Songo написал: Вот как УЗО начинает срабатывать, сразу вспоминаешь про ВА 1п+N, а их в щите нет :(.

Утечка в линиях с ноля на землю крайне редкий случай , обсуждалось не раз . Потребители почти все, кроме теплого пола, из розеток розеток выдернул и всё.

0

Да, ни фига.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.03.2016 в 00:30:51

А к чему в этажном щите автор собрался РЕ подключать?)

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.03.2016 в 00:31:13

dokar написал: Потребители почти все, кроме теплого пола, из розеток розеток выдернул и всё.

У меня был случай, когда затопило большую квартиру а кабель в стене был повреждён. В итоге срабатывало общее УЗО. Так как свет был нужен, его включали до тех пор, покуда оно не вышло из строя и тогда кабель в стене наконец перегорел. В итоге пол квартиры со светом, а другая без. Согласен что редкость, но бывает, как и обрыв ноля в щите или во ВРУ.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.03.2016 в 00:34:33

SB3 написал: А к чему в этажном щите автор собрался РЕ подключать?)

Ну как к чему, там ведь электрик делает вроде, а он наверно подключит его к ............... :o

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

27.03.2016 в 00:36:42

Songo написал: Так как свет был нужен, его включали до тех пор, покуда оно не вышло из строя и тогда кабель в стене наконец перегорел. В итоге пол квартиры со светом, а другая без.

Вы, надеюсь на ликвидации последствий дури юзеров - :) заработали ?

0

Да, ни фига.

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

27.03.2016 в 00:55:21

dokar написал: Вы, надеюсь на ликвидации последствий дури юзеров - :) заработали ?

Долго искал, стены сохли месяца 4 (кирпичный дом, потолки 3 метра). Ремонт был дорогущим, в итоге сделав пару ковыряний в стене и ничего не найдя, пришел к тому, что запитал распаечную коробку без электричества от другой коробки. Прошло уже 2 года, всё работает, узнавал месяц назад.

0
Malicious
Malicious
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Москва

Сообщений: 8

06.07.2016 в 17:48:10

Всем привет, что бы не плодить одни и те же темы, решил сюда спросить. Хочу собрать щиток. Подскажите, правильно я рассчитал УЗО или нет.

Ввод С25А 2Р, Узм 51М,

  • УЗО 16А/30мА, ---- АВ-С10 - Свет комнат №1, №2 ---- АВ-С10 - Свет кухни + коридор

  • УЗО 40А/30мА, ---- АВ-С16 - Розетки комнаты №1 ---- АВ-С16 - Розетки комнаты №2 ---- АВ-С16 - Розетки коридор + Кондиционер

  • УЗО 63А/30мА, ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Электродуховка + варочная газовая плита) ---- АВ-С16 - Розетки кухни (СВЧ плита) ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Другие) ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Холодильник + вытяжка)

  • УЗО 25А/10мА, ---- АВ-С16 - Розетка ванны ---- АВ-С10 - Свет ванны ---- АВ-С16 - Розетки кухни (Стиральная машина)

Если не правильно, подскажите какие лучше тогда поставить?

Спасибо за внимание.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

06.07.2016 в 18:06:19

Malicious, на кондей лучше свои 2Р (1Р+N) АВ+УЗО. 10мА УЗО обычно на одну линию. В вашем случае 30мА. УЗО лучше все брать 63А 30мА типА, если у вас проводничок РЕ есть),тогда и общее селективное надо, если РЕ нет - может и вообще трёх хватит - на все розетки, свет и кондей.

0
Malicious
Malicious
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Москва

Сообщений: 8

07.07.2016 в 09:14:48

SB3, Спасибо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.07.2016 в 09:15:56

Malicious написал: что бы не плодить одни и те же темы, решил сюда спросить.

Зря. Malicious, освещение на одном УЗО не самое хорошее решение. Посудомой, тёплый пол, водогрей, ОПС, электрику на балкон, аквасторож планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

07.07.2016 в 09:29:18

Если у тебя C25 будет норм автомат,а не какой-нибудь рубильник,то смысла в Узо на 63А нет никакого (потому как узо даже на 40А будет защищено от перегрузки и кз АВ на 25А) - если еще проще у тебя вводной С25 ограничивает все линии по нагрузке и защищает от перегрузки и кз. Узо 25А 10мА получается перегружено - стиралку лучше перенести под узо на 30ма (тем более если она не в ванной,а на кухне) - либо поставить автоматы C10,С10,С6(хотя даже так получается не идеально и перед ним можно поставить Ав скажем на16 или даже 20). Автоматы на свет сойдут и C6 вместо C10. Узо сойдут и АС - главное эл механические. На кондер лучше отдельный Ав или хотя бы отдельный провод.