27.12.2006 в 08:27:25
Подскажите, пожалуйста, скольки проводную линию тянуть к этим домикам 6 (фонарка+3 фазы+n+pe) или 5 (фонарка + 3фазы+n) и еще ряд вопросов:
27.12.2006 в 10:06:16
rus_75 написал : скольки проводную линию тянуть к этим домикам
5+2 - с независимым освещением. ;) Если 6-тижильный СИП доступен - чего лучше?
1) Одну всем и три в коттедж на краю. 2) Для TN-S необязательно. Для коттеджа можно сделать - не утянет, а владельцам домиков экономия.
4 ома на заземлителе ТП придётся получать без учёта повторных заземлений - линия одна. Если сделаете две - тогда можно вместе с повторными мерять.
27.12.2006 в 12:32:33
Вы советуете сделать ВЛ СИПОм? Честно говоря никогда не монтировал СИП, а он каков в монтаже, как от него делать отпайки?
27.12.2006 в 13:09:54
rus_75 написал : как от него делать отпайки?
Прокалывающими зажимами. Отводы тоже им. Можно даже под напряжением. И можно даже делать отводы не от столба, а в пролёте.
Но о шестижильном не слышал.
27.12.2006 в 13:19:42
Почитал я тут про СИП, есть марка СИП-2А -
Провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом. Конструкция СИП 2А надежнее в эксплуатации, так как всю механическую нагрузку несет на себе изолированный несущий нулевой провод из сплава Abe высокой прочности, алюминиевые фазные провода не подвергаются механическим нагрузкам.
Вот я не понял - там 5 жил- эти жилы сплетены в кабель? или они по отдельности, в смысле монтажа, чтобы делать отпайку от всех 5 жил? 4-я и 5-я жила Pe соединяется на ТП с заземленной обмоткой (звезда) к одной точке, и идут уже изолированно?
27.12.2006 в 13:49:04
rus_75 написал : жилы сплетены в кабель?
Они просто скручены - можно разделить в любом месте без нарушения изоляции.
Есть и 4*25+1*35 описанной выше конструкции, есть и 5*25 с равнопрочными жилами.
Почитайте, к примеру,
4-я и 5-я жила Pe соединяется на ТП с заземленной обмоткой (звезда) к одной точке, и идут уже изолированно?
В общих чертах так, подробности - к специалистам, нюансы имеются. PE полезно повторно заземлять, но жёсткого требования (как для PEN) нет.
27.12.2006 в 13:55:00
rus_75
А какие перспективы развития? Новые потребители, увеличение разрешённой мощности у нынешних?
27.12.2006 в 14:48:28
ВТБ! написал : rus_75
А какие перспективы развития? Новые потребители, увеличение разрешённой мощности у нынешних?
Это уже - сколько трансформатор потянет, если не ошибетесь в выборе сечения СИПа.
27.12.2006 в 15:18:18
Но ведь по действующему своду правил не возбраняется бросить 4 провода от ТП, у каждого домика сделать заземление, и вводить в дом ФАЗУ, Ноль (его присоединить на корпус щитка), а защитный провод взять от заземления дома и тоже соединить с корпусом щитка, только под другой болт. К розеткам и прочим потребителям тянуть свой рабочий ноль и свой защитный провод - так выйдет дешевле, но объект вновь встроящийся, а ПУЭ для таких объектов РЕКОМЕНДУЕТ но НЕ ОБЯЗУЕТ использовать СИП. Вобщем я запутался, подскажите, как будет сделать оптимальнее?
27.12.2006 в 15:21:34
rus_75 написал : защитный провод взять от заземления дома и тоже соединить с корпусом щитка
Не с тонкостенным корпусом, а с ГЗШ.
Не гонитесь за мнимой экономией, применяйте СИП.
27.12.2006 в 15:32:49
rus_75 написал : как будет сделать оптимальнее?
Что оптимизируем? Цену для владельцев домиков? Прибыль для исполнителя? Уровень безопасности?
Если бюджет не сверхкритичен, тогда TN-S, СИП и повторные заземления на опорах - в целях грозозащиты. На опорах бокс для каждого потребителя, в нём вводной автомат, ограничитель импульсных перенапряжений (разрядник), при необходимости счётчик.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу