SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 12:24:56

Насяльника, да вы-то делайте что хотите, автор темы не глупее вас. Не понравится мой вариант - всегда сделает меньше. Что вы все раскудахтались о бюджете автора, как будто он деньги уже отдал) и обратного пути у него нет). Давай схему коттеджа ,Насяльника, сравним)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.03.2016 в 13:04:36

SB3 написал: Что вы все раскудахтались о бюджете автора

Фу молодой человек. ну и стиль у вас. :cool: Бюджет ТС это его дело. Ставить доп 2п.АВ перед уже защищенным узо тоже его. Решать на сколько это удобно тоже. Сказать свое мнение имеют право все участники форума. Что вы так волнуетесь.:) Схемы постить из Eplana лень. Это к теме не относится. Я же ничего не спрашиваю. В советах как растусовать УЗО не нуждаюсь. Хотя вот 2 этаж бирки. Все примитивно. Оно так и есть в бытовой электрике.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 13:28:24

Насяльника, вы уж извините, я не только о вас). Переживания за бюджет любого заказчика мне не понятны, особенно в случае с автором, который откуда-то схему-то свою взял и что ему делать с бюджетом - он сам решит. От вас никаких особо схем не хотел, что скинули - достаточно и спасибо), другого не предполагал).

0
chode
chode
Новичок

Регистрация: 10.12.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

29.03.2016 в 21:48:03

SB3, я переделал схемку согласно вашим наброскам. Но она какая то избыточная по мне. Или я ошибаюсь? Насяльника, не надо сарказма. В это бюджет надо впихнуть ещё блоки питания на DIN рейку и импульсные реле на свет.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.03.2016 в 21:51:30

chode, да, типа того, только перед УЗМ иначе рисовал, номиналы всего пока не обсуждаем. Да по мнению процентов 70 ( а-то и 90 :) ) тут, эта схема будет избыточна).Уж вам решать как быть). Но вы её сохраните и сравните потом с другим вариантом, к которому будете склоняться - в плане удобства и прочего). Почитайте в плане использования 1Р и 2Р АВ http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t170632-sos-odnopolyusnye-ili-dvuhpolyusnye/?p=3300105#post3300105

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.03.2016 в 22:36:46

chode написал: Но она какая то избыточная по мне.

по мне УЗМки лишние, селективные УЗО лишние, 80% УЗО лишние, оставить 2-3 30 мА 63А и все линии раскидать по ним, на свет тоже вполне достаточно 2-3 автомата, не вижу смысла в персональной защите каждой лампочки, 2Р автоматы лишние, одного такого до счетчика достаточно, а местные продаваны Вас разведут на два щита в одном вагончике

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.03.2016 в 06:59:33

Эээ, какие УЗО-шмузо, розетку одну оставь - работать будет :)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.03.2016 в 09:08:06

chode написал: В этот бюджет надо впихнуть ещё...................

тогда не надо пытаться потратить деньги туда куда их класть нет никакого смысла. :) Площадь квартиры не 250 м2 как я понимаю?

Юра Т{{post:5615851,по мне УЗМки лишние, селективные УЗО лишние, 80% УЗО лишние...........}}

солидарен во всем.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.03.2016 в 15:40:48

Насяльника, что-то вы в "своем" коттедже на втором этаже минимум половину макс. варианта этой квартиры повесили) Взрослый человек и не стыдно фигней страдать?)

0