27.12.2006 в 15:33:46
Arr написал : Не с тонкостенным корпусом, а с ГЗШ.
Не гонитесь за мнимой экономией, применяйте СИП.
Дак а ноль тоже надо садить на эту шину?
Вобщем 2 варианта вырисовывется:
27.12.2006 в 15:55:13
Вопрос, как обычно, сводится к юридической проблеме - кому будет принадлежать КТП, сеть, кто всё это будет обслуживать, кто и как оплачивать обслуживание и где будут проходить границы ответственности. Без минимальной ясности в этих вопросах говорить о какой-либо оптимизации бессмысленно.
27.12.2006 в 16:02:46
rus_75 написал :
- делаю 5- проводную схему на базе СИП, монтирую у каждого дома заземление, соединяю на ГЗШ провод PE (ноль рабочий туда не подключаю?).
Да, N и PE разделились на ТП и больше не соединяются. Заземление у каждого дома необязательно, но если хозяева всё равно будут делать молниезащиту...
- делаю 4-х проводную схем, монтирую у каждого дома заземление, соединяю на ГЗШ провод PE (ноль рабочий туда тоже не соединяю?)
PEN заводится на шину PE (объединённую с ГЗШ), проводник N на вводной автомат берётся с этой шины.
Первый вариант предпочтительнее - его не удастся испохабить энергосбыту, они вечно норовят пустить PEN через вводной автомат и счётчик.
27.12.2006 в 16:22:35
ВТБ! написал : если хозяева всё равно будут делать молниезащиту...
Коттедж (четырёхэтажный?) - неплохая защита для всей поляны :)
27.12.2006 в 16:29:47
Arr
Судя по мощности, не меньше трёх этажей. :cool:
27.12.2006 в 17:14:23
это не коттедж - это АБК (2 этажа), а домики это просто домики отдыха с жилой комнатой. Просто вот думаю заземлять каждое строение или нет.
27.12.2006 в 17:15:42
ВТБ! написал : Arr
Судя по мощности, не меньше трёх этажей. :cool:
У нас такая мощность раньше была на 36 квартир ...
27.12.2006 в 17:21:52
rus_75 написал : АБК
А что это такое?
просто домики отдыха
Вы бы предупредили - совсем другая ситуация, чем "домик в деревне".
Не лучше кабельные вводы?
27.12.2006 в 17:33:11
ВТБ! написал : А что это такое?
Вы бы предупредили - совсем другая ситуация, чем "домик в деревне".
Не лучше кабельные вводы?
Дак я и думаю, что если на СИП не проблема отпайку на домик делать, то и использовать первый вариант 5- проводной - с каждой опоры сделать кабельные спуски до щитков, учета, думаю, хватит и на ТП, потери энергосбыт не насчитает, если только по ХХ трансформатора. Едиственно, надо для монтажа ЛЭП приглашать спецов.
27.12.2006 в 17:46:00
rus_75
Я имел ввиду сразу кабелями от ТП. Но это Вам на месте виднее.
27.12.2006 в 17:56:51
ВТБ! написал : rus_75
Я имел ввиду сразу кабелями от ТП. Но это Вам на месте виднее.
Не охота траншеи рыть, это как в проекте электроснабжения предприятия от ГПП к цеховым подстанциям, да и воздушку проще обслуживать, так же наружное освещение на территории требуется, а так кабель умрет , придется раскапывать - а там уже дорожки асфальтированные, вобщем гемморой с кабелями, а так СИП по воздуху - нормально, только дороже, но это, сами говорите, окупиться.