что заводить новую тему не совсем разумно, удобнее продолжать здесь, я и продолжу :) Сразу скажу, нормального "заземления" в доме не планируется, его никто не будет делать, исходите пожалуйста в ответах из этого. Пока рука электрика коснётся ящика, пройдёт время, гадаю как поступить с "заземлением" в виде вбитой в землю трубы, соеденённой медной жилой в оболочке с розеткой от которой поочерёдно запитываются стир.машина и микроволновка. Добавлю один штрих... наш, можно сказать двухквартирный дом с двумя отдельными электропроводками и соседний дом стоящий почти вплотную к нашему, в некотором роде притягивают молнии. Во всяком случае дважды в течении двух летних периодов грозовой разряд бил нещадно близко рядом, в столб ли от которого запитаны оба дома, в одну из крыш,или где то над головой, последствия были неприятными с порчей начинки некоторых электронных приборов как то, котла, компьютера, рессивера антенного. Это другая история, но для общей картины озвученная. Так что с "заземлением на розетку" делать, оставить всё как есть и ничего не трогать ? Разомкнуть цепь и забыть навсегда о существовании ? Разомкнуть цепь и сомкнуть её после того как в щитке появиться УЗО ? Ещё варианты ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2016 в 16:10:40

andrejsheve написал: Номер статьи в студию, пожалуйста!

Уже ответили...

andrejsheve написал: Конкретный пункт, который мне запрещает пользоваться уже существующей "двухпроводкой". Делать кап. ремонт или нет - не мне решать. Я обязан содержать в надлежащем состоянии.

Вы- собственно кто, ваш статус? Собственник индивидуального одноквартирного дома?

andrejsheve написал: Обоснуйте, пожалуйста.

  1. Энергосбытовые компании не эксплуатируют сети. ... продолжить?

andrejsheve написал: У Вас не лучше. Куча трёпа и никаких оснований.

Основания. для каждого отдельного случая,- различны. Но общий смысл верен для всех случаев.

Отвечать пунктами документов не имеет смысла, пока вы не обозначите полностью свой правовой статус, географическую принадлежность и административную подчиненность (вашу, вашего жилого помещения и т.п. при необходимости уточнения).

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2016 в 16:34:19

Fokys написал: Это нормально по моему.

Не думаю... Нормально - когда исполнитель несет юридическую ответственность.

Fokys написал: Представленные схемы, где первым идёт входной автомат, затем УЗО, а далее любое количество автоматов, являются единственно верным решением по монтажу

Не являются.

Fokys написал: или Ноль и Фазу можно перекинуть как то по другому ?

Нет, это не возможно, без изменения "типа заземления электроустановки".

Fokys написал: Если по другому никак нельзя, я на руках имею эталон, через который не переступить никакому горе-электрику. И таких правильных схем и дельных советов чем больше имеешь на руках тем лучше :)

Данная схема не является исчерпывающей и полностью соответствующей требованиям НТД. Её можно рассматривать как минимально возможной, в данной ситуации.

Fokys написал: Сразу скажу, нормального "заземления" в доме не планируется, его никто не будет делать, исходите пожалуйста в ответах из этого.

В данном случае разговор практически исчерпан. Ибо приведение электроустановки к полному соответствию требованиям Правил - не возможно.

Fokys написал: Это другая история, но для общей картины озвученная.

Это один из первостепенных факторов который должен быть учтен при проектировании электроустановки.

Fokys написал: Так что с "заземлением на розетку" делать, оставить всё как есть и ничего не трогать ? Разомкнуть цепь и забыть навсегда о существовании ? Разомкнуть цепь и сомкнуть её после того как в щитке появиться УЗО ? Ещё варианты ?

К сожалению дистанционный ответ, на основании предоставленных вами данных,- не возможен.

Предположительно: отсутствие подобного "заземления" положительно скажется на общей электробезопасности эксплуатируемой вами электроустановки. Т.е.: следует полностью рассоединить все присоединения упомянутого "заземляющего устройства".

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

16.03.2016 в 17:44:17

Дед Егор написал:

andrejsheve написал: Номер статьи в студию, пожалуйста!

andrejsheve, не вопрос! КоАП РФ, статья 9.11

Дед Егор, КоАП РФ, статья 9.11 - там про ПУЭ ни слова! Даже в комментариях.

ПPOPAБ написал: Энергосбытовые компании не эксплуатируют сети.

Лично я звоню в сбытовую, если вдруг что. Может у кого-то это администрация сельского поселения. Но в любом случае не собственник объекта. После ввода - да, собственник. Конкретные судебные разбирательства есть в комментариях к ПУЭ 7 в Консультант+.

ПPOPAБ написал: Вы- собственно кто, ваш статус? Собственник индивидуального одноквартирного дома?

Да.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

16.03.2016 в 19:34:04

ПPOPAБ написал: Данная схема не является исчерпывающей и полностью соответствующей требованиям НТД. Её можно рассматривать как минимально возможной, в данной ситуации.

Для меня единственный вариант

ПPOPAБ написал: В данном случае разговор практически исчерпан. Ибо приведение электроустановки к полному соответствию требованиям Правил - не возможно.

Такая задача не ставилась изначально, улучшить по возможности то что есть и сделать более безопасным, на большее не замахиваюсь.

ПPOPAБ написал: Предположительно: отсутствие подобного "заземления" положительно скажется на общей электробезопасности эксплуатируемой вами электроустановки. Т.е.: следует полностью рассоединить все присоединения упомянутого "заземляющего устройства".

Да уж... завтра же размонтирую. Спасибо :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2016 в 22:35:19

Fokys написал: Такая задача не ставилась изначально, улучшить по возможности то что есть и сделать более безопасным, на большее не замахиваюсь.

Зря. Тем более это не так уж глобально и затратно.

  1. Выполнить правильно заземляющее устройство. Для этого наверняка будет достаточно одного 15-ти метрового комплекта типа гальмар или зандз.
  2. Выполнить систему уравнивания потенциалов. Сравнительно небольшое количество желто-зеленого провода. Длину и сечения необходимо уточнять.
  3. Выполнить всю проводку трехпроводной. Добавить в существующий короб ж/з жилу 2,5 мм кв и заменить розетки на розетки с заземляющим контактом.
  4. Выполнить УЗИП. Вполне подойдет одноразовый ОПН-0,4 на фасаде и не дорогой модульный варистор 2-го класса в щитке.
  5. Если напряжение на вводе скачет (моргает свет) желательно применение РН типа УЗМ или диджитоп.

Пожалуй тыр. в десять уложитесь, что составит небольшую часть цены имеющейся в доме быт техники.Что совершенно не сопоставимо с ценой жизни и здоровья вас и ваших близких. И будете спать спокойно.

Не буду вам на ночь рассказывать страшную быль, что бывает в поселке после ПУМ в совмещенную ВЛ 10/0,4, конечно если сами не попросите... :popcorn

0