ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 15:23:31

Alexpop, Вот я бы,на вашем месте,давно бы бросил обсуждение и обратился бы к проектировщику, в проектную организацию,а то этот коллективный разум до добра не доведёт.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 15:24:19

ebf написал: Alexpop,

Димон114 написал: Alexpop, кашу маслом не испортить

Копите деньги,так сказать. Димон114, А сколько заземлений надо было сделать при ТТ?

ebf, чуть меньше но уз и узипов на гораздо большую сумму .

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 15:25:38

ebf написал: Alexpop, Вот я бы,на вашем месте,давно бы бросил обсуждение и обратился бы к проектировщику, в проектную организацию,а то этот коллективный разум до добра не доведёт.

ebf, а проектировщиков 8 из 10 вообще на костёр!!! :mad: там один понатворить такого может что ой

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 15:26:17

Димон114, типа N и РЕ - они соединены - пишут так должно , типа так - это не моя фотка ! Я позвоню, ноя на эмоциях уже - не соображаю - рисунков нет - много букаффф.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 15:27:27

ebf, обращался - 30 000 руб и где гарантии, что они форум читают? пакет документов и тд и тп как будто- это какая-то исключительная ситуация? ВЛИ - щиток - кабель дом, баня и бытовка. Готов уже баню не строить и бытовку сжечь на..

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 15:29:25

Димон114, Вот УЗИПы ещё считать надо,может они вообще не будут нужны,а может и второго класса хватит ,я вот топографию ТС не знаю и где он живёт не знаю и какие строения вокруг стоят тоже не знаю, И главное,какое сопротивление должно быть при ТНЦС ,чтобы не убило случайно и если я не ошибаюсь,то все повторные заземления у всех столбов и отводах должны быть в порядке или нет?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2016 в 15:32:08

Alexpop написал: ПPOPAБ, не вкурил пока - Кабель 4х10 выкапывать ?

:swoon У вас в щите учета на опоре схема собрана не верно, она не попадает не под одну из систем.

Если вы хотите ТТ (не вижу обоснования её применения): необходимо отключить и за изолировать заземление брони кабеля, установить четырех полюсный УЗИП. Далее в доме использовать обособленное заземляющее устройство. Оно и ЗУ других построек должно быть на расстоянии не менее 15 метров от повторного заземления на трубостойке.

Если вы хотите TN-C-S (что и требуется всеми документами) необходимо демонтировать УЗО и установить трехполюсный ОПН. Последующее деление PEN проводника выполнить в доме. Все заземляющие устройства соединить электрически.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 15:33:51

Alexpop написал: ebf, обращался - 30 000 руб и где гарантии, что они форум читают?

Димон114 написал: ebf, а проектировщиков 8 из 10 вообще на костёр!!! :mad: там один понатворить такого может что ой

Ну решать вам или человек который этому учился и работает по специальности и несёт ответственность за проект(30000 это же за официальный пакет организации) или простите обезличенные мастера,которые между собой не могут сговорится,да и ответственность у них НУЛЕВАЯ,кстати также и у меня

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2016 в 15:34:33

ebf написал: Димон114, А сколько заземлений надо было сделать при ТТ?

Ровно столько же по условиям грозозащиты. Но раздельными контурами, разнесенными на расстояние не менее 15 метров друг от друга.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 15:37:14

ebf, внутренний голос мне говорит с интуицией - должно быть так - 4 жилу на N и не соединять ее с домовым заземлением и СУПом. А при теэнсиэс - получается остается надежда на деревенское заземления у транса и соседское - если у него тожен теэнсиэс - но он не скажет - типа Иван Петрович, у Вас теэнсиэс или ТЭтэ, ? тут можно и в бубен от него получить...

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 15:37:51

ebf написал: Димон114, Вот УЗИПы ещё считать надо,может они вообще не будут нужны,а может и второго класса хватит ,я вот топографию ТС не знаю и где он живёт не знаю и какие строения вокруг стоят тоже не знаю, И главное,какое сопротивление должно быть при ТНЦС ,чтобы не убило случайно и если я не ошибаюсь,то все повторные заземления у всех столбов и отводах должны быть в порядке или нет?

ebf,а безобразное заземление при ТТ к чему приведёт ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу