Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 15:38:44

ebf, и у них нулевая - это проект - а кто его делал - то и будет виноват..опять идти в суд...писать жалобу..и тд и тп. не хочется

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 15:39:32

Alexpop, в такой наконечник СИП нельзя обжимать), да и зажимать СИП в АВ - нет таких рекомендаций производителей СИП и арматуры для него.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2016 в 15:39:37

Alexpop написал: внутренний голос мне говорит с интуицией - должно быть так - 4 жилу на N и не соединять ее с домовым заземлением и СУПом

Да. Это получится система ТТ в здании.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 15:39:53

ПPOPAБ написал: Ровно столько же по условиям грозозащиты

Условия грозозащиты неизвестны,может там вообще меньше 20 дней

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

31.03.2016 в 15:40:58

ПPOPAБ, вы снова )

ПPOPAБ написал:

Нет у вас никакого деления в щите учета на трубостойке. Есть повторное заземление PEN проводника ВЛИ.

Если делать ТТ - необходима двойная изоляция до УЗО. Сие не возможно. Можно отключить и за изолировать заземление брони кабеля, смонтировать четырех полюсный УЗИП. Тогда в щите дома уже можно делать ТТ. При этом заземляющее устройство дома и других построек не должно быть связано с повторным заземлением у опоры. Расстояние от ЗУ трубостойки до ЗУ дома и других построек должно быть не менее 15 метров.

Если делать TN-C-S (деление PEN) от щита учета на опоре - необходим пятый проводник сечением(проводимостью) не менее фазного.

Если делать TN-C-S в доме, то - PEN проводник не должен иметь коммутационных аппаратов (УЗО). И конечно трехполюсный ОПН при переходе ВЛИ в КЛ.

Итого: имеем в щите учета все тот же TN-C. Но с УЗО в PEN проводнике и последуещее объединение N c PE... Что прямо запрещено правилами.

1) Где необходима двойная изоляция до УЗО? Вы не знаете как её обеспечить? 15м - это откуда взялось?) 2) В каких НТД разрешено деление ПЕН на опоре?!) 3) То есть коммутационным аппаратом по вашему только УЗО является? 4) На фото у автора фиг знает что), с учетом того что там под шинку и нулей несколько, и "земли" несколько. Вот это "повторное заземление" у автора может быть единственным на всю "деревню")))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

31.03.2016 в 15:41:56

ebf написал: Условия грозозащиты неизвестны,может там вообще меньше 20 дней

УЗИП должен быть. Есть УЗИП - вынь да положЪ 10 Ом ЗУ.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 15:42:51

Димон114 написал: ebf,а безобразное заземление при ТТ к чему приведёт ?

Жалко,что не ответили на мои вопросы. Система ТТ приведёт к нормальной работе,так как она не зависит от внешних факторов,а только от самого ТС

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 15:43:45

ebf написал:

Alexpop написал: ebf, обращался - 30 000 руб и где гарантии, что они форум читают?

Димон114 написал: ebf, а проектировщиков 8 из 10 вообще на костёр!!! :mad: там один понатворить такого может что ой

Ну решать вам или человек который этому учился и работает по специальности и несёт ответственность за проект(30000 это же за официальный пакет организации) или простите обезличенные мастера,которые между собой не могут сговорится,да и ответственность у них НУЛЕВАЯ,кстати также и у меня

ebf, ну за всю Одессу не надо . Хорошо , я официально работаю . Гарантия весь пакет документов , паспорта щитов , налоги ...

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

31.03.2016 в 15:45:59

ebf написал:

Alexpop написал: ebf, обращался - 30 000 руб и где гарантии, что они форум читают?

Димон114 написал: ebf, а проектировщиков 8 из 10 вообще на костёр!!! :mad: там один понатворить такого может что ой

Ну решать вам или человек который этому учился и работает по специальности и несёт ответственность за проект(30000 это же за официальный пакет организации) или простите обезличенные мастера,которые между собой не могут сговорится,да и ответственность у них НУЛЕВАЯ,кстати также и у меня

ebf, не переживайте - вы еще молодой электрик - научитесь..Для начала вот задача из 5 класса - это когда я учился - одна труба наливает бассейн за 4 часа, вторая за 8 - если по отдельности Вопрос- а если вместе - одновременно? за сколько. 99 процентов взрослых не могут решить - а нам тогда было очевидно. - решите за 5 секунд?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

31.03.2016 в 15:46:26

ebf написал:

Димон114 написал: ebf,а безобразное заземление при ТТ к чему приведёт ?

Жалко,что не ответили на мои вопросы. Система ТТ приведёт к нормальной работе,так как она не зависит от внешних факторов,а только от самого ТС

ebf, она зависит от исправности одного узо и внешних факторов тоже , земля пересохнет и с замерами всеми полетит проводник пе в труху )))

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

31.03.2016 в 15:47:02

ПPOPAБ написал: 10 Ом ЗУ.

При ТТ?Я понимаю,что вы служащий или работник Ростехнадзора и с вами реально сложно спорить,потому что вы много знаете,но вот наши ,ваши коллеги,мне говорили 30 Ом ,я себе сделал 15 Ом и остановился,9 метров штырь

0