Добрый день, уважаемое сообщество, прошу помощи:

На фото кухня в газифицированном многоквартирном доме. Для понимания масштаба - длина стены от короба до окна (не слухового, на улицу, в правой части фото) - 205 см, расстояние от короба до газового стояка - 52 см, высота потолка 310 см. Размер плитки 13х13 см. Газовый стояк проходит вплотную к стене, примерно на высоте 30 см от пола начинает отклоняться от стены, максимальное отклонение - у пола - 7 см от стены. То же вверху, но это уже не так важно. Постановление правительства Москвы №758 со всеми нормами, прописанными в нем, прочитано вдоль и поперек. "В месте пересечения электрического провода и газопровода расстояние между ними не менее 100 мм, при параллельной прокладке не менее 400 мм". Как видно на фото, внизу слева от стояка вывод проводки для подключения плиты - то ли полностью газовой, тогда ради электроподжига; то ли газовой с электрической духовкой. Речь про отдельностоящую, со встрокой уже распрощалась(((. Расстояние от этого места до стояка около 15 см. И наверху, в самом, можно сказать, эпицентре - розетка! Если я правильно понимаю, проводка к ней тянется параллельно стояку. Как малой кровью исправить эту ситуацию? Обрезать проводку, идущую вверх? Штробить снова?? Где? Куда перенести нижний выход? А верхнюю розетку? Розетка наверху сделана для вытяжки. Как крепить вытяжку, чтобы она не соприкасалась со стояком и плечом - отдельный вопрос. К вентиляционному отверстию планировала крепить отвод от вытяжки, занимая половину вентотверстия, вторая половина - для постоянной вентиляции. Что касается розеток в правой части стены, от стояка отступ соблюден, а вот соблюден ли отступ в 100 мм при прокладке проводки в ту сторону - тоже непонятно.

Заранее благодарю за советы и комментарии!

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 14:29:10

#5601602

anutkakoz написал: Постановление правительства Москвы №758

читаем:

3.9. Внутридомовые газопроводы прокладываются открыто. Закрывать газопровод фальшстеной не допускается. При монтаже газопроводов принимаются меры по предотвращению засорения полости труб. В местах пересечений электрического провода и кабеля с газопроводом расстояние между ними в свету должно составлять не менее 100 мм, при параллельной прокладке - не менее 400 мм.

Вспоминаем откуда "ноги растут":

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы,- не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

да чтож это такое? А вот:

ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Так у вас же скрытая проводка... Пытаемся найти аналогичный пункт для скрытой проводки и ... Ничего подобного не находим!

Нету тела - нету дела.

anutkakoz написал: Как малой кровью исправить эту ситуацию?

Никак. Никакой ситуации не существует. Забыть и "забить".

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

18.03.2016 в 14:35:47

#5601609

ПPOPAБ, :applause:

Аватар пользователя
anutkakoz

Местный

Регистрация: 19.11.2015

Москва

Сообщений: 8

18.03.2016 в 16:17:18

#5601741

ПPOPAБ, спасибо, камень с души... А это точно? Простите, конечно, не в плане сомнений в профессионализме, а исключительно из-за разнонаправленных указаний - успела и в мосгаз несколько раз позвонить, так они бубнят про расстояние до розетки от стояка 40 см. Они ж ходить ко мне будут раз в год по крайней мере, я так понимаю. Кроме того, я не ради мосгаза стараюсь, а ради себя - мне же там жить со всеми вытекающими.

Аватар пользователя
anutkakoz

Местный

Регистрация: 19.11.2015

Москва

Сообщений: 8

18.03.2016 в 16:22:41

#5601749

ПPOPAБ, и еще один вопрос - диэлектрическая вставка мне и окружающим в данном случае прибавит безопасности? Или это совсем из другой оперы?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 16:31:28

#5601762

anutkakoz написал: так они бубнят про расстояние до розетки от стояка 40 см.

Вот розетки то я и прозевал... :o

7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5м.

Упс... Косяк электрика.

anutkakoz написал: Они ж ходить ко мне будут раз в год по крайней мере, я так понимаю.

Обычно не заморачиваются такой мелочью.

anutkakoz написал: Кроме того, я не ради мосгаза стараюсь, а ради себя - мне же там жить со всеми вытекающими.

Никакой реальной опасности это не представляет.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 16:38:36

#5601767

anutkakoz написал: диэлектрическая вставка мне и окружающим в данном случае прибавит безопасности? Или это совсем из другой оперы?

Да, желательно. Не проще ли использовать нетокопроводящий шланг? Что то подзабыл, в Москве или Питере запрещают и требуют сильфон со вставкой...

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 16:45:50

#5601779

anutkakoz написал: Куда перенести нижний выход?

Максимально левее. Или вообще закрыть и использовать ту что с права от стояка.

anutkakoz написал: А верхнюю розетку?

Снять. Поставить клемник и закрыть крышкой. Вытяжку подключить без вилки к клемнику. Формально - розетки нет, открытой проводки нет. Шнурок вытяжки... Так тож шнур бытового прибора, пусть болтается где хочет.

Аватар пользователя
anutkakoz

Местный

Регистрация: 19.11.2015

Москва

Сообщений: 8

18.03.2016 в 16:46:56

#5601780

ПPOPAБ, так, снова покрываюсь холодным потом... Ну вот, допустим, была бы эта верхняя розетка на расстоянии 50 см от стояка вправо. И до нее мимо стояка тянулся бы электрический провод от вытяжки... С этим как? По нормативам электрические провода от бытовой техники могут болтаться в районе газопровода или тоже нет?

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

18.03.2016 в 17:07:05

#5601796

ПPOPAБ написал:

anutkakoz написал: диэлектрическая вставка мне и окружающим в данном случае прибавит безопасности? Или это совсем из другой оперы?

Да, желательно. Не проще ли использовать нетокопроводящий шланг? Что то подзабыл, в Москве или Питере запрещают и требуют сильфон со вставкой...

ПPOPAБ, Это обсуждалось не раз, вот последнее . Отсюда и вниз . http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220889-perekur/?p=5564010#post5564010
Только сам приказ Мосгаза фиг найдёш.https://yandex.ru/search/?win=202&clid=1985536-210&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20%E2%84%9601-21%2F425%20%D0%BE%D1%82%2026.12.2008%D0%B3&redircnt=1458309449.1

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2016 в 18:00:47

#5601850

dokar написал: Это обсуждалось не раз, вот последнее .

Да терли уже сто раз... Я только забыл где запрещены резиновые шланги (без металлической оплетки), а где на оборот запрещены металлические сильфоны. Помню что в Питере и Москве все диаметрально противоположно было в этом отношении.

Назад