Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

01.04.2016 в 07:39:01

Блин, у меня на даче одно УЗО на вводе, и как я всеми насосами-бойлерами пользуюсь? :swoon

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.04.2016 в 12:07:36

dimm5, если без заземления - фиг с вами), РН ещё поставьте).

0
ИС
ИС
Новичок

Регистрация: 31.03.2016

Омск

Сообщений: 23

01.04.2016 в 13:57:05

Димон114 написал:

ИС написал:

Димон114 написал:

ИС написал: Димон114, спасибо вот пытаюсь узнать точно но пока не могу точно воздушная а конкретнее к сожалению не могу сказать. Как узнаю спрошу снова у Вас :)

ИС,провода изолированные ? Щетчик на трубостойке?

Димон114, счетчик будет стоять в доме про какие провода вы спрашиваете? Если про те которыми будет выполняться ввод то да они изолированные.

ИС, на улице какие весят ? Линия сама к которой подключаться планируете .

Димон114, нет не изолированные.

0
ИС
ИС
Новичок

Регистрация: 31.03.2016

Омск

Сообщений: 23

01.04.2016 в 14:01:25

юра Т, розетки в сан узле сидят еще вместе с группой холл и гардероб поэтому и 30мА. Про свет думал сгруппировать но наверно оставлю так.

0
ИС
ИС
Новичок

Регистрация: 31.03.2016

Омск

Сообщений: 23

01.04.2016 в 14:13:51

Узо оставлю как есть вот только теперь сомневаюсь на свет ставить или нет. Если ставить то по одному на этаж получается по 11 групп на каждое узо кто что думает? Два УЗО еще потяну по цене но не вижу большого смысла ставить их на свет. При подключении люстр или замене ламп выключил автомат и все меняй спокойно (это мое мнение) а при работе люстр соприкасаться с ними можно только со стремянки чего делать я не буду поэтому и не вижу смысла ставить или я не прав?

0
ИС
ИС
Новичок

Регистрация: 31.03.2016

Омск

Сообщений: 23

01.04.2016 в 14:19:36

SB3 написал: ИС, не стоит экономить на собственном домике)

SB3, вот пытаюсь но конечная цена 50 тр а уже за все оборудование 46тр а вдруг еще что то придется добавлять.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

01.04.2016 в 16:01:57

ИС написал: Узо оставлю как есть вот только теперь сомневаюсь на свет ставить или нет. Если ставить то по одному на этаж получается по 11 групп на каждое узо кто что думает?

ну так объедените все линии освещения, получится две, это нормально, и раскинуть по существующим УЗО, (ну не две, четыре сделайте, но 22 это перебор) персонально линии для ТВ, зачем? они кушают копейки, от ближайшей розетки запитать, домофон практически вообще ничего не потребляет тоже нет смыла для персональной линии но хозяин - барин

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

01.04.2016 в 16:10:58

ИС написал: розетки в сан узле сидят еще вместе с группой холл и гардероб поэтому и 30мА.

вот эти розетки представляют большую опасность чем постоянно включенная стиральная машина, а Вы ей персонально отводите более чувствительное УЗО, я про то что не вижу логики)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.04.2016 в 16:34:02

ИС, если комнаты,гардеробные с/у можно как-то перекомпоновать по УЗО, и уменьшить АВ на свет, домик-то одноэтажный? То на водонагреватель, на котельную надо выделять линии со своими УЗО.

0
ИС
ИС
Новичок

Регистрация: 31.03.2016

Омск

Сообщений: 23

01.04.2016 в 17:29:12

SB3 написал: ИС, если комнаты,гардеробные с/у можно как-то перекомпоновать по УЗО, и уменьшить АВ на свет, домик-то одноэтажный? То на водонагреватель, на котельную надо выделять линии со своими УЗО.

SB3, дом 2х этажный компоновать можно как угодно я разбил розетки изходя из условия не превышать номинал узо по току т.е. 63А и по этажам соответсвенно.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.04.2016 в 17:41:04

ИС, вы можете разбить на группы, допустим 2Р АВ 32А (40А) - УЗО 63А 30мА - 2-4 АВ по 16А :), по 5 и больше лучше не надо). Свет 2Р АВ С10А - УЗО - 2-4 АВ С6А ( С10А), на свет линии объединить, как выше советовали и т.д. Проточный водонагреватель если у вас, тогда 2Р АВ 10-16А - УЗО 25А 10мА - водонагреватель, а котельную свою линию.

0