broneko, У вас в домике должно быть мин. три УЗО - общее селективное, 30мА на розетки и на свет. На 2 УЗО Юра Т пусть себе делает). Все линии в доме должны быть под защитой двух УЗО.
02.04.2016 в 21:09:13
broneko, У вас в домике должно быть мин. три УЗО - общее селективное, 30мА на розетки и на свет. На 2 УЗО Юра Т пусть себе делает). Все линии в доме должны быть под защитой двух УЗО.
02.04.2016 в 21:24:36
юра Т написал: на дом всего 25 берете
потому что в нем не живем 365 (366) дней в году, а приезжаем эпизодически. пенсионеры там тусят по 3-6 дней в неделю, толпа народу собирается обычно на выходных и на праздники
юра Т написал: баню тоже ужали до 2х киловатт
а фену и освещению больше и не нужно
юра Т написал: УЗО 6 Ампер таких и не бывает, они от 25 Ампер начинаются
гм, ну пусть будут 25 А
юра Т написал: розетки В10 тоже себя зажимаете, хотя Ваше право
потому что нет большей нагрузки. телевизор, радиоприемник, зарядка аккумов шуруповерта, зарядки телефонов.. что еще используется в летнем домике? всякие УШМ и прочие прикольные штуки буду включать в розетку электроплиты, наверное
юра Т написал: подстанция далеко? что из себя питающая линия представляет?
да вроде бы недалеко, емнип, на велосипеде доехать можно. линия - СИП, подвешенный на столбах, если я правильно вас понял
юра Т написал: ставьте пару УЗО большего номинала(как автомат выше по схеме), затем автоматы групповые и на них все линии в доме
так УЗО будет отключать весь дом, нет?
02.04.2016 в 21:33:09
broneko написал: а фену и освещению больше и не нужно
хотя.. поставлю-ка C16
02.04.2016 в 21:49:12
SB3 написал: Чтобы домик был цел и вы вместе с ним). Хотя - лепите что хотите, домик ваш, жизнь тоже)
убедили, такое налеплю, что.. ух! :p
02.04.2016 в 21:58:54
broneko написал: так УЗО будет отключать весь дом, нет?
половину линий, в случае утечек или неисправностей
SB3 написал: На 2 УЗО Юра Т пусть себе делает)
да я бы себе одно поставил бы, если срабатывать начнет мне не проблема разобраться)
broneko написал: толпа народу собирается обычно на выходных и на праздники
ну вот, а коли 63 дают то не грех на дом хотя бы 40 отвести, соответственно УЗО 30 мА 40А, они по цене адекватные
broneko написал: а вроде бы недалеко, емнип, на велосипеде доехать можно.
ничего себе недалеко, больше километра наверное, тут автоматы В вероятно везде ставить надо, токи КЗ небольшие
02.04.2016 в 22:18:31
юра Т написал: половину линий, в случае утечек или неисправностей
если не трудно, нарисуйте схему, пожалуйста
юра Т написал: коли 63 дают
это я забираю :D надо в садоводческое общество нагрянуть, узнать, какую мощность выделяют на потребителя. но чувствую я, что на меня лишь посмотрят стеклянными глазами, и отпустят с миром и если от столба до дома идет СИП 16 кв.мм, толку АВ номиналом больше 63 А ставить? можно, конечно, местного электрика выцепить и убедить поменять на что-то более крупнокалиберное.. только как бы потом нас за такое не расстреляли :swoon
юра Т написал: ничего себе недалеко, больше километра наверное
да больше двух, наверное. вечером жесточайшие просадки бывают :mad:
юра Т написал: QF1 что за штука, можно ссылку?
да я сам еще не знаю, какое оборудование будет стоять, потому вас тут мучаю расспросами. погуглил сейчас, в линейке Easy9 нет таких номиналов, что-то другое брать придется
02.04.2016 в 22:22:01
broneko написал: погуглил сейчас, в линейке Easy9 нет таких номиналов, что-то другое брать придется
с такими просадками 16А дадут лишь... один автомат на всё, а мы тут рассуждаем...)))
02.04.2016 в 22:49:57
юра Т, я таки надеюсь на светлое будущее. и один АВ низя - выглядит несолидно, похвастаться даже нечем :D если делать, то (более или менее) капитально, чего мелочиться в таком важном деле?
03.04.2016 в 13:02:36
broneko написал: погуглил сейчас, в линейке Easy9 нет таких номиналов, что-то другое брать придется
погуглил внимательнее и нашел
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу