dokar написал:
AlexSS написал:
Артём Зорин написал:
AlexSS написал:
Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.
Артём Зорин,
Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.
AlexSS, Там и глядеть не надо по схеме видно . И РЕ у вас вовсе не РE, а PEN , хоть и желто - зеленый. Такие вот дела.
dokar,
Мда уж. Теперь понятно почему у меня коротнуло в розетке (на PE) и УЗО не сработало (точнее наоборот не понятно - должен был же отключить). Интересно, что будет если кто то взамен N подключит PE у себя в квартире? (счетчик корректно считать будет?)
Кстати я разобрал старый УЗО+АВ, дугогасительная камера там есть из 4-х пластин правда