Alexpop написал: Программное обеспечение SIS Pro LE там диск образ - надо в NERO записать диск.
Для чего такие сложности... 123 схема в свободном доступе на официальном сайте хагера.
04.04.2016 в 21:57:31
Alexpop написал: Программное обеспечение SIS Pro LE там диск образ - надо в NERO записать диск.
Для чего такие сложности... 123 схема в свободном доступе на официальном сайте хагера.
04.04.2016 в 21:58:46
Alexpop написал: и поставить туда ОПН
Это скок фашистов будет уничтожено разом в узле учета , в случае ПУМ ? . Может ОПН и плавкие в отдельный ящик поместить ?
Да, ни фига.
04.04.2016 в 21:59:01
ПPOPAБ, полная бредятина, отдельное заземление при ТТ не проблема - вы их тут автору общими усилиями 4 нарисовали, считая на трубостойке) Рекомендация по расстоянию от повторного заземлителя менее 10 метров или ближе - ничего страшного, у автора это всё фиг знает где. Нет никакой необходимости ставить ОПН 1 класса в доме при отсутствии молниезащиты. Да и сама кабельная линия в 40м чуть-чуть да погасит).
04.04.2016 в 22:03:12
Alexpop, измерьте сопротивление петли "фаза-ноль" - остальные разговоры пока не имеют смысла.
04.04.2016 в 22:05:21
SB3, Братцы , опять битва - что лучше для российской деревни ТТ или TN CS . Вот ведь вопрос - опять сомнения...или монетку кидать?
04.04.2016 в 22:06:10
ПPOPAБ написал: dokar, а мы что собственно этим ОПН хотим защитить? Кабель и строение а не ВЛ... Так что и в ЩУ ему не плохое место.
Возможно заблуждаюсь, но представлял себе вот так УЗИП 1 класса на столбе , втрого под (иль сбоку) ЩУ и третий в доме. :o
Да, ни фига.
04.04.2016 в 22:08:30
ПPOPAБ написал: ПУМ - куда? :clapping
В столб ТС с трубостойкой, или в ближайший. :o
Да, ни фига.
04.04.2016 в 22:19:29
SB3 написал: Нет никакой необходимости ставить ОПН 1 класса в доме при отсутствии молниезащиты.
Ну у Прораба видимо своё особенное, от всех производителей УЗИП ,мнение и не только производителей
04.04.2016 в 22:20:05
dokar написал: Возможно заблуждаюсь, но представлял себе вот так УЗИП 1 класса на столбе , втрого под (иль сбоку) ЩУ и третий в доме. :o
Если ПУМ именно в эту опору - выгорит все дотла на опоре. И не один ОПН не поможет.Только повторка поможет спасти кабель. Если в опору рядом - максимум ОПН рассыпется. С (II класса) в доме в любом случае нужно.
04.04.2016 в 22:23:57
ebf написал:
SB3 написал: Нет никакой необходимости ставить ОПН 1 класса в доме при отсутствии молниезащиты.
Ну у Прораба видимо своё особенное, от всех производителей УЗИП ,мнение и не только производителей
ebf, нет. Это у вашего "друга" альтернативное прочтение текста. А вы за ним повторяете, то чего я не писал.
Вы возьмете свои слова обратно, или мне стоит обратится к администрации форума?