Alexpop написал:юра Т, вот так можно в доме, который в 40 м от трубостойки с твоих слов?
Alexpop, так замечательно, (только приходит не N а РЕN)
шина PE может быть продолжением шины ГЗШ
вот тут подробней, как раз Ваш случай https://www.youtube.com/watch?v=Kpc8pBjVe58
юра Т, не понял про РЕН - на трубостойке же он разделен на РЕ и N - шинки N ответвление на счетчик , от РЕ - провод в землю к штырю и к корпусу щитка и дверце и от АВ 3Р 3 фазы и Т подключаются к кабелю 4х10 и в землю на 40 м. Получается надо 5-ти жильный провод что ль?
он же в щиток приходит, вот мы его и берем, того который еще не разделен, не с шины N а с шины PEN, и так можно с дома например еще раз вывести на бытовку
он же в щиток приходит, вот мы его и берем, того который еще не разделен, не с шины N а с шины PEN, и так можно с дома например еще раз вывести на бытовку
Alexpop, а рубильники с предохранителями откуда? всё правильно кроме некоторых обозначений и на кабель уходящий берем пен с шины (или ноль на счетчик со своего зажима на шине)
юра Т написал:Alexpop, а рубильники с предохранителями откуда? всё правильно кроме некоторых обозначений и на кабель уходящий берем пен с шины (или ноль на счетчик со своего зажима на шине)
юра Т, так что ли - рубильник ПРОРАБ сказал надо. Или рубильник - это АВ , а второй АВ убрать? В щитке 1 шинка или две надо?
А УЗО надо - куда и какое