24.03.2016 в 14:24:02

mikel3000, расписано, только розетки все виртуально где то)

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 14:27:56

юра Т, есть план дома с розетками ).

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 21:45:48

mikel3000, выносите освещение по каждой фазе под своё УЗО. Розетки улицы и бытовки хотя бы под одно свое. И поставьте 2Р АВ перед каждым УЗМ.

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 21:51:38

SB3,

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 21:54:29

mikel3000, с автоматом перед узм

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 21:57:49

mikel3000, я уже не помню, после счетчика есть у вас селективное УЗО? Если нет, в доме 4Р УЗО не 30мА, а 100мА и селектвное. Да,2Р правильно дорисовали. Водонагреватель можно бы под своё 25А 10мА УЗО. И ещё бы свет на каждой фазе под своё УЗО и я бы не стал вас дальше мучить, хотя мог бы :) Розетки конвекторов вы как подключать собрались?

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 22:01:11

SB3, прямым проводом от автомата к каждом розетки

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 22:05:14

SB3, не так сказал. от автомата к каждой розетки отдельный провод, не хочу скруток.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 22:08:30

mikel3000, это как?

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

24.03.2016 в 22:11:52

SB3, если на одном автомате висит 3 розетки, хочу протащить 3 отдельных провода

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

24.03.2016 в 22:16:56

mikel3000, не, я к тому, что или от АВ один кабель до распред. коробки, от коробки по кабелю к розетке или как? Или вы три "проводка" хотите зажать в один контакт АВ?)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20208

24.03.2016 в 23:52:09

SB3 написал: И поставьте 2Р АВ перед каждым УЗМ.

Зачем 2P перед УЗМ ? Если после УЗМ всё висит на групповых УЗО . Дефектные группы в случае утечки с ноля на землю локализуются выключением УЗО. А в случае замены УЗМ всё равно отключать вводной АВ.
Достаточно перед УЗМ однополюсного автомата.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20208

25.03.2016 в 00:58:10

SB3 написал: Или вы три "проводка" хотите зажать в один контакт АВ?)

И четыре с одной стороны, каждого модуля.

0
Аватар пользователя
mikel3000

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Москва

Сообщений: 56

31.03.2016 в 16:19:47

Кабель от щитка от столба сип4 16х4.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 16:53:30

mikel3000, перед УЗМ бы поставить по 25А АВ. Cелективное можно взять на 100мА, номиналы всего надо будет править. Водонагреватель лучше отдельной линией 2РАВ+УЗО допустим на 10мА.

0