SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.04.2016 в 21:09:13

broneko, У вас в домике должно быть мин. три УЗО - общее селективное, 30мА на розетки и на свет. На 2 УЗО Юра Т пусть себе делает). Все линии в доме должны быть под защитой двух УЗО.

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

02.04.2016 в 21:24:36

юра Т написал: на дом всего 25 берете

потому что в нем не живем 365 (366) дней в году, а приезжаем эпизодически. пенсионеры там тусят по 3-6 дней в неделю, толпа народу собирается обычно на выходных и на праздники

юра Т написал: баню тоже ужали до 2х киловатт

а фену и освещению больше и не нужно

юра Т написал: УЗО 6 Ампер таких и не бывает, они от 25 Ампер начинаются

гм, ну пусть будут 25 А

юра Т написал: розетки В10 тоже себя зажимаете, хотя Ваше право

потому что нет большей нагрузки. телевизор, радиоприемник, зарядка аккумов шуруповерта, зарядки телефонов.. что еще используется в летнем домике? всякие УШМ и прочие прикольные штуки буду включать в розетку электроплиты, наверное

юра Т написал: подстанция далеко? что из себя питающая линия представляет?

да вроде бы недалеко, емнип, на велосипеде доехать можно. линия - СИП, подвешенный на столбах, если я правильно вас понял

юра Т написал: ставьте пару УЗО большего номинала(как автомат выше по схеме), затем автоматы групповые и на них все линии в доме

так УЗО будет отключать весь дом, нет?

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

02.04.2016 в 21:31:15

SB3 написал: общее селективное

на общем вводе поставлю вместо диф. АВ

SB3 написал: на свет

на свет-то зачем?

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

02.04.2016 в 21:33:09

broneko написал: а фену и освещению больше и не нужно

хотя.. поставлю-ка C16

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.04.2016 в 21:44:21

broneko написал:

SB3 написал: общее селективное

на общем вводе поставлю вместо диф. АВ

SB3 написал: на свет

на свет-то зачем?

Чтобы домик был цел и вы вместе с ним). Хотя - лепите что хотите, домик ваш, жизнь тоже)

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

02.04.2016 в 21:49:12

SB3 написал: Чтобы домик был цел и вы вместе с ним). Хотя - лепите что хотите, домик ваш, жизнь тоже)

убедили, такое налеплю, что.. ух! :p

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.04.2016 в 21:58:54

broneko написал: так УЗО будет отключать весь дом, нет?

половину линий, в случае утечек или неисправностей

SB3 написал: На 2 УЗО Юра Т пусть себе делает)

да я бы себе одно поставил бы, если срабатывать начнет мне не проблема разобраться)

broneko написал: толпа народу собирается обычно на выходных и на праздники

ну вот, а коли 63 дают то не грех на дом хотя бы 40 отвести, соответственно УЗО 30 мА 40А, они по цене адекватные

broneko написал: а вроде бы недалеко, емнип, на велосипеде доехать можно.

ничего себе недалеко, больше километра наверное, тут автоматы В вероятно везде ставить надо, токи КЗ небольшие

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

02.04.2016 в 22:18:31

юра Т написал: половину линий, в случае утечек или неисправностей

если не трудно, нарисуйте схему, пожалуйста

юра Т написал: коли 63 дают

это я забираю :D надо в садоводческое общество нагрянуть, узнать, какую мощность выделяют на потребителя. но чувствую я, что на меня лишь посмотрят стеклянными глазами, и отпустят с миром и если от столба до дома идет СИП 16 кв.мм, толку АВ номиналом больше 63 А ставить? можно, конечно, местного электрика выцепить и убедить поменять на что-то более крупнокалиберное.. только как бы потом нас за такое не расстреляли :swoon

юра Т написал: ничего себе недалеко, больше километра наверное

да больше двух, наверное. вечером жесточайшие просадки бывают :mad:

юра Т написал: QF1 что за штука, можно ссылку?

да я сам еще не знаю, какое оборудование будет стоять, потому вас тут мучаю расспросами. погуглил сейчас, в линейке Easy9 нет таких номиналов, что-то другое брать придется

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.04.2016 в 22:22:01

broneko написал: погуглил сейчас, в линейке Easy9 нет таких номиналов, что-то другое брать придется

с такими просадками 16А дадут лишь... один автомат на всё, а мы тут рассуждаем...)))

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

02.04.2016 в 22:49:57

юра Т, я таки надеюсь на светлое будущее. и один АВ низя - выглядит несолидно, похвастаться даже нечем :D если делать, то (более или менее) капитально, чего мелочиться в таком важном деле?

0
broneko
broneko
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 21

03.04.2016 в 13:02:36

broneko написал: погуглил сейчас, в линейке Easy9 нет таких номиналов, что-то другое брать придется

погуглил внимательнее и нашел EZ9F14263

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу