rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.03.2016 в 09:24:33

ПPOPAБ написал: Уменьшается риск возникновения возгорания

ПPOPAБ написал: последствия аварии сети типа "обрыва, перехлеста ноля".

Как заземлитель спасет при обрыве нуля?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 10:34:28

rip87 написал: Как заземлитель спасет при обрыве нуля?

Это же элементарно! Смотрите:

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.03.2016 в 11:58:45

ПPOPAБ, Посмотрел, это случай когда проводимость(обратная величина сопротивления) нулевого провода стремится к бесконечности... А сопротивление заземлителя разве близко к нулю? Как понимаю, там будет реальная величина что-то около 10-15 Ом в лучшем случае + сопротивление заземлителя на ТП...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 14:21:52

rip87 написал: Как понимаю, там будет реальная величина что-то около 10-15 Ом в лучшем случае

Лимтируется в 10 Ом, при наличии грозозащиты.

rip87 написал: сопротивление заземлителя на ТП...

4 Ома.

rip87 написал: А сопротивление заземлителя разве близко к нулю?

Берите 15 Ом.

Берем ВЛИ с приличным номиналом в 150А и допускаемым правилами перекосом в 30%. К примеру А= 150А, В=120А, С=100А. Считаем напряжения на фазе С при N=0 и 15 Ом. Разница = эффекту действия местного повторного заземлителя. Устраивает?

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

18.03.2016 в 14:50:04

Перейти к конкретному разговору о комплектации щитка в условиях отсутствия заземления видимо не суждено. Принимаю как данность и умолкаю по этому поводу. Но не обещаю, что не вернусь к вопросу, если на руках будет готовое решение, как бы то ни было, надеюсь уж раскриковать то полученую схему желание у кого нибудь появится :) Прораб, очень заинтересовал ваш вариант защиты от грозовых разрядов, если он реально работает и не требует периодических материальных затрат, есть шанс, после переговоров с соседями, воплотить его в жизнь. Они, как и я, достаточно заинтересованы оградить свою аппаратуру от близких ударов молнии, и думаю единожды вложиться в надёжную защиту согласятся, но если после каждой грозы, той которая даст поблизости разряд, придётся раскошеливаться на какую либо деталь молниезащиты, они меня простаки сожрут с потрохами. Поэтому, пожалуйста, расскажите более подробно о своём варианте, особенно как защита реагирует на близкие удары молнии и чем расплачивается принимая удар на себя.

0
Fokys
Fokys
Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

18.03.2016 в 14:59:16

ПPOPAБ написал: Установленный в щитке дома разрядник ОПС1-C (после внешнего ОПН)

Опять же, в отсутствии заземления в щитке будет ли толк от ОПС1-с ?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.03.2016 в 15:47:03

ПPOPAБ написал: Устраивает?

220/15= 15А, это максимум, что "утечет" по этому заземлителю, нужно ли сопоставлять ток 15 Ампер с током по нулевому проводу, который может достигать тока фазы? Мертвому припарка, не иначе...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 15:51:52

Fokys написал: Поэтому, пожалуйста, расскажите более подробно о своём варианте, особенно как защита реагирует на близкие удары молнии и чем расплачивается принимая удар на себя.

Вариант классический и весьма бюджетный. На форуме рассматривался многократно и довольно подробно. Одноразовость элементов признана технически и экономически обоснованной. Попробую кратко и просты человеческим языком изложить суть. Можно прочитать брошюры, например: http://www.obocom.ru/catalogs/2012/TBS/zahita_ot_perenapryjenii_1.pdf

При прямом ударе молнии (ПУМ), создавшем импульс 50 кА и более, устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) ОПН-0,38 (около 300 рублей) будет полностью разрушен, выйдет из строя вставка варисторного разрядника ОПС1-C (около 1 тыр.). Но нужно понимать что при таком мощном разряде без УЗИП в доме выйдет из строя вся электроника (даже настенные часы на батарейках), возможен выход из строя бытовых электроприборов, повреждения проводки и реально возгорание. По описаниям форумчан наблюдались даже разряды (молнии) от стены к стене, в местах установки розеток, возгорание антенных кабелей... Но это бывает довольно редко.

Цену на более устойчивые к таким катаклизмам УЗИП можете посмотреть сами... Например погуглив : Ограничитель перенапряжения OVR T1 50 N (класс I) 50кА 255В

При меньшей энергии, удаленном ПУМ наведенном импульсе, возможен выход из строя наружного ОПН и в меньшей степени внутреннего.

Fokys написал: Опять же, в отсутствии заземления в щитке будет ли толк от ОПС1-с ?

Без земли УЗИП - не работает. Без внешнего ОПН- имеется опасность возгорания и взрыва (не падайте со стула - небольшого конечно) ...

Fokys написал: Перейти к конкретному разговору о комплектации щитка

Да с этим все просто. В стиле "минимализма": Вводной автомат. Разрядник. При необходимости реле напряжения. УЗО. Групповые автоматы.

  1. Освещение.
  2. Розетка СМ и бойлера.
  3. Розетка плиты "с электрическим грилем".
  4. Розетка для электроинструмента. лучше через выделенный диффавтомат запитаный до общего УЗО.
  5. Все прочие розетки.
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 15:54:51

rip87 написал: что "утечет" по этому заземлителю

То- утечет. Вместо- совсем ничего. Задачку решили с напряжениями на наименее нагруженной фазе?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

18.03.2016 в 19:19:45

ПPOPAБ написал: То- утечет. Вместо- совсем ничего.

вот и говорю, чуть больше чем ничего...15 Ом по сравнению с "ноль" Ом - это слишком много...никак не повлияет...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 21:05:11

rip87 написал: вот и говорю, чуть больше чем ничего...

Значит не решили, задачку... :nо:

rip87 написал: 15 Ом по сравнению с "ноль" Ом - это слишком много...никак не повлияет...

0 Ом бывает только в задачках. Подсказка из ТОЭ:

В целях электробезопасности часто используется режим глухозаземленной нейтрали, когда нейтрали генератора, нагрузки и промежуточные точки нейтрального провода преднамеренно соединяют с землей. При этом сопротивление земли оказывается включенным параллельно сопротивлению нейтрального провода и результирующее сопротивление Zn между нейтралями генератора и нагрузки может значительно уменьшиться по сравнению с Zё3 . При этом с небольшой погрешностью можно реальный нейтральный провод заменить идеальным с Zn=0 .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу