ПPOPAБ написал: Если верить МГСН - нужно, двухступенчатая диффзащита.
Не все так однозначно. Вот касаемо региона действия пресловутой нормы.
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 1.1. Настоящие нормы и правила разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 для г.Москвы,
По моему домик ТС за пределами этого бреда.
Про именно 2 ступени. смотрим
п 5.96 ..........При токе утечки до 10 мА допускается установка УЗО (только одного!!! прим. ) только на вводе в одноквартирный жилой дом или квартиру блокированного жило- го дома с установкой по току утечки 30 мА. При токе утечки более 10 мА установка УЗО с установкой по то- ку утечки до 30 мА должна производиться на линиях, питающих розе- точную сеть, а также на линиях, питающих электроплиты, электронаг- реватели, электронасосы и приборы электроотопления. (оп-па на свет, кондиционеры, вентиляцию узо не надо прим.) В этом случае на вводе в дом рекомендуется установка УЗО с установкой по току утечки 100-300 мА для защиты от пожара.
По моему ребята не совсем корректно оформили желание контролировать изоляцию всей эл. проводки. Хотя формально это требует 2 уровень при 2х и более 30мА УЗО. ПРИ ОДНОМ УЗО Даже в Городе МОСКВЕ второе НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Хорошо что это чудо только в Москве.
То ТС - забудьте про 100мА и не вспоминайте.:)