megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.03.2016 в 20:36:10

Novikovis,

Novikovis написал: Почему нельзя оставить кондей с розетками в зале на одном автомате, кондей ~2кВт, в розетках только телевизор, колонки, ноутбук?

Так хе не рекомендую на одну линию подключать мультимедию и холодильник. Первое: скачки напряжения при включении. Второе: кондей относится к вентиляции, при сработке ОПС (если есть) по правилам отключается всё вент оборудование. Третье: при проблеме с розеточной линей останетесь без кондея или ТВ, а так типа резерва питания. Кстати аквастоож, не отключаемые линии планируете? На кухню ещё бы линию розеток добавил бы. Балкон на отдельную линию, не надо его с кваритрой объеденять.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Novikovis
Novikovis
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Новосибирск

Сообщений: 6

29.03.2016 в 05:33:49

AlekSss, Для чего на вводе ставить реле напряжения если скачков не бывает, есть ли в этом смысл? megrad, На кухне может лучше холодильник на отдельный автомат, а остальные розетки оставить на одной линии, заодно неотключаемая линия будет? Получается уже щиток в человеческий рост собирать надо.
Проблема еще в том что квартира жилая. для двушки не большеват щиток получается и расход на кабель не избыточный?

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

29.03.2016 в 09:14:55

Novikovis, Как показывает практика техника горит даже в домах после кап ремонтов,а все потому,что вводной кабель в земле с тп идет старый - после аварии его не заменяют,а ставят муфту. Заземление которое сейчас якобы делают не идет ни в какое сравнение с советским - когда контуры охватывали все здание вокруг. Мы на обслуживании домов ППР практически не делаем - работы итак хватает,начальству пофиг.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.03.2016 в 09:36:36

Novikovis написал: Для чего на вводе ставить реле напряжения если скачков не бывает, есть ли в этом смысл?

Типа на всякий, моя не настаивает, моя спрашивает. Получается уже щиток в человеческий рост собирать надо. Да ладно, щиток в 24 модуля это рост человека? Зайдите на сайт Электрошамана, ознакомтесь, что значит большой щит.

Novikovis написал: для двушки не большеват щиток получается и расход на кабель не избыточный?

Для себя делаете, как вариант одна розетка в прихожей-остальное пилотами. На кухне может лучше холодильник на отдельный автомат, а остальные розетки оставить на одной линии, заодно неотключаемая линия будет? Идеальный вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

29.03.2016 в 09:37:44

Novikovis написал: Для чего на вводе ставить реле напряжения если скачков не бывает, есть ли в этом смысл?

это модная штука которая кажется панацеей тем кто в вопросе вообще не отдупляется.

0

человек-электрик

Novikovis
Novikovis
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Новосибирск

Сообщений: 6

29.03.2016 в 09:55:27

megrad, Правы, для себя делаю, это моя жадность с ленью заговорили. Буду нормально делать, а не на от...сь, так что быть счетчику на 24 модуля и километру проводов. Спасибо за советы! Ну а на счет реле напряжения подумаю

0
Novikovis
Novikovis
Новичок

Регистрация: 28.03.2016

Новосибирск

Сообщений: 6

19.04.2016 в 05:10:38

Добрый день! Начал затариваться на предстоящую замену проводки. Взял:

  1. NYM 3x2,5 - 100 метровую бухту (на розетки)
  2. NYM 2x1,5 - 20 метров (на освещение)
  3. ВВГпНГ 3х1,5 - 10 метров (На освещение где нужно будет 3 провода)

Сейчас не могу сообразить какой покупать провод на ввод в квартиру от подъездного щитка. Вводной автомат у меня на 40А, брать 3х6, этого хватит? При условии что на плиту планирую тоже 3х6 и автомат 32А.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.04.2016 в 07:26:45

Novikovis написал: Вводной автомат у меня на 40А, брать 3х6, этого хватит?

Достаточно. При условии ГОСТовского кабеля.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

19.04.2016 в 23:02:41

Novikovis написал: Сейчас не могу сообразить какой покупать провод на ввод в квартиру от подъездного щитка. Вводной автомат у меня на 40А, брать 3х6, этого хватит? При условии что на плиту планирую тоже 3х6 и автомат 32А.

Ввг 3x6 вам хватит,только работать с ним крайне не удобно - как вариант бросить 3x10 Пугв.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

19.04.2016 в 23:33:18

AlekSss написал:

Novikovis написал: Сейчас не могу сообразить какой покупать провод на ввод в квартиру от подъездного щитка. Вводной автомат у меня на 40А, брать 3х6, этого хватит? При условии что на плиту планирую тоже 3х6 и автомат 32А.

Ввг 3x6 вам хватит,только работать с ним крайне не удобно - как вариант бросить 3x10 Пугв.

AlekSss, :nо: ввг .

0
bogu
bogu
Местный

Регистрация: 12.03.2016

Краснодар

Сообщений: 325

19.04.2016 в 23:36:51

Димон114, ПУГВ в гофре, м?

0

Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу