SB3, погуглил я. Башка вообще варить перестала. хочу установить щиток на 36 модулей и на 12 на веранду и коридор с пристройками. дом деревянный 80-годов. проводка новая, но кинута по разному и в разное время. Заземления нет, но придётся делать. Линия L+N (двупроводка). старый автомат на 12,5А. щит будет в середине дома.
1) вводный АВ DX 03437 /2Р/ C40А 6,0 кА (Legrand)
2)счетчик
3)Узо DX 08928 (тип АС) 40А-300мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
4)Узм-51м
1 группа: 1.1)АВ DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА (Legrand)
Или DX 06022 /1Р+N/ C32А 4,5 кА (Legrand) (1 модуль)
1.2) узо DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
1.3.1)АВ DX 06019 /1Р+N/ C16А 4,5 кА (Legrand) 5 розеток зал, з.комната (ТВ, ПК + принтер, камин) ПУНП 3 х2,5
1.3.2)АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А 3 розетки + свет детская, свет спальная комната 3Х2,5
1.3.3)АВ DX 06017 /1Р+N/ C10А 4,5 кА (Legrand) Кухня (свет, холодильник , МВпечь, 2розетки) 3Х1,5
1.3.4)АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А Свет ванная, прихожая ПУНП 3Х1,5
1.3.5)АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А 3 розетки спальная комната 3Х1,5
1.3.6)АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А Свет полуподвал ПУНП 3Х1,5
2групп: 2.1) АВ DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА (Legrand)
Или DX 06022 /1Р+N/ C32А 4,5 кА (Legrand)(1 модуль)
2.2)узо DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
2.3.1) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Бойлер ванная ВВГ 2х4
2.3.2) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Ванная стиральная машина ПУНП 3х2,5
2.3.3) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Кухня бойлер 3Х2,5
2.3.4.) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Розетки полуподвал (насос водяной и отопления) ПУНП 3 х2,5
2.3.5) АВ DX 06019/ 1Р+N/ C16А Кабель в полисадник 5х0,9
2.3.6) АВ DX 06017/ 1Р+N/ C10А Свет зал, з.комната ПУНП 3Х1,5
3 группа: АВ DX 03435 /2Р/ C25А 6,0 кА (Legrand) Щит №2 ВВГ 3х4
все АВ с №060.. шириной в 1 модуль, я на это надеюсь, картинки нет в интернет маг (если на складе будут) целесообразно ли их использовать? Или лучше взять 1п с характеристикой В? Посоветуйте чего-либо?
пункты 1.1 и 2.1 изначально ставить не хотел, а разбил эти 2 группы на три с тремя узо. Но переиграл малость.