chode
chode
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

27.03.2016 в 23:52:51

Добрый вечер. Нужна ваша конструктивная критика моего проекта электроснабжения квартиры. Исходные данные: 2-х комнатная квартира в новостройке, газа нет, ввод - 50А и 10 кв. мм. Что запланировал:

  • 1-й рубильник - отключение всего;
  • 2-й рубильник - отключение всех потребителей, кроме неотключаемых линий (холодильник+охранка);
  • УЗМ для техники с компрессорами
  • УЗМ для остальных линий
  • УЗО на "сухие" розетки;
  • УЗО на "сухой" свет;
  • УЗО на "мокрые" зоны;
  • по УЗО на линии стиралка+сушилка и варочная+духовой шкаф;
  • УЗО на кухонную зону.
  • разбить потребителей на логические линии с соответствующими АВ.

Данной схемы достаточно для организации правильного и ремонтно-пригодного электроснабжения квартиры?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:12:03

chode, картинка не кликабельна не видно нечего

0
chode
chode
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

28.03.2016 в 00:14:21

Димон114, сделал вложением, теперь открывается.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:20:23

chode, узо многовато 3-4 штуки хватит на все и номинал узо нужно на 63 ампера а не 25 под 50 вводной кидать . На группы разделить на 3-4 и под каждое узо по " пучку салата" и все ну и на ввод селективное на 100 Ма поставить желательно номиналом не ниже вводного ав

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

28.03.2016 в 00:24:46

chode, УЗОШки все кроме мокрых и дежурных надо на 63 А - поставить . На дежурство лучше дифф , там потребителей -пара .

0

Да, ни фига.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:27:19

dokar написал: chode, УЗОШки все кроме мокрых и дежурных надо на 63 А - поставить . На дежурство лучше дифф , там потребителей -пара .

dokar, а мокрые без защиты оставлять ? Вводной 50 и под 16 амперной узошкой по две линии каждая из них ав 16 ампер прикрывает .... А под одной такой же аж 4 ав на16

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

28.03.2016 в 00:30:59

Димон114 написал:

dokar написал: chode, УЗОШки все кроме мокрых и дежурных надо на 63 А - поставить . На дежурство лучше дифф , там потребителей -пара .

dokar, а мокрые без защиты оставлять ? Вводной 50 и под 16 амперной узошкой по две линии каждая из них ав 16 ампер прикрывает ....

Димон114, Диф на мокрые .Позади автоматы.

0

Да, ни фига.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:35:56

dokar, дак там их 6 штук выйдет . Лучше мне кажется вот
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА . Сп 31 110 или все тогда на дифах . Или же дифы на стиралки сушилки ) перемешать линии мокрые с сухими 3-4 узы( 30 Ма ) на все и усе ок будет

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20891

28.03.2016 в 00:41:47

chode написал: ввод - 50А

Одна фаза ?

0

Да, ни фига.

Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

28.03.2016 в 00:43:44

dokar, 99.9 процентов что да .

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

28.03.2016 в 00:44:59

chode, теплый пол и кондеи, бойлер лучше повесить под свои УЗО. СМ и сушка - включать по очереди лучше вашем случае) Ещё и селективное УЗО не забудьте в этажном щитке. 2Р АВ придется ставить перед каждым групповым УЗО, если вы хотите"правильного и ремонтно-пригодного электроснабжения") и т.д.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу