Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

17.03.2016 в 05:01:51

юра Т написал: в принципе это логично если хотите УЗО добавить, существующий щит не совсем пригоден для добавлений,

Я совершенно не против сменить ящик, да, первоначально думал обойтись старым, но понял малой кровью не обойтись :) Сподвигла ст.машина, а так бы и не морочил голову. Теперь как минимум надо бы на розетку для стиралки и розетку на которую эл.инструмент вешаю чего нибудь соорудить защитное, а лучше на всё, в системе однофазной проводки. И землю бы хотелось соорудить и как то от грозовых ударов уберечься, но это всё стоит денег и нервов которые потрачу на родню, им не понятны порывы и никому ничего не докажешь. Нам всем надоели ремонты и переделки, за несколько лет кап.ремонт в комнате, новые окна, проводка новая, крыша новая, полная смена штукатурки на новую, ремонт каркасной кухни, полный ремонт внутри кухни из грёбаной машины стиральной, в том числе полная смена водопроводных линий... и тут я с проводкой снова полезу : А давайте менять по новой! :))) С щитком куда ни шло, максимум день работы, а с заменой проводов и прочим, с неизвесным результатом как оно там будет, ну его на фиг. Повторюсь, изначально при замене старой проводки я б не отказался ни от земли ни от других правильных вещей, в настоящий момент увольте.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

17.03.2016 в 05:12:15

У кого есть время расставьте по местам 9 проводов в щитке со всеми нужными на ваш взгляд приборами узо, автоматами, дифавтоматами и реле-напряжения. Одну схему для двухпроводки, другую, на всякий случай, с заземлением :)

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

17.03.2016 в 05:19:36

ПPOPAБ написал: Мне на легке до вас добраться как раз червончик и выйдет

Потому не звал )

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

17.03.2016 в 05:34:16

Розетка от которой отсоединю жилу "заземления" :) видом как на фотке только с крышкой. Её можно оставить или заменить на другую, где усов нет ?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

17.03.2016 в 09:59:18

Слова о ПУЭ выделил в цитате специально.

Если это ссылка на документ, то слово "правила" должно было бы написано с прописной буквы, т.е. "Правила". Вдобавок, какие там правила подразумеваются никому неизвестно, поэтому всегда указывается "фамилия" документа или его полное название с прописной буквы (чтобы понять, что это не вообще о правилах в целом, а о конкретных Правилах в частности). А в статье 9.11 КоАП РФ под словом "правила" подразумеваются правила вообще, будь то ПУЭ, СР, СНиП и т.п.. Такой способ изложения называется "бланкетным". Используется для того, чтобы не менять все взаимосвязанные документы из-за изменений в одном из них. Что именно подвести под статью - я думаю это зависит от множества причин. Полистав реальную судебную практику ни одного случая с гражданским лицом не нашел. В случае всяких юр. образований, штрафы из-за нарушений (актов нет, несоответствие СНиП и т.п.) присуждают исполнителям работ, а не владельцам зданий, сооружений. Но данные исполнители являются юр.лицами, т.е. кто несут ответственность. Еще "достается" должностным лицам снабжающих организаций. С гражданским лицом мне попался один случай, когда был пожар в частном доме. Владелец дома хотел возместить ущерб за счет снабжающей организации. Но организация доказала, что сеть до ввода не повлияла на возникновение возгорания, поэтому иск был отклонен. А т.к. хозяин дома не писал никуда заявления, то предъявить претензии ему некому. Т.е. сделал сам или с помощью частника - сам и расхлёбывай. Что там нарушено, после пожара уже никому неинтересно, главное ответственные стороны доказали свою непричастность. Поэтому, совет обратиться к специалисту единственно верен, только с поправкой, что к официальному специалисту. Процитирую оф. комментарий к статье 9.11 КоАП РФ (Постатейный научно-практический комментарий под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Б.В. РОССИНСКОГО): "Для получения разрешения на включение новой электропроводки в жилых домах, ранее находившихся в эксплуатации, или в домах, принадлежащих отдельным гражданам на праве частной собственности, а также электропроводки на садовых участках, в гаражах для личных автомашин и т.д. потребитель обязан подать в энергоснабжающую организацию соответствующее заявление." А уж сочтут ли в организации необходимым установку одного УЗО, щита на 100500 модулей, контура заземления или еще чего - это их дело и, главное, их ответственность. А приняв решение вмешаться в электропроводку лично или с помощью частника/друга, топикстартер целиком всю ответственность взял на себя. Претензий к нему точно не будет, но в случае чего расхлёбывать будет сам.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

17.03.2016 в 10:21:13

Fokys написал: Как реагировать на письмо, соглашаться или нет ?

Нет. Ответ в предыдущем моём сообщении, последние два абзаца. Вкратце: "умников" на Ваши деньги много, мнений еще больше, а отвечать всё равно Вам. Если вот вообще неймется по поводу электропроводки, то обратитесь в свою снабжающую (возможно в сбытовую) компанию/организацию с письменным заявлением. Вашу проводку осмотрят, дадут официальный ответ. Может, это будет немного дороже и дольше, но официально, с гарантией на работы и с полной ответственностью за эти работы, в т.ч. юридической.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

17.03.2016 в 10:37:29

ПPOPAБ написал: Но есть и много дешевле вариант

почти десять тыр, а это только пункт 1, а 2, 3 и 4 пункты? плюс УЗО плюс пункт 5...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.03.2016 в 10:47:07

andrejsheve написал: с гарантией на работы и с полной ответственностью за эти работы

Наивный..

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 297

17.03.2016 в 11:05:26

megrad, отчего ж? Иски к организациям удовлетворяются и даже по части качества предоставляемых услуг, например напряжение сверх допустимого. Да, это долго, бюрократия и всё такое... Но есть ответчик и процесс хоть и длительный, но всё-таки имеет результат. А а если самовольно или с частниками, то даже такой процесс становится невозможен. Если я наивен, то те, кто самовольно или с частниками делают проводку по меньшей мере безрассудны. Замечу, что я тогда безрассуден, ибо проводка от предыдущих хозяев (им делал частник за 15000руб в 2011) мне досталась...ой-ой какая печальная. Денег после покупки дома практически не осталось, поэтому я взял ответственность на себя и мал-по-малу переделал всё от столба до 1-ой распаечной коробки, а дальше исправил ошибки (нейтраль на выключатель, например, а фаза напрямую в светильник) и заменил выключатели с розетками (то ли б/у поставили, то ли "ушатали"). Причина - отсутствие денег на тот момент, а еще я ступил нешуточно заменив ввод со столба с помощью частника. Претензий нет, но следовало бы по заявлению заменить - деньги, как оказалось, примерно такие же были нужны.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2016 в 15:35:42

Fokys написал: Одну схему для двухпроводки, другую, на всякий случай, с заземлением :)

Схемы одинаковы.Добавится только земляная шина и защитный проводник. Сколько потребляет "плита с грилем" кВт, может она газовая?

Fokys написал: У кого есть время расставьте по местам 9 проводов в щитке со всеми нужными на ваш взгляд приборами узо, автоматами,

Не, не, не... Так не пойдет! План помещения с нагрузками (потребители с указанием мощности) рисуйте. И максимальную потребляемую мощность в договоре на электроснабжение. Или фото щитка со счетчиком (он ведь есть?), чтоб виден был номинал вводного автомата. Да еще: нужно заземлить все металлические трубопроводы на вводе в здание.

Fokys написал: Её можно оставить

Да.

andrejsheve написал: потребитель обязан подать в энергоснабжающую организацию соответствующее заявление.

Канюшня. Далее действует ФЗ №861. Нужно расписать что происходит далее?

andrejsheve написал: Полистав реальную судебную практику ни одного случая с гражданским лицом не нашел. В случае всяких юр. образований, штрафы из-за нарушений (актов нет, несоответствие СНиП и т.п.) присуждают исполнителям работ, а не владельцам зданий, сооружений. Но данные исполнители являются юр.лицами, т.е. кто несут ответственность. Еще "достается" должностным лицам снабжающих организаций.

