Подскажите, пожалуйста, скольки проводную линию тянуть к этим домикам 6 (фонарка+3 фазы+n+pe) или 5 (фонарка + 3фазы+n) и еще ряд вопросов:

  1. По указанным мощностям на домиках - заводить на щиток в дом одну фазу, или 3 фазы.
  2. Для каждого домика надо делать СВОЕ заземление? (если использовать 5 проводную сеть, то на него садится провод РЕ)? Вобщем - Хочется сделать нормальное электроснабжение. Раньше бы не задумываясь использовал 4-х проводную схему - N садится на заземленную нейтраль в ТП и делее идет по ЛЭП.
0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

27.12.2006 в 10:06:16

rus_75 написал : скольки проводную линию тянуть к этим домикам

5+2 - с независимым освещением. ;) Если 6-тижильный СИП доступен - чего лучше?

1) Одну всем и три в коттедж на краю. 2) Для TN-S необязательно. Для коттеджа можно сделать - не утянет, а владельцам домиков экономия.

4 ома на заземлителе ТП придётся получать без учёта повторных заземлений - линия одна. Если сделаете две - тогда можно вместе с повторными мерять.

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

27.12.2006 в 12:32:33

Вы советуете сделать ВЛ СИПОм? Честно говоря никогда не монтировал СИП, а он каков в монтаже, как от него делать отпайки?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

27.12.2006 в 13:09:54

rus_75 написал : как от него делать отпайки?

Прокалывающими зажимами. Отводы тоже им. Можно даже под напряжением. И можно даже делать отводы не от столба, а в пролёте.

Но о шестижильном не слышал.

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

27.12.2006 в 13:19:42

Почитал я тут про СИП, есть марка СИП-2А -

Провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом. Конструкция СИП 2А надежнее в эксплуатации, так как всю механическую нагрузку несет на себе изолированный несущий нулевой провод из сплава Abe высокой прочности, алюминиевые фазные провода не подвергаются механическим нагрузкам.

Вот я не понял - там 5 жил- эти жилы сплетены в кабель? или они по отдельности, в смысле монтажа, чтобы делать отпайку от всех 5 жил? 4-я и 5-я жила Pe соединяется на ТП с заземленной обмоткой (звезда) к одной точке, и идут уже изолированно?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

27.12.2006 в 13:49:04

rus_75 написал : жилы сплетены в кабель?

Они просто скручены - можно разделить в любом месте без нарушения изоляции. Есть и 4*25+1*35 описанной выше конструкции, есть и 5*25 с равнопрочными жилами. Почитайте, к примеру, http://allsip.ru/

4-я и 5-я жила Pe соединяется на ТП с заземленной обмоткой (звезда) к одной точке, и идут уже изолированно?

В общих чертах так, подробности - к специалистам, нюансы имеются. PE полезно повторно заземлять, но жёсткого требования (как для PEN) нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

27.12.2006 в 13:55:00

rus_75

А какие перспективы развития? Новые потребители, увеличение разрешённой мощности у нынешних?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.12.2006 в 14:48:28

ВТБ! написал : rus_75

А какие перспективы развития? Новые потребители, увеличение разрешённой мощности у нынешних?

Это уже - сколько трансформатор потянет, если не ошибетесь в выборе сечения СИПа.

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

27.12.2006 в 15:18:18

Но ведь по действующему своду правил не возбраняется бросить 4 провода от ТП, у каждого домика сделать заземление, и вводить в дом ФАЗУ, Ноль (его присоединить на корпус щитка), а защитный провод взять от заземления дома и тоже соединить с корпусом щитка, только под другой болт. К розеткам и прочим потребителям тянуть свой рабочий ноль и свой защитный провод - так выйдет дешевле, но объект вновь встроящийся, а ПУЭ для таких объектов РЕКОМЕНДУЕТ но НЕ ОБЯЗУЕТ использовать СИП. Вобщем я запутался, подскажите, как будет сделать оптимальнее?

0
Arr
Arr
Эксперт

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

27.12.2006 в 15:21:34

rus_75 написал : защитный провод взять от заземления дома и тоже соединить с корпусом щитка

Не с тонкостенным корпусом, а с ГЗШ.

Не гонитесь за мнимой экономией, применяйте СИП.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

27.12.2006 в 15:32:49

rus_75 написал : как будет сделать оптимальнее?

Что оптимизируем? Цену для владельцев домиков? Прибыль для исполнителя? Уровень безопасности?

Если бюджет не сверхкритичен, тогда TN-S, СИП и повторные заземления на опорах - в целях грозозащиты. На опорах бокс для каждого потребителя, в нём вводной автомат, ограничитель импульсных перенапряжений (разрядник), при необходимости счётчик.

0