Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

04.04.2016 в 19:58:17

Для системы ТТ -трубостойка и дом ( у меня в щитке так) рис - в доме - таких рисунков много - что на нем неправильно для ТТ и чем отличается от трубостойки для TN C S ? УЗО выкинуть для обоих вариантов или нет?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

04.04.2016 в 21:09:51

Alexpop, Если это для трубостойки то все правильно. Избыточно только разводка 10мм2 при вводном автомате 25А разводка в щите проводом 4мм2 за глаза. >10кА тоже не надо. Вам хватит и 6кА, а это в 2 раза дешевле. Узо при ТТ можно поставить, а можно на трубостойке и не ставить. Т.е. отличие TT от TNCS только в возможности поставить УЗО при ТТ и запрете делать это при TNCS. остальные отличия в доме.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 21:28:33

Alexpop написал:

  • что на нем неправильно для ТТ

Отсутствует присоединение PEN шины к ЗУ (заземляющему устройству). Броня кабеля присоединена к PEN проводнику линии. Схема ТТ начинается сразу после первого УЗО и должна иметь двойную изоляцию от TN-C. Отсутствует УЗИП (ОПН) для защиты кабеля от атмосферных перенапряжений.

Alexpop написал: и чем отличается от трубостойки для TN C S ?

При четырех жильном кабеле разделение PEN не возможно. УЗО не может быть применено в трехфазных четырех проводных сетях. Хотя если сечение брони кабеля составит не менее 60 мм кв. стали - её можно будет использовать в качестве защитного проводника (соответственно возможна реализация TN-C-S в ЩУ). Например две ленты брони шириной 30 мм и толщиной 0,5 мм- недостаточно...

Alexpop написал: УЗО выкинуть для обоих вариантов или нет?

Переместить ниже по схеме для варианта TN-C-S.

Препятствием для применения системы ТТ является необходимость отдельного, не связанного с системой TN, заземляющего устройства. При этом, между ЗУ разных систем, должно быть выдержано расстояние не менее 15 метров. В противном случае заземляющие устройства должны быть объединены (прощай ТТ).

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

04.04.2016 в 21:29:31

Насяльника, ПРОРАБ спасибо просветления все больше... правда на схеме как-то тупо показоно заземление где-то сверху - типа теоретик рисовл, вот прогу шнайдер нашел http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1626168

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 21:30:29

Насяльника написал: и запрете делать это при TNCS.

Такого запрета нет. Но в данном случае нет технической возможности установить ВДТ в этой точке схемы.

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

04.04.2016 в 21:35:31

ПPOPAБ написал:

Насяльника написал: и запрете делать это при TNCS.

Такого запрета нет. Но в данном случае нет технической возможности установить ВДТ в этой точке схемы.

ПPOPAБ, те если у меня щиток по такой схеме, а я хочу ТN C S - то УЗО выкинуть из щитка и перенести его в дом, и поставить туда ОПН,

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 21:37:43

Alexpop написал: правда на схеме как-то тупо показоно заземление где-то сверху - типа теоретик рисовл,

И приходит на шину PEN проводник линии... А кроме него должен приходить заземляющий (защитный проводник) от ЗУ. Корпус щита, к стати, - не заземлен.

Alexpop написал: вот прогу шнайдер нашел http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1626168

Название у неё есть? (у меня не открывается ваша ссылка на рутрекер)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 21:39:16

Alexpop написал: а я хочу ТN C S - то УЗО выкинуть из щитка и перенести его в дом

Да.

Alexpop написал: и поставить туда ОПН,

И сюда ОПН I класса, и туда ОПН II класса. ;)

Образно работу ОПН можно представить как сито. Т.е. если вам в окно летит кирпич москитная сетка (ОПН II класса) не спасет, так же как и стальная решетка (ОПН I) класса от комаров (остаточного напряжения).

0
Alexpop
Alexpop
Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 447

04.04.2016 в 21:48:17

ПPOPAБ, Электронный каталог продукции Schneider Electric. Программное обеспечение SIS Pro LE там диск образ - надо в NERO записать диск.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21018

04.04.2016 в 21:49:30

ПPOPAБ написал: И сюда ОПН I класса,

ПPOPAБ, А это разве не на столб ? Наверх ?

0

Да, ни фига.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.04.2016 в 21:54:32

dokar написал:

ПPOPAБ написал: И сюда ОПН I класса,

ПPOPAБ, А это разве не на столб ? Наверх ?

dokar, а мы что собственно этим ОПН хотим защитить? Кабель и строение а не ВЛ... Так что и в ЩУ ему не плохое место.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу