Начинать нужно с этого:
Alexpop написал: чтобы в дом шло 4 жилы и как это будет называться?
TN-C . Тогда:
Alexpop написал: Вопрос - его все-таки в щиток или в дом?
Счетчик в любом случае не трогаем.
Alexpop написал: и Какие параметры УЗО.
УЗО нельзя применять в трехфазных четырехпроводных сетях (TN-C).
Alexpop написал: Зачем надо разделять PEN-проводник на вводе в дом?
Для того что, по защитному проводнику не могут идти токи при нормальном режиме работы ЭУ. А совмещенный рабочий и защитный проводник не допустим в однофазных цепях и не может иметь сечение менее 16 кв алюминия или 10 кв меди.
Alexpop написал: Это необходимо для повышения электробезопасности при эксплуатации электрооборудования и повышения уровня защиты от поражения электрическим током.
Да.
Alexpop написал: Однако, разделение PEN-проводника не обеспечивает 100% электробезопасность при эксплуатации электрооборудования, однако позволяет аппаратам защиты заблаговременно отключить электроэнергию при выходе из строя электропроводки или электрооборудования.
Как это? :cool: Применение защитного проводника (& со) и есть основная мера защиты от поражения электрическим током.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое(малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие(не проводящие) помещения, зоны, площадки.