megrad, крутотень, спасибо :)
02.04.2016 в 13:09:15
megrad, крутотень, спасибо :)
02.04.2016 в 13:28:50
Alex___dr написал: Напишите как делают НЕ дилетанты.
Солидарен в отношении к Поситителю. Так для ТС на всякий случай расстояние между штырями 5 и более метров. В линию. Для TT хватит скорее всего 2шт. Вдоль длинной стены дома.
02.04.2016 в 13:34:56
для уменьшения "затенения"?
02.04.2016 в 17:03:12
broneko написал: QF11 - УЗО, In = 6 А, IDn = 30 мА, хар-ка C
In = 16 А, опечатался
02.04.2016 в 17:15:36
broneko, посмотрите арматуру для СИП от например. Там кронштейны и два зажима для перехода с СИП на др. кабель По АВ вам же Посититель писал - в осн. с характеристикой "В" , В10А, В6А, В13А, В16В и "С" в обоснованных случаях. Минимальное расстояние между "электродами" заземления - 1,8м. обычно это расстояние равно глубине на которую забит "электрод".
02.04.2016 в 17:23:59
broneko написал: Пользователь юра Т написал: подпишите на схеме автоматы
так они подписаны - QF1, QF2.. или вы не о том?
я о том что пытался сопоставить и получается полная фигня у меня, номиналы и тип автомата подпишите на схеме, сразу будут видны косяки
broneko написал: Пользователь юра Т написал: КВВГ это не из той серии
о чем вы? -LS использовать надо?
кввгнглс это контрольный кабель, при числе жил до пяти в нем нет никакого смысла, тот же ВВГнглс получается, который дешевле и правильнее, но если кабель у Вас уже есть то это другое дело на свет 3х1.5 под автоматом 10А, на розетки (в том числе и на чайник) 3х2.5 под 16А, на плиту 3х6 розетки с заземлением должны быть под дифзащитой не более 30 мА
broneko написал: Пользователь юра Т написал: особенно четырехжильный
чем он не угодил-то?
а куда четвертую жилу то?
broneko написал: Пользователь юра Т написал: что за герметик такой
например, такой
лучше торцы минватой уплотнить, легче выковыривать если что, но можно и герметиком
под кабель каналы жесть подкладывать не имеет смысла, а вот проход стен в железной трубе с выступом и заглаженными краями желательно сделать
02.04.2016 в 19:06:12
SB3 написал: посмотрите арматуру для СИП от КВТ например
спасибо
SB3 написал: По АВ вам же Посититель писал - в осн. с характеристикой "В" , В10А, В6А, В13А, В16В и "С" в обоснованных случаях.
писал разве?
SB3 написал: Минимальное расстояние между "электродами" заземления - 1,8м. обычно это расстояние равно глубине на которую забит "электрод".
broneko написал: длиной 3 метра забиваются на расстоянии по 3 метра друг от друга
юра Т написал: кввгнглс это контрольный кабель
точно :killyourselfbywall: после нескольких сотен бирок на работе (киповец я) руки сами пишут "К" в начале :D
юра Т написал: на розетки (в том числе и на чайник) 3х2.5 под 16А, на плиту 3х6
розетки общего назначения будут отдельно, на чайник и плиту - по розетке, но с одного кабеля 4*6. плита - это которая дачная переносная, а не варочная панель, если что
юра Т написал: а куда четвертую жилу то?
не люблю делать впритык. вдруг там жила обломится или еще чего. пусть будет в резерве, не мешает же
юра Т написал: под кабель каналы жесть подкладывать не имеет смысла
почему?
юра Т написал: а вот проход стен в железной трубе с выступом и заглаженными краями желательно сделать
это само собой
02.04.2016 в 19:42:04
broneko написал: не люблю делать впритык. вдруг там жила обломится или еще чего. пусть будет в резерве, не мешает же
абсолютно лишняя затея, только мешаться и путать будет
broneko написал: на чайник и плиту - по розетке, но с одного кабеля 4*6. плита - это которая дачная переносная
тогда нет смысла в 6 мм, на розетку чайника желателен автомат 16 Ампер
broneko написал: почему?
чтобы кабель загорелся в кабельканале это что то из сверхъестественного (должна не сработать автоматика, чем то очень мощным надо перегрузить, сначала выгорят соединения и щит) и полоска жести от этого не спасёт, да и при монтаже намучаетесь
02.04.2016 в 19:46:21
юра Т написал: я о том что пытался сопоставить и получается полная фигня у меня, номиналы и тип автомата подпишите на схеме, сразу будут видны косяки
прикрепляю к сообщению переделанную схему
02.04.2016 в 19:57:41
02.04.2016 в 21:01:58
broneko написал: прикрепляю к сообщению переделанную схему
у Вас на столбе стоит еще какой то автомат? ввод у Вас нарисован 63 Ампера, а на дом всего 25 берете, что то сильно себя решили зажать, баню тоже ужали до 2х киловатт, УЗО 6 Ампер таких и не бывает, они от 25 Ампер начинаются, розетки В10 тоже себя зажимаете, хотя Ваше право подстанция далеко? что из себя питающая линия представляет? ставьте пару УЗО большего номинала(как автомат выше по схеме), затем автоматы групповые и на них все линии в доме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу