AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)

AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.

0
AlexSS
AlexSS
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 35

02.04.2016 в 22:51:05

Артём Зорин написал:

AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)

AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.

Артём Зорин, ясно - спасибо

0
AlexSS
AlexSS
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 35

03.04.2016 в 17:36:15

Артём Зорин написал:

AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)

AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.

Артём Зорин, Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

03.04.2016 в 18:27:33

AlexSS написал:

Артём Зорин написал:

AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)

AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.

Артём Зорин, Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.

AlexSS, Там и глядеть не надо по схеме видно . И РЕ у вас вовсе не РE, а PEN , хоть и желто - зеленый. Такие вот дела.

0
AlexSS
AlexSS
Новичок

Регистрация: 17.03.2016

Москва

Сообщений: 35

03.04.2016 в 21:43:51

dokar написал:

AlexSS написал:

Артём Зорин написал:

AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)

AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.

Артём Зорин, Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.

AlexSS, Там и глядеть не надо по схеме видно . И РЕ у вас вовсе не РE, а PEN , хоть и желто - зеленый. Такие вот дела.

dokar, Мда уж. Теперь понятно почему у меня коротнуло в розетке (на PE) и УЗО не сработало (точнее наоборот не понятно - должен был же отключить). Интересно, что будет если кто то взамен N подключит PE у себя в квартире? (счетчик корректно считать будет?)

Кстати я разобрал старый УЗО+АВ, дугогасительная камера там есть из 4-х пластин правда

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

03.04.2016 в 22:52:56

AlexSS написал: Кстати я разобрал старый УЗО+АВ, дугогасительная камера там есть из 4-х пластин правда

Биметалл и два соленоида если не вру, должны быть в нормальном диффавтомате . Но к ваш к ним не относится, там может быть всего один.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

04.04.2016 в 09:40:58

AlexSS написал: Интересно, что будет если кто то взамен N подключит PE у себя в квартире? (счетчик корректно считать будет?)

По фото ничего не видно,но допускаю у вас N и PE один и тот же проводник и подключен к корпусу щитка. Большинство современных электронных электросчетчиков будут считать нагрузку если фаза сидит на первой клемме (как положено),а ноль взят совершенно другой (в обход счетчика разумеется).

0