31.03.2016 в 16:58:24
SB3 написал: Димон114, в ГОСТе про ТТ почитайте, который прораб игнорирует) Установку УЗИП при ТТ в ГОСТе посмотрите, картинку из которого Прораб показывал).
SB3, проссыльте есле не затруднит )
31.03.2016 в 16:59:19
Димон114 написал: в любом случае нужно придерживаться норм .
Вне всяких сомнений. Лучше уж безобразно, но однообразно! (с)
Димон114 написал: Есле что не соответствует жалобы писать надо , а не хату заземлять по системе ТТ
На кой черт сбыту жалобы и реконструкция сетей? Пусть людишки лепят ТТ в своих скворечниках и не мешают пилить дивиденды от сетей построенных при Никите Сергеевиче, а то и при самом Иосифе Виссарионовиче. ;)
31.03.2016 в 17:04:37
SB3 написал: в ГОСТе про ТТ почитайте, который прораб игнорирует) Установку УЗИП при ТТ в ГОСТе посмотрите, картинку из которого Прораб показывал).
Вы уж определитесь - игнорирую или показываю? Какие то у вас взаимоисключающие тезисы...
Где в стандарте описаны требования к условиям применения данной системы, нигде? Там описано как это должно быть выполнено, но не написано где это следует применять и на каком основании.
31.03.2016 в 17:08:34
ПPOPAБ, А вот интересно,если завтра ,найдётся честный и порядочный человек,который утвердит систему ТТ ,как официальную, наравне с ТНЦС как во всех развитых и не очень развитых странах,ваше мнение изменится? Вы как специалист можете сказать:почему в других странах ТТ разрешена,а у нас нет,Мы типа самые умные и грамотные?
31.03.2016 в 17:15:07
ebf написал: ПPOPAБ, А вот интересно,если завтра ,найдётся честный и порядочный человек,который утвердит систему ТТ ,как официальную, наравне с ТНЦС как во всех развитых и не очень развитых странах,ваше мнение изменится? Вы как специалист можете сказать:почему в других странах ТТ разрешена,а у нас нет,Мы типа самые умные и грамотные?
ebf, в других странах другие нормы . Ну как вариант нет например на линии ТС узип в местах повторных заземлений . Установка узип на переходе ВЛИ в кабельную линию обязательна и при этом запрещённа отсутствием узип на повторках . То есть ТС можно смело рекомендовать а установить узип по всей линии ! Б вытащить кабель из земли . Мне сложно представить такую ситуатцию в Германии скажем .
А провоцируется это все нарушением нормативов , в том числе и распространением ТТ вот как хотите так и крутитесь это у нас так -
УЗИП на ВЛ и ВЛИ следует устанавливать во всех точках заземления PEN проводника.
В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и в конце каждой линии, на линейных ответвлениях и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты.
Установка абонентских УЗИП носит рекомендательный характер, и они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у потребителя.
Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается.
В сетях напряжением 380/220 В (400/230 В) для защиты линий применяют УЗИП с номинальным напряжением до 450 В, для защиты абонентских однофазных ответвлений применяют УЗИП с номинальным напряжением до 280 В.
Наличие повторного заземления и системы уравнивания потенциалов у потребителя является обязательным.
31.03.2016 в 17:19:32
ПPOPAБ, где сопротиление заземлителя при ТТ - игнорируете, где про УЗИП - показываете) Два разных ГОСТа или вы уже " в двух соснах запутались")
31.03.2016 в 17:20:07
Димон114 написал: ebf, в других странах другие нормы
Я вам буду очень признателен,если вы мне покажите ХОТЬ ОДНУ НАШУ НОРМУ ,а не перепечатку с их норм
31.03.2016 в 17:25:18
ebf, Димон будет заниматься чем угодно, только не советовать автору свой вариант схемы).
31.03.2016 в 17:26:31
ebf написал:
Димон114 написал: ebf, в других странах другие нормы
Я вам буду очень признателен,если вы мне покажите ХОТЬ ОДНУ НАШУ НОРМУ ,а не перепечатку с их норм
ebf, валом , вам адреса нужно где узип на линиях как класс отсутствует? Немецкие нормы такого не допустят , сядет ответственное лицо на пару лет ..... То что где-то сделанно разработанно не значит что и у нас также .... У нас серединку на половинку лепят , и отчасти вы сами ТТ где в нормах рекомендовано ? У нас . А у вас ТТ нарушаем нормы? Вот и остальные ...
31.03.2016 в 17:27:41
SB3 написал: ebf, Димон будет заниматься чем угодно, только не советовать автору свой вариант схемы).
SB3, так я и советовал , после вашего появления ТС не онлайн .
31.03.2016 в 17:31:37
Димон114, Вот вы видимо тоже не знаете таких НАШИХ норм,которые бы отличались от их.Если узнаете дайте номер,а я почитаю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу