Добрый день, уважаемое сообщество, прошу помощи:
На фото кухня в газифицированном многоквартирном доме. Для понимания масштаба - длина стены от короба до окна (не слухового, на улицу, в правой части фото) - 205 см, расстояние от короба до газового стояка - 52 см, высота потолка 310 см. Размер плитки 13х13 см. Газовый стояк проходит вплотную к стене, примерно на высоте 30 см от пола начинает отклоняться от стены, максимальное отклонение - у пола - 7 см от стены. То же вверху, но это уже не так важно. Постановление правительства Москвы №758 со всеми нормами, прописанными в нем, прочитано вдоль и поперек. "В месте пересечения электрического провода и газопровода расстояние между ними не менее 100 мм, при параллельной прокладке не менее 400 мм". Как видно на фото, внизу слева от стояка вывод проводки для подключения плиты - то ли полностью газовой, тогда ради электроподжига; то ли газовой с электрической духовкой. Речь про отдельностоящую, со встрокой уже распрощалась(((. Расстояние от этого места до стояка около 15 см. И наверху, в самом, можно сказать, эпицентре - розетка! Если я правильно понимаю, проводка к ней тянется параллельно стояку. Как малой кровью исправить эту ситуацию? Обрезать проводку, идущую вверх? Штробить снова?? Где? Куда перенести нижний выход? А верхнюю розетку? Розетка наверху сделана для вытяжки. Как крепить вытяжку, чтобы она не соприкасалась со стояком и плечом - отдельный вопрос. К вентиляционному отверстию планировала крепить отвод от вытяжки, занимая половину вентотверстия, вторая половина - для постоянной вентиляции. Что касается розеток в правой части стены, от стояка отступ соблюден, а вот соблюден ли отступ в 100 мм при прокладке проводки в ту сторону - тоже непонятно.
Заранее благодарю за советы и комментарии!