02.04.2016 в 21:45:50
AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.
02.04.2016 в 22:51:05
Артём Зорин написал:
AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.
Артём Зорин, ясно - спасибо
03.04.2016 в 17:36:15
Артём Зорин написал:
AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.
Артём Зорин, Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.
03.04.2016 в 18:27:33
AlexSS написал:
Артём Зорин написал:
AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.
Артём Зорин, Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.
AlexSS, Там и глядеть не надо по схеме видно . И РЕ у вас вовсе не РE, а PEN , хоть и желто - зеленый. Такие вот дела.
03.04.2016 в 21:43:51
dokar написал:
AlexSS написал:
Артём Зорин написал:
AlexSS написал: Вопрос - разве должны звониться контакты нуля и земли? (N и PE)
AlexSS, естественно. Они же в конце концов соединяются даже в системе TN-S, не говоря уж о TN-C-S. В то же время между ними почти наверняка есть ненулевое напряжение, а при их соединении срабатывает УЗО.
Артём Зорин, Глянул в щиток. N на узо идет от кабеля PE стояка.
AlexSS, Там и глядеть не надо по схеме видно . И РЕ у вас вовсе не РE, а PEN , хоть и желто - зеленый. Такие вот дела.
dokar, Мда уж. Теперь понятно почему у меня коротнуло в розетке (на PE) и УЗО не сработало (точнее наоборот не понятно - должен был же отключить). Интересно, что будет если кто то взамен N подключит PE у себя в квартире? (счетчик корректно считать будет?)
Кстати я разобрал старый УЗО+АВ, дугогасительная камера там есть из 4-х пластин правда
03.04.2016 в 22:52:56
AlexSS написал: Кстати я разобрал старый УЗО+АВ, дугогасительная камера там есть из 4-х пластин правда
Биметалл и два соленоида если не вру, должны быть в нормальном диффавтомате . Но к ваш к ним не относится, там может быть всего один.
04.04.2016 в 09:40:58
AlexSS написал: Интересно, что будет если кто то взамен N подключит PE у себя в квартире? (счетчик корректно считать будет?)
По фото ничего не видно,но допускаю у вас N и PE один и тот же проводник и подключен к корпусу щитка. Большинство современных электронных электросчетчиков будут считать нагрузку если фаза сидит на первой клемме (как положено),а ноль взят совершенно другой (в обход счетчика разумеется).