Хреново листаете. Обычно подобные штрафы выписываются в административном порядке и давным давно уже инспекторы ростехнадзора в ЭУ мощностью до 160 кВт не заглядывают... За то это очень любят делать пожарные инспекторы. Хотя "электрики" и присутствуют в подобных комиссиях, штраф будет за нарушение правил пожарной безопасности. Конечно судебные разборки практически не доходят до физиков- шабашников и физиков -заказчиков, но прецеденты есть.

andrejsheve написал: А т.к. хозяин дома не писал никуда заявления, то предъявить претензии ему некому. Т.е. сделал сам или с помощью частника - сам и расхлёбывай. Что там нарушено, после пожара уже никому неинтересно, главное ответственные стороны доказали свою непричастность.

Если нет тяжких последствий- оно и не ненужно никому. Однако: "Хромая лошадь"...

andrejsheve написал: Если вот вообще неймется по поводу электропроводки, то обратитесь в свою снабжающую (возможно в сбытовую) компанию/организацию с письменным заявлением. Вашу проводку осмотрят, дадут официальный ответ. Может, это будет немного дороже и дольше, но официально, с гарантией на работы и с полной ответственностью за эти работы, в т.ч. юридической.

ОМГ... Представляю квадратные глаза сбытовиков. Они не отвечают за то что, после точки балансового разграничения находится и не занимаются монтажом, экспертизой, измерениями... В щиток заглянут и акты на заземляющее устройство попросят предъявить. Вряд ли больше. Подобные заключения делают аккредитованные электротехнические лаборатории.

andrejsheve написал: Но есть ответчик и процесс хоть и длительный, но всё-таки имеет результат. А а если самовольно или с частниками, то даже такой процесс становится невозможен.

Все возможно "друг горацио"... Достаточно даже устного договора на оказание услуг. Конечно не много таких "электриков" отправляется на нары, но случаи есть.

andrejsheve написал: поэтому я взял ответственность на себя и мал-по-малу переделал всё от столба до 1-ой распаечной коробки

А это сетей зона ответственности, наверняка, а не ваша. Это чужая электроустановка вмешиваться в которую вы не имеете права. И если со вводом "все плохо" - починить обязаны бесплатно.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2016 в 16:06:11

юра Т написал: почти десять тыр, а это только пункт 1,

ОК. Круг горячекатаный ф 16мм Цена: 25 990 руб/тонна 0.025 тонн 15 м Сумма: 661 руб. + П0444. Провод ПуГВ 1х16,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ (Москабельмет) Цена с НДС за ед. изм. (руб) 181.90 P х 5-6 метров

  • К1904. Сжим У734М ответвительный магистраль 16-35кв.мм отвод 16-25кв.мм (КВТ Калуга) 30.68 P х 2 шт

  • 2-3 электрода ф3 мм, отрезной круг ф 125 мм на болгарку = ~2 тыр. ;)

юра Т написал: а 2, 3 и 4 пункты?

ОК. п.2 = П0434. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ (Москабельмет) 53.41 P х 30м (если есть металлические трубопроводы, ванна далеко от ввода, да и вообще не самый легкий случай) +хомуты, зажимы... Ну... ~2 тыр. п.3. = П0424. Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм желто-зеленый ГОСТ (Москабельмет) 24.28 P (домишко вроде бы маленький) 50-70 м + "хохоряшки" = еще пару тыр. п.4 = ОПН - 0,38 УХЛ1 Цена: 270 руб. с НДС + Разрядник ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA TDM 1,321.34 рупий.

юра Т написал: плюс УЗО

УЗО тип А ВД1-63 2Р 40А 30мА ИЭК = 910 р

юра Т написал: плюс пункт 5...

А он точно нужен?

ПPOPAБ написал: Если напряжение на вводе скачет (моргает свет) желательно применение РН типа УЗМ или диджитоп.

Устройство защиты УЗМ-51М (реле контроля напряжения) 63А 10сек/6мин Меандр УЗМ-51М Цена 2350 руб.

Вот и вышел бюджет около червонца... :p

:popcorn

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу