Для системы ТТ -трубостойка и дом ( у меня в щитке так) рис - в доме - таких рисунков много - что на нем неправильно для ТТ и чем отличается от трубостойки для TN C S ? УЗО выкинуть для обоих вариантов или нет?
04.04.2016 в 19:58:17
Для системы ТТ -трубостойка и дом ( у меня в щитке так) рис - в доме - таких рисунков много - что на нем неправильно для ТТ и чем отличается от трубостойки для TN C S ? УЗО выкинуть для обоих вариантов или нет?
04.04.2016 в 21:09:51
Alexpop, Если это для трубостойки то все правильно. Избыточно только разводка 10мм2 при вводном автомате 25А разводка в щите проводом 4мм2 за глаза. >10кА тоже не надо. Вам хватит и 6кА, а это в 2 раза дешевле. Узо при ТТ можно поставить, а можно на трубостойке и не ставить. Т.е. отличие TT от TNCS только в возможности поставить УЗО при ТТ и запрете делать это при TNCS. остальные отличия в доме.
04.04.2016 в 21:28:33
Alexpop написал:
- что на нем неправильно для ТТ
Отсутствует присоединение PEN шины к ЗУ (заземляющему устройству). Броня кабеля присоединена к PEN проводнику линии. Схема ТТ начинается сразу после первого УЗО и должна иметь двойную изоляцию от TN-C. Отсутствует УЗИП (ОПН) для защиты кабеля от атмосферных перенапряжений.
Alexpop написал: и чем отличается от трубостойки для TN C S ?
При четырех жильном кабеле разделение PEN не возможно. УЗО не может быть применено в трехфазных четырех проводных сетях. Хотя если сечение брони кабеля составит не менее 60 мм кв. стали - её можно будет использовать в качестве защитного проводника (соответственно возможна реализация TN-C-S в ЩУ). Например две ленты брони шириной 30 мм и толщиной 0,5 мм- недостаточно...
Alexpop написал: УЗО выкинуть для обоих вариантов или нет?
Переместить ниже по схеме для варианта TN-C-S.
Препятствием для применения системы ТТ является необходимость отдельного, не связанного с системой TN, заземляющего устройства. При этом, между ЗУ разных систем, должно быть выдержано расстояние не менее 15 метров. В противном случае заземляющие устройства должны быть объединены (прощай ТТ).
04.04.2016 в 21:29:31
Насяльника, ПРОРАБ спасибо просветления все больше... правда на схеме как-то тупо показоно заземление где-то сверху - типа теоретик рисовл, вот прогу шнайдер нашел
04.04.2016 в 21:30:29
Насяльника написал: и запрете делать это при TNCS.
Такого запрета нет. Но в данном случае нет технической возможности установить ВДТ в этой точке схемы.
04.04.2016 в 21:35:31
ПPOPAБ написал:
Насяльника написал: и запрете делать это при TNCS.
Такого запрета нет. Но в данном случае нет технической возможности установить ВДТ в этой точке схемы.
ПPOPAБ, те если у меня щиток по такой схеме, а я хочу ТN C S - то УЗО выкинуть из щитка и перенести его в дом, и поставить туда ОПН,
04.04.2016 в 21:37:43
Alexpop написал: правда на схеме как-то тупо показоно заземление где-то сверху - типа теоретик рисовл,
И приходит на шину PEN проводник линии... А кроме него должен приходить заземляющий (защитный проводник) от ЗУ. Корпус щита, к стати, - не заземлен.
Alexpop написал: вот прогу шнайдер нашел
Название у неё есть? (у меня не открывается ваша ссылка на рутрекер)
04.04.2016 в 21:39:16
Alexpop написал: а я хочу ТN C S - то УЗО выкинуть из щитка и перенести его в дом
Да.
Alexpop написал: и поставить туда ОПН,
И сюда ОПН I класса, и туда ОПН II класса. ;)
Образно работу ОПН можно представить как сито. Т.е. если вам в окно летит кирпич москитная сетка (ОПН II класса) не спасет, так же как и стальная решетка (ОПН I) класса от комаров (остаточного напряжения).
04.04.2016 в 21:48:17
ПPOPAБ, Электронный каталог продукции Schneider Electric. Программное обеспечение SIS Pro LE там диск образ - надо в NERO записать диск.
04.04.2016 в 21:49:30
ПPOPAБ написал: И сюда ОПН I класса,
ПPOPAБ, А это разве не на столб ? Наверх ?
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу